1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 4

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 11.02.21.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Газовые котлы с такой мощности только стартуют, меньше нецелесообразно.
    Может отсюда и ТН такой мощности нарисовался.
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Газовые котлы стартуют с 12кВт, а по поводу нарисованной мощности, автору и говорят, что сначала нужно разобраться, какая же мощность ему нужна, а не брать цифру мощности, с потолка.
    Но, это уже разговор для другой темы.
     
  3. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.983
    Благодарности:
    2.267

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.983
    Благодарности:
    2.267
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Друзья, прошу подсказать по такой ситуации:

    1. Есть работающий геоконтур (200м ПНД 32) с раствором спирта (водка 30% :aga:), используемый для подогрева/охлаждения вентиляции. Работает с прошлой осени, отлично себя показал. На нём висит ээ-насос с частотником, в режиме "авто" прокачивает контур потребляя всего 9-10 Вт
    2022-12-21 12-44-33.JPG

    2. Есть заложенный контур из 16 трубы ПЕРТ (600м в сумме, 6 веток по 100м), изначально рассчитывался под DX дроид, но в итоге решил делать такой же спиртовый контур. Я понимаю, что 16 труба маловата для этого дела, но уж что есть то есть :nono:
    2022-04-10 17-37-24.JPG

    3. Есть мысль сделать единый спиртовой контур, который будет работать и на подогрев вентиляции и на Дроид. И висеть на одном насосе. Контуры ПЕРТ думаю собрать в коллектор для тёплого пола - с этим проблем нет. Но вот как это отбалансировать правильно эти два контура?
    В идеале, в контуры ПЕРТ должно идти 3/4 всей жидкости и в контур ПНД - 1/4 (т.к. 600м и 200м соответственно), думаю как вариант поставить два таких балансировочных крана с расходомерами и по ним настроить проток в каждом контуре:
    Кран балансировочный с расходомером.jpg

    Что скажите? Получится ли так отбалансировать контуры? Есть ли смысл делать единый контур или лучше оставить два отдельных, каждый со своей обвязкой?
     
  4. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Курган
    Жесть конечно жижу пускать по 16 трубе по 100м, лучше бы дх, имхо
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Это на первый взгляд, согласен;) но гидравлика и теплообмен вполне норм- опробовал,-удобнее когда солнце добавляешь, т. е. актуально при наличии нескольких гликолевых контуров, которые необходимо женить:)
     
  6. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.983
    Благодарности:
    2.267

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.983
    Благодарности:
    2.267
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    В общем, буду пробовать отбалансировать потоки двумя балансировочными вентилями.
    По прикидкам, мне нужно ~0.6 м³*ч для подогрева вентиляции (на неё работал контур 200м ПНД32) и ~1 м³*ч на отопление (600м Перт16).

    Возник вопрос: в итоге, после объединения контуров, расход настраивать в такой же пропорции, или на контур ПНД можно чуть больше дать? (Т.к. диаметр там больше, объём теплоносителя больше, а скорость тока ниже)
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Запустить и отбалансирова по температуре обратки под нагрузкой
     
  8. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227
    Адрес:
    Москва
    Чего-то давно здесь никто не писал!
    Надо оживить тему. :)]
    В-общем работал работал 350-й SDAR и вдруг слышу жалуется. Явный звук шумящего подшипника.
    Полез на чердак открыл вентустановку - точно шумит вытяжной вентилятор.
    Почесал затылок и понял есть два варианта ремонта, точнее три. Но третий был отброшен сразу по многим причинам (замена вентустановки). Остался вариант замены подшипника и замены вентилятора. Т. к. сведений о применяемых подшипниках и технологии замены не было, а еще меня забирали в госпиталь был выбран вариант замены вентилятора. Не дешево, но к моему возврату из госпиталя вентиляторы (Санташ уговорил на парную замены) были у меня.
    А дальше было весело.
    Во-первых новый вентилятор был тоньше и имел больший диаметр чем старый вентилятор. Кроме того новый вентилятор имел совершенно другую установочную планку.
    IMG_20231011_151733[1].jpg новый.
    IMG_20230918_195531[1].jpg старый.
    А учитывая что сверху установочная планка может быть прикручена только к заложенной на этапе сборки металлической поперечине дело начинало пахнуть керосином. Установленная у меня поперечина исключала применение новой установочной планки.
    Кроме того, сразу возник вопрос относительно центровки рабочего колеса вентилятора относительно отверстия с направлящим воздушный поток конусом.
    IMG_20231011_171329[1].jpg
    Применение конуса, который несколько "заезжает" в рабочее колесо
    IMG_20230918_200317[1].jpg
    Оптимизирует воздушный поток, поэтому советы по поводу применения вентилятора без направляющего конуса были с возмущением :)] отвергнуты.
    Но сначала надо было снять старый вентилятор!
    Снимаем переднюю стенку и вынимаем фильтры.
    IMG_20231011_143909[1].jpg
    Вынимаем рекуператор.
    IMG_20231011_143852[1].jpg IMG_20231011_143850[1].jpg
    Опа. Первый сюрприз от Санташа. Направляющий конус прикручен саморезами снаружи. И рука в щель от вынутого фильтра не лезет.
    Потом наступило везение - с трудом, но все-таки успешно были откручены три нижних самореза установочной планки.
     
  9. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227
    Адрес:
    Москва
    IMG_20231011_144505[1].jpg IMG_20231011_143931[1].jpg
    При откручивании нижних саморезов Г-образная отвертка - лучший вариант. А вот верхние или длинная отвертка, или шуруповерт с удлинителем. Выбирайте что удобнее.
    После того как саморезы стронуты можно и гибкий вал применить.
    IMG_20231011_144620[1].jpg
    Но его звездный час впереди.
    Акуратненьно опрокидываем вентилятор с планкой и вынимаем его через щель под полкой с платой управления SDARа.
    IMG_20231011_144922[1].jpg
    Теперь надо снять заднюю крышку кабель канала сжав его лепестки (вот он на предыдущем фото справа). Теперь можно подержать вентилятор в руках:)]. Длины проводов хватает.
    Из вентилятора выходит два кабеля. В одном три провода потолще, в другом 5, но потоньше.
    В удобном месте, но там где провода одноцветные (потом расскажу о сюрпризах) режем по-очереди провода обоих кабелей. Не забывая о том, чтобы оставить тот конец кабеля что идет к плате управления подлиннее (на всякий случай). И на всякий же случай надеваем на оба конца разрезанного кабеля кусочки термоусадки. И подписываем их.
    IMG_20231011_165955[1].jpg IMG_20231011_170006[1].jpg
    Ну все вентилятор в руках. Сейчас мы и конус снимем по-быстрому.
    Не тут-то было.
    Причем " что характерно" Ближний саморез откручивался минут тридцать. А на три оставшихся и 5 минут не понадобилось. Не влезал туда гибкий вал. А для откручивания "сдернутых" трех дальних саморезов удалось изогнуть вал, используя отверстие в боковой стенке SDARа.
    Устав от противостояния с конусом, я прихватил вентилятор и спустился в чердака.
    Ой не прикручивай Санташ конусы снаружи! :mad:
    Продолжение следует. :son:
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Жаль что вы с руками:|:
    Надо было Сдар на авито выкинуть, я бы купил, как раз ищу
     
  11. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227
    Адрес:
    Москва
    "Продолжаем разговор.";)
    Заполучив в руки зашумевший вентилятор я, не смотря на усталость, произвел, таки некоторые измерения и сравнение вентиляторов. В результате оказалось, что старый вентилятор имеет диаметр колеса 225 мм, а новый 250 мм. Это показалось мне добрым знаком. А когда планка со старого вентилятора подошла по крепежу к новому я понял, что шансы на успех имеются. :)] Теперь подробнее. Так как от нижней плоскости рабочего колеса вентилятора до пола SDARa было несколько сантиметров я понял, что 1.25 см увеличения по радиусу вниз точно пройдет. А вверх там 10 см влезет.
    Прикрутив новый вентилятор к старой установочной планке я точно установил ось рабочего колеса соосно направляющему конусу. Потом я взял направляющий конус и попробовал его вдвинуть внутрь рабочего колеса. И, о чудо, это получилось. Больше того, при несколько большем чем у старого вентилятора перемещении конуса внутрь рабочего колеса зазор между конусом с рабочим колесом минимизировался до приемлемых величин. Теперь оставалось добиться сближения конуса с установленным на старую планку вентилятором.
    Вариантов было всего два. Двинуть к конусу вентилятор. И переместить Конус в направлении вентилятора.
    Пришлось использовать оба. :)]
     
  12. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Приветствую Сергей:hndshk:да, первая серия вентмашин она такая:nono::)] Уже далее решали первые конструктивные ошибки ну и далее уже инверторная начинка и т. п. :hello:
     
  13. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227
    Адрес:
    Москва
    А вот иллюстрация к процессу выворачивания саморезов направляющего конуса. Страгиваем саморезы Г-образной отверткой, выкручиваем с помощью гибкого вала.
    IMG_20231011_171235[1].jpg
    По предварительным прикидкам надо было сдвинуть вентилятор и конус навстречу друг другу на несколько сантиметров. Решил начать с вентилятора. Т. к. установочная планка крепилась к П-образному профилю наверху и к плоской полке внизу я прежде всего сдвинул верх. Взял установочную планку (без вентилятора) и сдвинул ее внутри профиля максимально в сторону конуса - практически до упора установочной планки в ребро потолочного профиля. Фото этого нет. При этом я сначала ее прикрутил на прежнее место и обчертил ее контуры, а потом придвинул к ребру. И оказалось что продвижение составило толщину планки - 15 мм. Дальше я с максимальной тщательностью разметил и накернил (и это было сложно) одно отверстие. Забегая вперед оказалось, что ошибка составила менее 1 мм. Дальше прикрутил на один саморез планку и выровняв ее в профиле тонким фломастером разметил оставшиеся два отверстия. Накернил и просверлил. Затем на пару крайних саморезов закрепил установочную планку. Приставив сбоку небольшой угольник добился вертикального положения планки относительно нижней полки и разметил нижние отверстия. Разметка практически совпала с предварительно сделанной с помощью угольника.
    IMG_20231012_171628[1].jpg IMG_20231012_171640[1].jpg
    Т. о. продвижение вентилятора вправо составило 15 мм. И это был предел.
    Дальше настала очередь конуса.
    Крепить его снаружи (аля Санташ) я категорически отказался. :)]
    Поэтому я взял 4 нержавеющих болта М4 и рассверлив до 4.2 мм имеющиеся отверстия в перегородке в ставил их в отверстия так, чтобы они торчали вовнутрь. Закрутил их на нержавеющие гайки. И надел конус изнутри на эти 4 болтика. В конусе для удобства монтажа рассверлил отверстия до 5 мм.
    Далее поставил вентилятор с планкой на новое место с помощью саморезов сверху и болтиков (под внутренний 6-гранник) с гайками снизу. Дальше все было просто. Конус опирающийся на гайки, которыми он был прикручен к перегородки идеально входил внутрь рабочего колеса и не цеплял за него при ручном прокручивании.
    Далее последовал демонтаж вентилятора и конуса и оклейка монтажной плоскости конуса самоклеющимся утеплителем в два слоя. Толщина гайки составила около 4 мм, толщина 1 слоя утеплителя менее 3 мм. Для компенсации 2 мм я второй слой сделал не сплошным, а в виде двух тонких полосок - при затягивании гаек, которые притянули конус к гайкам крепления болтиков они сжались. в районе отверстий утеплитель был выбран в виде кругов немного более диаметра гаек. Для равномерного прижима монтажной плоскости конуса к гайкам.
    IMG_20231013_113611[1].jpg
    И установил конус на место.
    IMG_20231013_132751[1].jpg
    Гайки крепления конуса применил с нейлоновой вставкой. Для предотвращения самооткручивания.
    Далее монтаж вентилятора. Вставляем его вот так.
    IMG_20231013_145401[1].jpg
    Затем поворачиваем планку и производим крепление. Сначала верх (без затягивания до упора). Потом наживление самоконтрящихся гаек на нижние болтики. Потом затягивание верхних саморезов и в завершении затяжка нижних гаек.
    Потом на жилах кабелей отходящих от мотора вентилятора и от блока управления установил клеммы. Для обеспечения возможности демонтажа вентилятора. Разъемы постарался поставить так, чтобы нельзя было перепутать при повторном монтаже. В рамках этого же мероприятия на жилы кабелей были надеты термоусадочные трубки одного цвета. А в случае совпадения цветов на совпадающих установлены разъемы разного типа. В проводах идущих от блока управления к вентилятору были случаи смены цвета проводов. Ну и укоротил провода и от вентилятора и от блока управления.
    IMG_20231013_103621[1].jpg
     
  14. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227
    Адрес:
    Москва
    Вот еще несколько фото.
    IMG_20231013_103717[2].jpg IMG_20231013_104145[1].jpg IMG_20231013_104049[1].jpg IMG_20231013_104100[1].jpg IMG_20231013_103717[1].jpg IMG_20231013_103948[1].jpg IMG_20231013_103656[1].jpg
     
  15. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.227
    Адрес:
    Москва
    И вот еще.
    IMG_20231013_103656[1].jpg IMG_20231013_103707[1].jpg IMG_20231013_103621[1].jpg IMG_20231013_103632[1].jpg
    Далее запускаем SDAR.
    IMG_20231013_165144[1].jpg в
    Все в норме. посторонних шумов нет. Рабочее колесо за конус не задевает.
    Вывод.
    Заменить вентилятор в SDARе и ничего не разломать можно. :aga:
    Но работа требует множества мелких работ. Поэтому лучше ее планировать на 2-3 дня. Хотя теперь имея опыт может быть и за день смогу. При моей сегодняшней работе потребовалось большое количество измерений, повторных установок и снятия вентилятора и конуса. А это с учетом неудобства выполняемых работ требовало и времени и сил.
    Буду рад, если кому-то это поможет. :hello: