1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.796
    Благодарности:
    18.065

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.796
    Благодарности:
    18.065
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Для ЕВ - вроде да (анализировать и считать нет времени).
    Для кухни-гостиной - принимайте "3-кратный объем ТОЛЬКО зоны кухни" = получите мЕньший расход вытяжки, но целиком (т.е и "зона гостиной, и "зона кухни") помещение будет проветриваться этим расходом
    Все тепло, которое генерируется системой отопления, тем (через ограждающие конструкции" или иным (через инфильтрацию и вентиляцию) путем уходит из дома. ВСЕ, а не часть.
    А вот какое "соотношение величин" м/ду этими путями - другой вопрос.
    При ЕВ, через нее может уходить и 10%, и 50% тепла. В Вашем случае - "ближе к 50%".
     
  2. scout555
    Регистрация:
    15.05.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5

    scout555

    Живу здесь

    scout555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5
    Я бы рад, но перегородка между зоной кухни и гостиной не планируется. Или принять "мысленно"?

    Есть какой-нибудь разумный компромисс, чтобы и дышать было легко и потери были не такие большие?
    Помянутые вами 10% при каких условиях достигаются?
     
  3. МаксимШутов
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    65

    МаксимШутов

    Живу здесь

    МаксимШутов

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    65
    Здравствуйте. будет такая вентиляция. есть вопрос - вытяжку делать из санузлов или сделать её из комнат, оставив в санузлах ев?
     

    Вложения:

    • Оля.png
    • последнее правильное — копия.png
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.796
    Благодарности:
    18.065

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.796
    Благодарности:
    18.065
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Конечно! Считайте, что "переточная решетка в перегородке" или "щель под дверью" м/ду зоной кухни и зоной гостиной имеют размеры "ширина*высота помещения". Приток организуете в зоне гостиной, вытяжка - в зоне кухни.
    Практически полностью закрытые приточные устройства!
    При ЕВ - нет!
     
  5. scout555
    Регистрация:
    15.05.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5

    scout555

    Живу здесь

    scout555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5
    Спасибо. Ввозможно в будущем с разумными затратами переделать систему ЕВ в моем случае на полностью замкнутую систему?
    Т. е использовать существующие каналы, а на чердаке установить рекуператор?
     
  6. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский МО
    Вытяжные каналы будут. А приточные? Их не мало. Потом дырявить будете? Лучше сразу делать.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.796
    Благодарности:
    18.065

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.796
    Благодарности:
    18.065
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Переделать существующую систему ЕВ на принудительную с рекуперацией в подавляющем большинстве случаев крайне сложно. А зачастую - практически невозможно.
    И, в любом случае, - без серьезных нарушений отделки и дизайна, не обойтись.
    И еще. Система вентиляции "полностью замкнутая" имеет смысл только на МКС, АПЛ и в ЯУГТ (ядерное убежище герметичного типа).
     
  8. Anton046
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Anton046

    Участник

    Anton046

    Участник

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Пожалуйста, подскажите, каким оборудованием (модель) лучше/эффективнее охладить приток 1000-1500 м3/час, в идеале так, что бы не ставить дополнительно сплит-систему. Крайне желательно потолочное размещение. Сочи, воздух может быть и 35-40, не хотелось бы подавать горячий воздух, а потом его в помещении охлаждать сплитом.
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Не очень правильно охлаждать сразу с 35-40 градусов до 22-25 одной ступенью. А если еще ниже то тем более.
    Первое охлаждение градусов на 6 - секция "холода" в самой установке
    Второе - уже кондиционером в помещении или доводчиками если помещений несколько. И уже здесь поддерживать необходимую температуру.
    Кассетный, канальный, подпотолочный блоки Вам в помощь. Если есть место можно и напольный поставить вдоль стен ..
     
  10. Anton046
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Anton046

    Участник

    Anton046

    Участник

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @vasisuil, Благодарю за ответ. Постараюсь подробнее описать ситуацию.

    Необходим воздухообмен: приток/вытяжка от 1000 до 15000 м3/час в 3 помещениях, площадь общая 37 кв. м., высота потолка 3 метра, не солнечная сторона.

    Изначально, мне предлагали поставить канальный кондиционер на приток:
    Блок внутренний канальный SYSPLIT DUCT 36 HP R N
    Блок наружный SYSPLIT WALL OUT 36 V3 HP Q
    А на вытяжку: Вентилятор VCZpl-315

    Но, благо, до оплаты счета выяснилось, что у этой модели кондиционера именно приток 20% (чистый приток с улицы), а это порядка 400 м3/час, а это для нас не подходит.
    После этого переговорили с рядом торгующих организаций и везде был получен ответ: нет такого канального кондиционера, который бы столько свежего воздуха брал с улицы.

    Явно ниже 22 мы охлаждать не будем, это нижняя температура.

    Во вложении, если это поможет делу: план помещения с отметками: приток и вытяжка.
    Второй файл, схема расположения оборудования и воздуховодов. Где зеленый - приток и канальный кондиционер, синие из него - охлажденный приток.
    Красный - вытяжка и от нее воздуховоды.
     

    Вложения:

    • Screenshot at May 04 11-14-18 copy.png
    • Screenshot at May 18 19-59-00 — копия.png
  11. Anton046
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Anton046

    Участник

    Anton046

    Участник

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    К сожалению, не знаю как отредактировать сообщение выше, опечатка:
    Необходим воздухообмен: приток/вытяжка от 1000 до 1500 м3/час
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Назначение помещений.
    На квартиру не похоже.
    Больше похоже на прачечную с промышленными стиральными машинами, солярий, достойно сделанная курилка, серверная и т. п. при условии некоторых корректировок.
    В таких помещениях необходима такая кратность воздухообмена .. И опять таки, при условии что говорим про общеобменную вентиляцию.

    При 1000 кубах приточного воздуха в квартире смогут жить полторы сотни человек. Это, грубо, 0.3 квадратных метра на человека. Для одной ноги может не хватить.

    Что-то Вы перемудрили.

    Канальный кондиционер с подмесом наружного приточного воздуха - еще реальный вариант, который мало кто сейчас делает. Давно не слышал. НО это реально.

    НО то что для квартиры в 40 кв. метров делают приток/удаление воздуха в 1000 кубов. Это очень интересно. Если возможно то побольше информации. Не думаете о том что у Вас котлеты над плитой левитировать будут ?

    Немного обманули Вас продавцы.

    1000 кубов может канальник взять но при условии что эта 1000 будет не более чем 30% от полной производительности канального блока. Проще говоря, при условии что производительность вентилятора ВБ будет 3500 м3/час из которых 1000 м3 будет составлять наружный приточный воздух.

    Такой вариант реальный. При этом холодопроизводительность ВБ составит примерно 15-17 кВт

    Короче, кто-то Вам "лапши на уши навешал". По полной. Как с кондиционерами так и вентиляцией. Не все так просто.
    Чтобы понимать где эта каша нужна вся информация. Начиная от того что хотите сделать и заканчивая что хотите получить
     
  13. Anton046
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Anton046

    Участник

    Anton046

    Участник

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Стоматология/хирургия, отсюда и 4 точки забора воздуха в помещении 4.
    Именно, как вы сказали - общеобменная, 1000 кубов.

    Хотелось бы получить:
    1) Достаточный регулируемый приток с температурой 22-25 градусов. Конечная очистка уф-секцией.
    2) Достаточная вытяжка (минимально шумная)
    3) Движение воздуха 2-3 м/с. Что бы не было свиста :)
     
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Насколько помню для хирургии в стоматологии удаление воздуха не выше чем крат а приток - 3 крата
    Но могу и ошибаться. Надо проверять

    Вполне реально сделать такое.
    Но вариант с канальным кондиционером и подмесом притока - это не лучший вариант.
    Вентиляция должна быть отдельной а кондиционирование - отдельным. И притом кондиционирование должно быть рассчитано на компенсацию теплопритоков принесенных с вентиляцией.
    А это уже совершенно разные объемы воздуха и "холода".

    Установку вентиляции, как писал выше, можно использовать с секцией холода, чтобы, в помещение не загонять нагретый воздух. И кондиционером только доохладить помещение.
    Или ставить только кондиционер (по расчету компенсации теплопритоков) и охлаждать "по полной программе.

    Что касается УФ -секции то это так же никаких проблем.
    Можно поставить как в сеть воздуховодов так и использовать УФ-рециркуляторы. Или их совместно.

    это зависит от выбранного вентилятора и его напора.

    Чем больше кратность возьмете тем бОльшую подвижность воздуха получите. Здесь уж Нормы Вам в помощь.
    Не помню чтобы в стоматологии была кратность воздуха больше 10-ти. В "чистых помещениях" встречал и более ...
     
  15. Anton046
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Anton046

    Участник

    Anton046

    Участник

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    У нас как раз это помещение (4) и получается чистым. Отсюда и такой обмен.

    А как лучше? :)
    Вентилятор на приток, далее секция обогрева/охлаждения, потом бактерицидный модуль?
    А уже итоговую температуру "доводить" сплит-системой?
    Вот это для меня загадка, как впрочем и все остальное...

    Рециркулятор ставим отдельно, по нормам.
     
Статус темы:
Закрыта.