1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Управление электрическим котлом Protherm - часть 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.

  1. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.987
    Благодарности:
    6.206

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.987
    Благодарности:
    6.206
    Адрес:
    Москва
    да вы просто опасную фигню предложили, а так всё ок :)
     
  2. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124
    К вышесказанному...
    Тут еще один вариант в голову пришел. Но потребуется доступ в Интернет и работающая сеть WiFi.
    Рядом со вводом (до генератора) ставится любое "умное" устройство, способное измерять напряжение и передавать его через сеть - например, в мобильное приложение. Это может быть просто умная розетка, или же умное реле на дин-рейку. Назовем его для нашей схемы "передатчиком."
    А перед котлом ставится другое "умное" устройство (назовём его "приёмником"), работающее с тем же самым мобильным приложением. Это может быть, например, умное реле с сухими контактами. Здесь требования попроще - функция измерения напряжения нам не нужна. Но управление через приложение (включение - выключение) нужно. Контакты "общий" и "нормально замкнутый" приемника подсоединяются к контактам котла вместо термостатной перемычки. А если к этим контактам уже подключен термостат - то ппоследовательно с ним. Логика тут простая - если контакты приемника разомкнуты, то котел не работает.
    Ну и в завершение: в мобильном приложении настраивается простое правило - если напряжение на передатчике меньше заданной величины (или нулевое), то контакты приемника размыкаются. Если напряжение в норме - то замыкаются.
    В итоге получим гарантированное отключение котла при отсутствии подачи напряжения из магистрали.

    P. S. Как вариант: можно не замерять напряжение на приемнике, а использовать в его качестве "умную розетку" с функцией памяти состояния - то есть, автоматическим включаемое при подаче питания. Тогда в мобильном приложении надо будет настроить триггер не на величину напряжения, а на состояние приемника (включен или выключен).
     
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    7.611

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Гену на 3 квт вообще не имеет смысл подключать к котлу.
    контакт HDO криво работает в режиме ГВС.
    У меня к генератору подключен только свет, слаботочка и насосы.

    реле разгрузки давно придумано и работает автономно.
    Новатех ОМ-110. Оно же OptiDin_РМТ-101

    У меня два таких отключают котел и ГВС, когда включается чайник или фен.
     

    Вложения:

    • ОМ110-01 схема31.jpg
    Последнее редактирование: 15.03.23
  4. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124
    Если бы вы не хвастались своим оборудованием, а вместо этого бы внимательно прочитали хотя бы пару последних страниц обсуждения, то поняли бы, что ваши советы здесь, извиняюсь, как "не пришей кобыле хвост".
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    7.611

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    А советы отключать котел через облако как рассматривать ?
    OptiDin_РМТ-101 хоть и устарели морально лет на 10, но китайцы ничего лучшего пока не придумали.
    Да и время отключения довольно стабильное.
     
  6. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124
    Еще раз советую - почитайте обсуждение с самого начала. У человека генератор находится рядом с магистральным вводом, а котел - через 20 метров. А задача стоит такая - не включать (или отключать) котел, если питание сети осуществляется от генератора.
    А теперь скажите - каким боком ваши ОМ-110 отличат генераторное питание от магистрального?
     
  7. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    7.611

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Так реле в цепь генератора до АВР уже предлагали. и оно не устроило.
    В любом варианте малое время отключения мощного оборудования должно гарантировать, что генератор не сгорит от перегрузки. И реле в цепи генератора с контактором отключения самый надежный вариант.

    Автоматы перегрузку от номинала в 1,45 спокойно переживают, и не успевают отключиться до минуты, Если успеть за 30 секунд подать сигнал на отключение мощных потребителей то щиток с автоматами без аварийных отключений работает дальше,
    А вот с генератором все зависит от модели
    Могут 3 минуты проработать, и инверторные и за 5 сек могут сгореть.
    Для справки у зеленых инверторов в рекламе указано именно максимальные 5 сек перегрузки.
     
  8. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124
    Не устроило, потому что у заявителя нет возможности тянуть дополнительный провод от щитка к котлу.
    Именно поэтому я и предложил вариант с беспроводным управлением, каким бы абсурдным он ни казался.
    А кто этот сигнал подаст, по какому условию и каким транспортом? Если вы своё разгрузочное реле поставите просто в цепь питания котла, то оно сработает при повышении нагрузки в любой ситуации - хоть с генераторным питанием, хоть с магистральным. Но задача-то стоит как раз в том, что отключение котла должно происходить только тогда, когда питание сети осуществляется от генератора. А если питание в сеть поступает от ЛЭП, и генератор не работает, то ничего отключать не надо.
     
  9. Olegb66
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Olegb66

    Участник

    Olegb66

    Участник

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ярославль
    Всем доброго дня, летом собрался ставить zont с адаптером на эл. котел протерм, это уже прикупил хочу еще прикупить радиомодуль с радиодатчиком температуры, вопрос в принципе такой, если возьму комнатный радиодатчик и установлю его на улице не сильно он будет 'ругаться' а то цена между комнатным и уличным уж сильно весомая, ну как то так
     
  10. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124
    Не торопитесь с выбором, ибо:

    Вариант "ZONT":
    1. Контроллер ZONT H-1V0.2 (аналоговый датчик температуры в комплекте): 16 720 руб.
    2. Универсальный адаптер цифровых шин: 3 900 руб.
    3. Радиомодуль ZONT МЛ-590: 3 600 руб.
    4. Радиотермодатчик температуры и влажности ZONT МЛ‑745: 4500 руб.
    Итого: 28 720 руб.

    Вариант "MyHeat":
    1. Контроллер MyHeat Smart 2 (цифровой датчик температуры в комплекте): 15 990 руб.
    2. Радиомодуль MyHeat RDT: 4 190 руб.
    3. Радиодатчик температуры и влажности комнатный: 3 490 руб.
    Итого: 23 670 руб.
     
  11. Olegb66
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Olegb66

    Участник

    Olegb66

    Участник

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ярославль
     
  12. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.987
    Благодарности:
    6.206

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.987
    Благодарности:
    6.206
    Адрес:
    Москва
    продаваны майхита ворвались в чат :)
     
  13. Olegb66
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Olegb66

    Участник

    Olegb66

    Участник

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ярославль
    они давно тут сидят, только конкретики не вижу
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    7.611

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва

    Вложения:

    • SHOJZJ 8000RF.jpg
    • BHT-8000RF-GCLW 2.jpg
    • HY09RF wifi.jpg
    • HY09RF wifi3.jpg
    • S99152fe3b0a74c0794393e687e39243eo.png
    • MINCO HEAT 2.jpg
  15. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    124
    Не продаваны, а эксплуатанты. :)