Управление электрическим котлом Protherm - часть 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.

  1. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Поищите здесь. https://elektroteni.ru/
     
  2. ВладКалинин
    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7

    ВладКалинин

    Участник

    ВладКалинин

    Участник

    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Всем здравствуйте! Полистал тему, но не попалось на глаза! Котёл Протерм Скат 9к. Стоит в сарае. Там нужна температура +5. Нужен термостат. Родной от +8-ми, хотя на шкале ниже 8-ми ещё есть куда крутить. Вопрос: за пределами шкалы, то есть ниже +8, он выключает котёл или просто не дорисовали? Можно ли им задать +5? Если нет, то какой посоветуете? А то в магазинах все малосощные, я так понимаю - для сервоприводов или конвекторов на 2 кВт.
     
  3. ВладКалинин
    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7

    ВладКалинин

    Участник

    ВладКалинин

    Участник

    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
  4. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.981
    Благодарности:
    6.202

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.981
    Благодарности:
    6.202
    Адрес:
    Москва
    Вам и не нужен "мощный" термостат, он коммутирует сухое реле в Скате, на колодке для комнатного термостата вообще напряжения считайте нет.
    Другой вопрос, не будет ли у вас скат при +5 выпадать в ошибку или включать механизм антизамерзания - надо посмотреть в инструкции, подходящей под вашу версию.
     
  5. ВладКалинин
    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7

    ВладКалинин

    Участник

    ВладКалинин

    Участник

    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Про реле не подумал! Значит пойдёт любой, который работает на вкл/выкл по температуре? А про замерзание понял посмотрю!
     
  6. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.981
    Благодарности:
    6.202

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.981
    Благодарности:
    6.202
    Адрес:
    Москва
    Подойдёт любой термостат с сухими контактами, который замыкает эти контакты, когда нужно топить. Они бывают и с обратной логикой, если что)
    Ну и чтобы держать плюс 5 - лучше всё же цифровой поискать, с настраиваемым гистерезисом, а то на механическом у вас будет от 3 до 7 градусов греть, с учётом гистерезиса в 1 градус и выбега котла.
     
  7. ВладКалинин
    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7

    ВладКалинин

    Участник

    ВладКалинин

    Участник

    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
  8. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    122

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    122
    Коллеги, подскажите по ограничителю мощности на котле Ptorherm Ray (Скат) 14KE/14.
    (поиском по теме нашёл раннее обсуждение этого вопроса, но там в итоге так и не пришли к единому мнению)

    Есть там на разъеме X17 два контакта с обозначением "Limiter". Изначально (как говорится, "из коробки") эти контакты разомкнуты.
    В инструкции написано невнятно - "подключите к контактам реле сброса нагрузки". И на этом всё.
    Короче, есть вопросы:
    1) Ограничение мощности котла произойдёт при замыкании или при размыкании этих контактов?
    2) До какой величины снизится мощность при срабатывании органичения (например, если паспортная мощность котла 14 кВт)?
    3) Влияют ли на это "релейное" (назовём его так) ограничение мощности (а также на его величину) те ограничения, что выставлены в настройках (параметры D. 000, D. 077, D. 152, D. 153)?
    4) Будет ли работать релейное ограничение мощности, если котёл управляется по шине eBus внешним контроллером?
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.233
    Благодарности:
    15.225

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.233
    Благодарности:
    15.225
    Адрес:
    Новая Москва
    Если у котла есть режим Антизаморозка, то для +5*С никакой термостат не нужен.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.085
    Благодарности:
    23.805

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.085
    Благодарности:
    23.805
    Толковой информации по этому вопросу пока найти не удается.

    Приходилось подключать такие котлы, но побоялся экспериментировать на чужих котлах.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.233
    Благодарности:
    15.225

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.233
    Благодарности:
    15.225
    Адрес:
    Новая Москва
    Если исходно на контактах нет перемычки, то ограничение - при замыкании.
    ЕМНИП, то в Инструкции расписано.
     
  12. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    122

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    122
    Я извиняюсь - а вы сами-то инструкцию читали? В инструкции написано следующее:
    2022-11-11 11_38_40-Window.png
    Ну а теперь попробуйте снова ответить на мои вопросы, заданные в предыдущем моём сообщении.
    P. S. Вчера консультировался с одним человеком. Человек сказал буквально следующее - если в настройках котла мощность урезана, то при разомкнутых контактах мощность выше этой установленной величины не поднимется. А вот если контакты замкнуть, то будет подниматься до заводского максимума.
    Я так и сделал - выставил в настройках ограничение 11 кВт (из 14 возможных). Замкнул контакты (дело было вчера вечером). Сегодня с утра смотрю статистику - мощность ни разу не выходила за 11 кВт.
    То есть, эта теория оказалась неверной. Что еще можно предпринять? У меня стоит задача ограничивать мощность котла в дневное время, чтобы общее энергопотребление дома не выходило за ограничение 15 кВт, установленное электрокомпанией, потому что днем (в отличие от ночи) в доме могут включаться и другие мощные потребители - электроплита, стиральная машина и т. д.
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.586

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.506
    Благодарности:
    7.586
    Адрес:
    Москва
    А изначально на котле перемычка стояла ?

    в v13 отключение этой цепи снижает мощность котла.
     
  14. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    122

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    122
    Нет, не стояла. И я об этом писал в изначальном сообщении, кстати.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.085
    Благодарности:
    23.805

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.085
    Благодарности:
    23.805
    Убрать ограничение и замкнуть.
    Предположение.
    Котел ограничивает мощность на 50 %.
    Т. е. отключает половину ТЭНов.