1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pavelau
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    36

    Pavelau

    Живу здесь

    Pavelau

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Минск
    Добрый день. Может подскажите по диаметрам труб вытяжной вентиляции. Имеем каркасный дом, 90м2, холодный чердак, от перекрытия до верха трубы - около 4 метров, приток пока через окна. На крышу установил 2 проходки утепленные, 125 мм. Планируется одна для кухни, другая - для двух санузлов, расположенных рядом (соединение этих санузлов - горизонтально 2 метра). Прокладка труб ровно вдоль стропил под 45 градусов, длина труб 4,5 - 5 метров. На схеме кухня нарисована неправильно, вытяжка будет прямо над плитой.
     

    Вложения:

    • Схема дома.jpg
    • photo_2022-09-15_17-08-30.jpg
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    И что Вам подсказать, если уже ЕСТЬ В КРОВЛЕ ф125мм?
    Делайте все ф125мм. Только за комфорт и работоспособность системы, в которой рекомендованные мною мною сейчас решения (все ф125мм?) кто нести ответственность будет?
    И связана ли будущая работоспособность (производительность?) вытяжек будущих с кровельными проходками, их диаметром, местом монтажа, собственным качеством, с горизонтальным двухметровым каналом и с наклоном "стояка"? и как это все, что Вы уже сделали "до меня" на мою карму повлияет, когда Вам результат не понравится?
    Если без б, то один раз пришлось при Д160 стояке ("коротком", но прямом как палка) "лежак" (похожий на Ваш) Д200 сделать. И оказались мы тогда правы: ровно "учебник" показал анемометр... НО и лежак был ВНУТРИ теплого контура, и весь проект (включая приток) мы рисовали...
     
  3. Pavelau
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    36

    Pavelau

    Живу здесь

    Pavelau

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Минск
    Ну на данный момент больше года живу без этих труб, проветривание через окна).
     
  4. Pavelau
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    36

    Pavelau

    Живу здесь

    Pavelau

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Минск
    Спасибо за ответ. Почитал я немного про вентиляцию, вопросов появилось:faq::). Я так понимаю из санузлов правильнее сделать принудительную с канальным вентилятором, вопрос какой поставит? В этом случае нужны ли где обратные клапана?
     
  5. Eugene_Semein
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Eugene_Semein

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    75
    Добрый день, вопрос, в общем, такой - можно ли в при ПВУ в 2х этажном доме делать больше притока на 2этаж, а вытяжки с 1го?

    Подробнее: есть дом 2эт, 170мкв. на 2этаже 3 спальни+(2 СУ и постирочная), на первом кухня-гостиная, кабинет, СУ и техпомещения. Есть (реализованный почти - сети и вентмашина) проект на ПВУ zenit550. по проекту баланс приток/вытяжка равный на обоих этажах. 300/300 м3 на 1эт и 250/250м3 на втором, вместе 550. ПВУ должна работать на максимум. шумновато по факту. хочется уменьшить ее производительность до 350-400м3, ради этого:
    1. сильно уменьшить подачу в кухню-гостиную (1эт) и немного увеличить в спальни (2эт).
    2. вытяжки из спален и гардеробов на 2м этаже уменьшить. двери с щелью, так что переток будет.
    получится, грубо, подача 270/вытяжка 100 на 2 эт, и подача 100 и вытяжка 270 м3 на 1этаж. тоесть воздух должен двигаться вниз. это окей или конвекция теплого воздуха не даст работать такой схеме?

    пс. проектировщик после сдачи проекта недоступен)
     
  6. gmohgmoh
    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    14

    gmohgmoh

    Живу здесь

    gmohgmoh

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    14
    Здравствуйте
    нужно смонтировать самому вентиляцию, дом из СИП, смонтировано 2 вент выхода- один через кровлю грибком Ф160,второй через фронтон с клапаном Ф100. К первому нужно в первую очередь пристыковать санузел, ко второму вытяжку кухни. Перепад высот гдето 3, 5 и 4м соответственно. помогите пожалуйста с такими моментами:
    1. вентканал пластик и оцинковка- кроме эстетики есть какие-то технические различия при выборе?
    2 пластик- круглые и квадратные трубы- также кроме монтажа и внешнего вида есть ли какие-то нюансы?
    3. переходы квадратная-круглая труба, насколько это влияет на продуктивность и как подобрать к круглой трубе подходящую квадратную- площадь сечения должна примрно быть равной?
    4. гибкие алюминиевые воздуховоды- они дешевые достаточно, и монтаж удобный- насколько они проигрывают пластику и металлу?
    ну и есть вопрос про клапан на решетке на фронтоне, сможет ли он открываться на самотяге, но я понимаю что здесь нужно много вводных, которых у меня пока нет.
    спасибо
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    На малых (около ВЕ) скоростях ПЛОЩАДЬ сечения прямоугольного канала должна быть чуть больше ПЛОЩАДИ круглого канала и сам переход должен быть "плавным". Или гуггл таблицу по запросу "Эквивалентное круглому сечение воздуховодов".

    НА все остальные вопросы ответ примерно такой может быть: пластик (и дешевые гибкие воздуховоды на основе проволоки и пластиковых пленок) горючи, хрупки и недолговечны и непрочны, из этих материалов невозможны "нестандартные детали" и правильные клапаны. Добавлю: у гибких (любых) очевидно другая шероховатость (гладкость внутри), в ребрах их хорошо будет задерживаться конденсат и жир, куда и как потом этот самый конденсат потечет, мне отсюда не очень хорошо видно. Еще были опыты: самые гибкие воздуховоды на надплитных вытяжках (и не только) быстро рвались из-за частых и больших перепадов давлений). Не все подробности (как смонтированы были) мне докладывались, но случаи в статистике есть. Порвать воздуховод из оцинковки, согласитесь, очень тяжело воздуху...
     
  8. Sadkoshnic
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Добрый день. Наконец-то собрал вентиляцию в доме, ПВУ Турков Зенит500, воздуховоды круглые оцинкованные. Все работает, на вытяжке нет шумоглушителя, слышно установку в дефлекторах вытяжных. На приточке в качестве шумоглушителя несколько метров гибкого Акустик 203мм Sonoafs-alushine ecosoft, не слышно ничего даже ночью.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли на вытяжную магистраль поставить кусок того же гибкого Акустика, есть такой опыт применения? IMG20220812071619.jpg
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    Доброго!
    Видел в норме некой (не запоминаю, сорри) прямой запрет на использование гибких в качестве магистралей. При этом имел опыт и общение с Системэйр и с их гибкими шумоглушителями (они заявляют прямо что можно на магистралях их продукцию с перепадом давления аж до 2000Па применять).
    Я применяю гибкие (любого производителя, Сонодакты уже недоступны почти) только там, где нельзя применить жесткие и только на КОНЕЧНЫХ участках перед решетками, в местах МИНИМАЛЬНЫХ нагрузок на стенки каналов.
    И еще: не раз и не пять слышал на объектах шевеление воздуховодов гибких ЗА подвесным потолком. То есть я не видел, что там было смонтировано, но слышал при включении и выключении вентиляторов, как воздуховоды шевелились. Это и брак монтажа, и место для разрыва очевидного, вопрос времени. И, возможно, религии. У меня религия - один раз лет на 50-150 сделать и забыть.
     
  10. Sadkoshnic
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Согласен, буду врезать шумоглушитель.
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    Два, а то и три! На притоке заменить гибкари?
     
  12. Sadkoshnic
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Sadkoshnic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    На притоке один, Ф140 поменяю на оцинковку, он зашьется потом ГКЛ, сомнения были, не очень по качеству упаковки, ноунейм. Второй участок гибким проложен в вентиляторной, всегда будет в доступе, оставлю его, понаблюдаю. Его можно всегда заменить.
    Насчет двух шумоглушителей в вытяжку тоже посмотрю, по возможности, спасибо.
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    Я увидел 203диаметр, сделал вывод про гибкарь НА МАГИСТРАЛИ. И я печатал про его замену.
     
  14. Olegn_g
    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    15

    Olegn_g

    Живу здесь

    Olegn_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Рязань
    Здравствуйте Уважаемые! Подскажите по выбору "тихого и производительного" канальника для двух комнат 1 этажа (2-й этаж мансарда)... Для спальни (27 кв. м./73 куб. м) и зала (32 кв. м/87 куб. м) - две раздельные трассы из ПВХ воздуховодов 100 мм. круглого сечения на каждую комнату. Каждая трасса: зал - длиной 3 м. с 3 углами 90 градусов; спальня - длиной 3 м. с 3 углами с углами 90 градусов и установленными на каждой трассе гибкими глушителями DECO GLХ25 длиной 1м. (трасса в полу мансарды) и выходом во фронтон мансарды. Рассматривал варианты: 1) Soler&Palau TD 160/100 N Silent 1 шт. зал и 1 шт. спальня и оставить одну трассу в каждой комнате - но не влазит по месту... Хотя есть "вариант" размещения канальника горизонтально на потолке 1-го этажа в коробе который после установки потолка из гипсокартона на направляющих будет "выступать" на 10...12 см. от уровня потолка и длиной 30 см.; 2) MARLEY MP 100 E или Вентс Квайтлайн 100 - по 1 шт. на каждую трассу (по 2 шт. на комнату + датчик влажности + таймер) - в этом случае ничего выступать не будет... Подскажите оптимальный вариант - какой канальник выбрать?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Olegn_g, ни Марлей, ни Вентс Вам не подойдут (ни 100мм, ни даже 125мм!). Слишком слабые они.
    Воздуховоды d100 - малы для Вашего воздухообмена. Нужны d125 или плоские 204*60.
    Как приточный воздух подогревать будете в холода?
     
Статус темы: