1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 4

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 11.02.21.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960
    Адрес:
    Таганрог
    Да, обслуживать одно удовольствие :)]
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего их обслуживать? Вывел краны и группу безопасности на улицу, и пользуйся 100 лет.
    нержавеющий бак, обмотанный медной трубкой.
     
  3. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.267

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.267
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    @дед марос, подскажи, а как там мой заказ поживает? Вроде осенью вы к нам собирались монтировать что-то за городом и как раз мой привезти планировали?

    У меня пока что поднят каркас стен и готовлюсь делать кровлю, но до снегов коробку закрою по-любому и хотелось бы отопление запустить.
    Напомню, у меня переливная скважина (слив решил делать сразу в септик).
    Скажи, к дроиду сразу можно модуль нагрева вентиляции сделать? (а то в эту зиму без геоконтура вентиляции пока буду)
     
  4. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Данунах! Вон у бледноруссов взять колбу обматать еще раз обмотать! :);) Дальше Лёха расскажет про кеги! :);)
    Теже 40 и выйдет, но говна надышаться-бесценно!:);)
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Что то новенькое, он же через час самоизливаться начнёт и вонять на всю деревню
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    40 не выйдет.
    И там брал, и там.
    Кстати, в Дроиде сталь 316. Такие в 1.8-2 раза дороже 304.
    Ну а руками что-то сделать, значит легко починить самостоятельно.
     
  7. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.267

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.267
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    У меня 3 переливных ёмкости (первые 2 герметичны, последняя - фильтрующий колодец). Вот в колодец и буду сливать.
    Ну и у нас тут чистый песок. Для теста делал слив сразу со скважины в колодец - запущенный на максимум насос, работающий в течении дня так и не смог сколько-нибудь заметно поднять уровень воды в этом колодце. Так что, думаю будет нормально.

    Если нет - то с весны сделаю вторую (сливную) скважину, как и планировал изначально. Просто это +100к рублей, которые хотелось бы сэкономить...
     
  8. Се5ргей
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Се5ргей

    Участник

    Се5ргей

    Участник

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Одноэтажный, но два этажа местами, жилой 240м2... D-300.

    Красивый дом получается! Как бы узнать как проект называется? Спасибо.
     
  9. skylan
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    skylan

    Участник

    skylan

    Участник

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Добрый день

    покупали у вас аппарат в прошлом году 18 квт в Красноярск
    сейчас сбрасывает в режим RoomCool после каждого отключения электричества и не запускается
    может быть еще когда то сбрасывает
    дом пустой стоит поэтому сложно точнее сказать

    подскажите в чем проблема и что делать

    и еще
    у вас есть блоки GSM под него
    так бы можно было дистанционного его перезапускать

    спасибо
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Как вариант, можно использовать такой автомат.
    3 119,10 руб. 14%СКИДКА | 1-4 года P беспроводная камера, смарт-автомат защити цепи умный переключатель защита от коротких замыканий с Alexa Google home для умного дома
    https://a.aliexpress.com/_AXaNxv
    Перегружается из любой точки, был бы интернет а доме и на телефоне.
     
  11. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Курган
    контроллер G9? старый смартфон оставьте рядом с ТН и раздачей интернета? Пароли соответственно вписать.
     
  12. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Курган
    Еще, как вариант. в меню "режим ТН", включить не "авто", а "отопление"
     
  13. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.267

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.267
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, какой электрокотёл взять в роли резервного/подменного, в паре с ТН ?
    Чтобы без лишних наворотов (без насоса, без расширительного бака), но хотелось бы иметь:
    - работа от 220/380
    - подключение насоса
    - подключение внешнего датчика температуры/автоматики
    - нормальная работа с низкотемпературным отоплением
    - проверенный бренд
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Это скорее, в соответствующем разделе проще спросить. Так то, хоть колбу обычную, если дёшево и сердито, включение через вай-фай контактор.
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Зоту ставил, третюю зиму пашет.
    Подключение 1 1/4, без заужений.