Управление электрическим котлом Protherm - часть 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.

  1. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет, не для этого:no:, кстати:super:
    И уже обсуждалось НЕОДНОКРАТНО в темах. :mad: Нуда мы же не читатели, мы писатели:)]:)]:)]
     
  2. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    С этой задачей прекрасно справляется хронометростат (или zont), без задействования HDO.
     
  3. Motto777
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    216

    Motto777

    Живу здесь

    Motto777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Ткните пальцем, ГДЕ это обсуждалось предметно?
    Всё, что я видел, что HDO это не про нас и в России оно нафиг не нужно.
    И всё видимо оттого, что Протермовцы везде пишут, что для работы HDO нужен специальный блок HDO.
    На самом деле, этот спецблок представляет собой обычный контактор с сухими контактами. Который с песней заменяется любым другим дивайсом с сухими контактами на 24В и 0,1А.

    Я же написал, что если кому сильно необходимо, то можно так сделать, а не предлагал это делать всем и каждому.
    И не у всех есть 10 т. р. на zont или Salus.
    А я Зонт не куплю из принципа, т. к. считаю, что цена на него завышена раза в три.
    Исходя из отопительного сезона в 7 месяцев, этот Зонт окупаться будет сезона два-три.
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    САми, сами:victory:. Прежде, чем перепечатывать мануал, читаем профильные темы по котлу:super:
     
  5. Motto777
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    216

    Motto777

    Живу здесь

    Motto777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Вопрос к знатокам.
    А если котёл кроме отопления ещё греет воду в бойлере косвенного нагрева.
    Каким образом он взаимодействует тогда с термостатом?
    Вся система же висит на одном контуре отопления?
    Протермовцы предупреждают, что температуру воды отопления нужно выставлять градусов на 20 выше, чем желаемая температура горячей воды в бойлере косвенного нагрева.
    По умолчанию в настройках так и стоит, вода отопления 80, вода в бойлере 60 градусов.
    Температура воды в бойлере регулируется котлом с помощью трёхходового клапана. Нагрел водичку в бойлере, ориентируясь на внешний датчик бойлера и перекрыл клапан. Опустилась температура воды в бойлере на дельту, указанную в параметре d. 78, трёхходовик снова открылся.
    А если нужно тебе воду в бойлере подогреть, а термостат выдаёт запрет на работу котла, что тогда?

    Или в этом случае, получив команду на остановку от термостата, котёл переключает трёхходовик на контур бойлера косвенного нагрева и работает себе дальше?
     
  6. Motto777
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    216

    Motto777

    Живу здесь

    Motto777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Специально сам поискал на этом сайте.
    Самая здравая мысль это перемычка на J3 стоит, котёл работает, снята, котёл не работает независимо ни от чего.
    И это действительно так.
    Вторая, менее здравая, что нам тут, в России, это HDO и даром "не нужон".
    Остальное просто ппц какой то.
    Особенно вставило про то, как по сигналу HDO котёл выбирает оптимальный режим работы, анализируя температуру обратки...
    Это ж какое альтернативное мышление иметь нужно.
     
  7. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Motto777, ГВС всегда в приоритете, котел готовит ее ориентируясь на датчик БКН. Независимо от команды внешнего термостата. :um:
     
  8. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Никаким. Подогрев воды в бойлере это, как говорится, одно, а отопление - другое. У меня на ГВС и отопление стоит по 60 град. А температуру теплоносителя для нагрева ГВ котел берет из своих настроек. Там указывается конечная температура теплоносителя как заданная температура ГВС + значение параметра. Т. е. при значении 10 теплоноситель будет подогреваться в моём случае до 60+10=70 град.

    Какой-нибудь польский Ауратон стоит тыщи 4, а китай еще дешевле. В общем, при наличии 50 т. р. на котёл (не считая расходов на обвязку котельной), цена хронометростата не выглядет отталкивающей.
     
  9. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.982
    Благодарности:
    6.202

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.982
    Благодарности:
    6.202
    Адрес:
    Москва
    Хороший совет, чтобы проморозить дом.
     
  10. Motto777
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    216

    Motto777

    Живу здесь

    Motto777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Если правильно понял весь огромный поток информации из разных тем, то с бойлером косвенного нагрева Скат работает довольно примитивно.
    Остыла вода в бойлере, переключаем Фугас на бойлер, врубаем все тэны и греем воду в бойлере.
    Нагрели, переключаемся обратно на отопление и тут уже применяем уставки по температуре, мощности и т. д.
    Так правильно?
     
  11. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    В 13 версии вроде да, но можно через реле разгрузки мощность прижать
    В 14 вроде как в сервисном меню можно отдельно задать мощность
     
  12. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Да. логика простая, потому что скат позиционируется как устройство "всё в одном".
     
  13. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    По поводу БКН верно подмечено, скат всегда греет БКН на всю мощность ТЭНов, но до максимальной температуры теплоносителя, выставленной в сервисном меню котла. У меня выставлено 85 градусов (это максимум кажется), соответственно когда БКН довольно горячий и теплоноситель в контуре БКН достигает 85 градусов и при этом идет постоянный расход горячей воды, мощность котла бывает снижается и до 4 КВт.
    Чтобы снизить мощность котла при нагреве БКН, надо использовать реле разгрузки. Обсуждалось в этой ветке форума, у меня работает исправно более 5 лет совместно со счетчиком Меркурий 230. Ну и еще варианты всякие - размыкать NTC датчик БКН, тогда котел вообще не будет видеть что у него БКН подключен, отключать ТЭНы и т. п Всё это можно конечно же комбинировать с различными автоматическими реле и реле времени, для получения экономии по ночному тарифу.
     
  14. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Нет. Я таки добился работы внешнего датчика температуры за 3 копейки. Но потом всё равно купил оригинал :)
    Я сильно этим озадачился, и нашел способ как максимально приблизиться к штатному термодатчику. В этом мне помогли расчеты неравнодушных радиолюбителей с другого форума (вот ссылка - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/154120-помогите-подобрать-ntc-терморезистор/)

    Но сразу хочу заметить, что есть у ПЗА глюк который я пока не знаю как вылечить. При наружной температуре в районе от -25 -27 котел перестает работать, он видимо считает что ПЗА неисправно. При -30 вроде как всё хорошо, а на какой-то пограничной температуре он просто перестает греть теплоноситель. Это лечится отключением внешнего датчика температуры, просто P- и E- выставить кажется было недостаточно, уже не помню, такие морозы были несколько лет назад.
     
  15. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    @andrusha7778 интересно а когда при этих -26-27 переставал греть что в сервисном меню показывало в плане температуры
    И этот глюк был с родным датчиком или с вашим подобранным?
    Я с родным такого не замечал но и температура такая за все время жизни в доме была пару часов и не за один раз :)