    У меня было "два путя". Или ждать до весны - само растает. Или разбирать всю трубу.
    Был выбран второй вариант. Благо собирал воздуховоды я сам и все мне там было известно.
    вот что было внутри вентустановки.
    IMG_20240210_122700.jpg IMG_20240210_122705.jpg IMG_20240210_122710.jpg IMG_20240210_122712.jpg
    Все замерзло. Только маленький ручеек в месте прокладки греющего кабеля.
    А вот такие куски были извлечены из трубы после разборки.
    Больше фото нет исходного положения. Не до того было, да и холодно было.
    Использовал в основном фен Riobi и отвертку в легким молотком.
    А вот такие куски льда я извлек из трубы.
    IMG_20240210_133248.jpg
    Кроме того промок утеплитель трубы на протяжении примерно 40 см. Воздуховоды собирались "по воздуху" и не были рассчитаны на проникновение и замерзание воды в стыках труб.
    Встал вопрос что делать дальше и как не допустить в дальнейшем подобной ситуации?
    Ну или хотя бы создать систему ликвидации замерзания без разборки.
     
  2. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229
    Адрес:
    Москва
    Было принято два решения. Так как предотвратить обмерзание трубы за вменяемые деньги не возможно и замерзание вентсистемы начинается с выпускной трубы, то сделать систему быстрой оттайки трубы без ее разбора. Исходя из этого было принято решение сделать:
    1. Систему подогрева трубы с использованием греющего кабеля вместе с устройством для слива образовавшейся воды.
    2. Систему быстрой оттайки той же трубы.
    Был куплен кабель внешнего подогрева труб мощностью 30 вт/м длинной 10 м и он был навит на трубу от верха до вибровставки.
    IMG_20240225_120926.jpg IMG_20240225_120926.jpg
    После термовставки навито 4 м греющего кабеля 24 вт/м.
    Вибровставка вообще лишена подогрева. ПВХ ткань имеет предел термостойкости 70 град С, а максимальная температура греющего кабеля 65 град С. Было решено не рисковать при разнице в 5 град С.
    Кроме этого и даже перед этим в вертикальную часть выпускной трубы был врезан штуцер для обеспечения возможности ускорения оттайки трубы посредством подачи в нее теплого воздуха от строительного фена.
    IMG_20240225_120932.jpg
    Технология врезки ниже.
     
  3. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229
    Адрес:
    Москва
    Штуцер был изготовлен из алюминиевой трубы 25 мм с толщиной стенки 1 мм.
    Герметизация штуцера осуществлялась термостойким герметиком.
    IMG_20240213_175553.jpg
    А расширение отверстия трубы производилась с помощью торцевых головок, которые забивались в трубу.
    IMG_20240218_102127.jpg IMG_20240218_102135.jpg IMG_20240218_102201.jpg IMG_20240218_102207.jpg
    Затем было просверлено в трубе отверстие с помощью кольцевого сверла.
    IMG_20240218_122745.jpg
    А от трубы был отрезан кусок, позволяющей изготовить лепестки крепления и учитывающий толщину теплоизолящии.
    IMG_20240218_111014.jpg
     
  4. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229
    Адрес:
    Москва
    Резалось все ножницами.
    IMG_20240218_111021.jpg
    И ножовкой по металлу.
    А сверлилось вот этой коронкой.
    IMG_20240218_122806.jpg
    Получился вот такой штуцер.
    IMG_20240218_111018.jpg
     
  5. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229
    Адрес:
    Москва
    Лепестки штуцера отгивались и прикреплялись к трубе так, чтобы внутри были минимальные препятствия для воздушного потока.
    IMG_20240218_143305.jpg
    Потом все герметизировалось герметиком.
    А вот штуцер поближе с элементами крепежа. Крепилось все 3.2 мм заклепками.
    IMG_20240218_132523.jpg IMG_20240218_124721.jpg
    В уголок, который поворачивает к вентустановке были врезаны штуцер для фена (в верхнюю часть) и сливной штуцер (для садовой бочки) в нижнюю часть (для слива оттайки).
    IMG_20240219_181957.jpg IMG_20240219_182052.jpg
     
  6. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229
    Адрес:
    Москва
    Потом была собрана вся выпускная труба, со всеми поворотами на заклепках с герметизацией герметиком.
    IMG_20240225_182559.jpg
    И начата теплоизоляция трубы. В основном использовались теплоизолирующие кешированные минераловатные цилиндры с толщиной изоляции 60 мм. Те что и стояли ранее.
    Т. к. толщина трубы увеличилась (на толщину навитого греющего кабеля) пришлось применять и аллюминиевую клеюющую ленту и металлизированную клеюющую ленту. Последнюю для создания натяга.
    IMG_20240225_181211.jpg
    Появившиеся кое-где щели забивались минватой, а потом оборачивались клеющими лентами.
    Сверху все это стягивалось черными хомутами длиной 1 м.
    IMG_20240225_182319.jpg IMG_20240225_131239.jpg
     
  7. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229
    Адрес:
    Москва
    Во все штуцеры были вставлены пробки из вспененного полиэтилена.
    IMG_20240225_182319.jpg
    Для обеспечения схождения замков теплоизолирующих цилиндров, перед их обтяжкой металлизированной лентой, они стягивались с помощь обыкновенных стяжек с замками.
    IMG_20240225_182638.jpg
    Порядок сборки теплоизоляции:
    1. Сначала все прямые участки.
    2. Затем все неудобные, примыкающие к прямым участки.
    3. Повороты.
    Это связано с тем, что повороты требуют нарезки теплоизолирущих цилиндров под углом. И лучше чтобы было понятно сразу какой ширины должны быть нарезанные полоски.
    4. Забивание в оставшиеся щели минваты.
    5. Обтягивание цилиндров металлизированной лентой.
    6. Проклейка цилиндров аллюминиевой клейкой лентой.
     
  8. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229
    Адрес:
    Москва
    Теперь осталось попробовать применить систему. Но сейчас тепло относительно.
    Всем удачи. :hello:
     
  9. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.710
    Благодарности:
    2.043

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.710
    Благодарности:
    2.043
    Адрес:
    Челябинск
    Вы тоже с ТН спрыгнули на отопление ГАЗом ?
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Вот что газ православный с ТНами творит! ;) :) ;) :)
     
  11. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229
    Адрес:
    Москва
    Никуда я не прыгал.
    Я обьяснил, что у меня есть возможность топить дом и газом и ТНом и даже SDARом (до 0 градусов).
    Сейчас намного чаще дом отапливается газом. И связано это только с необходимостью приготовления большого количества горячей воды для бытовых нужд. Если такой потребности нет, то эффективность применения газового котла и ТНа сопоставимы. Правда дом у меня прилично утеплен и имеет низкие теплопотери.
    Каждый решает сам, что делать, как и когда. Трудно дать универсальный совет. Слишком много переменных в каждом уравнении. И в каждом случае значения этих переменных разные.
    А форум нужен не для того, чтобы кто-то доказывал свои преимущества, для обмена опытом.
    Тогда многие смогут принять обоснованное решение относительно себя и своих действий.
    "Я так думаю!":aga:
     
  12. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.710
    Благодарности:
    2.043

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.710
    Благодарности:
    2.043
    Адрес:
    Челябинск
    Хоть один пример услышать когда с ГАЗ а переходят на ТН.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ближайшие 6 лет, не услышишь с вероятностью 87.28%.
    Но вот прогрессивный подоходный налог получишь, с той же вероятностью.
     
  14. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    2.229
    Адрес:
    Москва
    Санташ привет!
    Подскажи класс фильтрованное ткани, которую вы применяете в СДАРах? И ее плотность. А то старые запасы кончаются, а бумажку с параметрами потерял. У меня 300-тый СДАР. Старого образца 2015 года.
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    1.197

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    1.197
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Вопрос конечно не ко мне, извиняйте. Один из наших заказчиков нашёл, как мне кажется, классный способ фильтрации входящего воздуха, применив фильтры от камаза. Степень фильтрации лучше, чем в операционный. Деятельность Заказчика близка к медицине. Такой способ фильтрации можно использовать не только с рекуператорами Санты. Фильтр от камаза можно установить внутри рекуператора, при этом будет работать в другую сторону. На данном объекте десять фильтров работают четыре года. Ещё ничего не меняли. Цена фильтра копеечная.
    https://youtube.com/shorts/gTQIIhXQHpw?feature=share
     
    Последнее редактирование: 10.07.24