1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Управление электрическим котлом Protherm - часть 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.

  1. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Такой глюк был несколько раз с родным датчиком. В -30 он уже его тупо не видит, считает что он неисправен, в таблице протермовской в сервис мануале таких температур нету.
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.235
    Благодарности:
    15.228

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.235
    Благодарности:
    15.228
    Адрес:
    Новая Москва
    Я думаю, что сам датчик тут не причём, т. к. он - примитивный термо-резистор.
     
  3. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Помню, читал про этот косяк. Сам не сталкивался. У меяа предел температуры теплоносителя выставлен по максимуму кривой ПЗА, т. е. 60 град. По-идее, если логика ПЗА глюканёт, я разницы не замечу т. к. при -25 на улице и ниже будет уставка в 60 град. Ну и если в такой мороз будет нехватать - добавлю вручную. Благо такие температуры в МО случаются нечасто.
     
  4. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.982
    Благодарности:
    6.202

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.982
    Благодарности:
    6.202
    Адрес:
    Москва
    Несколько человек писали про этот глюк. Считаю, он зависит от ревизии платы. С термодатчиком он точно никак не связан.
     
  5. Sibop
    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sibop

    Новичок

    Sibop

    Новичок

    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Стоит котел скат на 12 квт. Отопление дома теплым полом. Подключен зонт с модулем ебус. Дом используется только по выходным. Включается в пятницу с утра отопление, к приезду в субботу дом прогревается. Однако после подключения модуля ебус, прогрев идет очень медленно. Модуляция горелки не более 41%. Как можно увеличить данный параметр? До установки ебус вручную на панели была ограничена мощность. Сейчас панель не активна, может ли дело быть в этом?
     
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может:super:.
    Нужно:
    Отключить котел и Зонт.
    Отключить Зонт от котла физически.
    Включить котел, снять ограничение по мощности, отключить котел.
    Подключить Зонт к котлу.
    Все включить, пользоваться:victory::um:
     
  7. turan
    Регистрация:
    16.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    turan

    Участник

    turan

    Участник

    Регистрация:
    16.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Доброго времени! Поиск к сожалению не осилил мой запрос…
    Имеется скат 9, подключён к 220 (1 фаза). Задал температуру теплоносителя 27С, при текущей 20С, выставил в меню (п. 96) значение 9kw.
    смущает, что реле напряжения показывает всего 14А… маловато как то. Должно быть под 40А!
    Подскажите, куда капнуть, что глянуть!
    Спасибо
     
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это где? :faq:
    Мощность на отопление задается в D. 000:victory:
     
  9. turan
    Регистрация:
    16.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    turan

    Участник

    turan

    Участник

    Регистрация:
    16.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Ну там и устанавливал, порядок следующий (у меня): центральная кнопка длительное нажатие, выбираю левой клавишей п. 96, дальше d. 000 и там уже ограничение мощности.
    Так же добавлю, что установлен ZONT, в его настройках максимальный уровень модуляции установлен 100%,при изменит мощности котла уровень модуляции фактический меняется.
    Короче пока как то непонятно…
    На 9кВт - 14А
    На 8кВт - 10А
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скиньте крышку котла и посмотрите сколько релюх включено. :faq:
    Сравните, что D. 155 показывает:super:
    А температура-то растет? :faq:
    ПЗА не включено на Зонте? :faq:
     
  11. dima550
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    33

    dima550

    Живу здесь

    dima550

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    капнуть внутрь и проверить, есть перемычка на фазы на колодке
     
  12. Vadgr1
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    21

    Vadgr1

    Живу здесь

    Vadgr1

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    21
    Помогите пожалуйста разобраться с пораметром d. 66 непрерывная модуляция /семетричное включение
    Скат 12 ква, старый без е шины.
    Проблема в том, что стоят ограничители мощности на всех трех фазах и при привышегии выше 5 ква, отрубает эту фазу на 10 мин.
    В котле 2 тена по 6 ква. В настройках, мной ограничен до 8 ква.
    Что такое модуляция и семетричное?
    При семетричном он с каждой фазы берет одинаковую мощность? А при модуляции? В случайном порядке?
    Если включить симметричное, то мощность в настройках остаётся 6 и 12
     
    Последнее редактирование: 15.11.21
  13. turan
    Регистрация:
    16.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    turan

    Участник

    turan

    Участник

    Регистрация:
    16.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    В параметрах все ок было, температура как раз не росла… падала даже, с похолоданием)
     
  14. turan
    Регистрация:
    16.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    turan

    Участник

    turan

    Участник

    Регистрация:
    16.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Увидел Ваш ответ уже после, сейчас приехал, скинул крышку, увидел колодку, где есть возможность 1ф и 3ф подключения… увидел даже рядом лежащую заводскую перемычку! Воткнул и вуаля… сразу под 40А и температура с 13с до 23с за десять минут поднялась!) в целом, все на самом деле понятно, особенно, если ещё и инструкцию прочитать…
     
  15. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да.
    По выбранной фазе, согласно d. 68.
     
    Последнее редактирование: 15.11.21