1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Это при сопротивлении ноль Па. У Вас (при метре трубы) и даже если вылетать будет кубов 20 и даже при отсутствии прочих сопротивлений будет минимум 50Па сопротивления. Глядите на диаграмму конкретного вентилятора и увидите, сколько он прокачать сможет. Максимум (вангую типа) кубов 15-20пролетит.
    Хватит ли этих кубов для вентиляции санузла (унитаз плюс раковина или еще и душ там же)? Лично для меня ответ очевиден - плесень, ау!
    Опрокинет ли этот вентилятор дымоход не топящейся печи в морозы хорошие? Легко, если не будет легкого притока для обоих "вытяжек".

    Общий вывод - задуманное есть распространенное, но оттого не менее пахнущее Г...Правильно - Д100 и наружная решетка не меньшего диаметра. НЕ зря вентиляторы Д100мм имеют. Экономить тепло желаете? на борьбу с плесенью и на лекарства больше потратите.
     
  2. G-Ray
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    G-Ray

    Новичок

    G-Ray

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста какой вентиляционный зонт лучше:
    Трапеция или обычный колокол?
     
  3. Sdk80
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    Sdk80

    Участник

    Sdk80

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Добрый день, подскажите может ли вентканал котельной проходить через гараж на крышу (у котельной общая стена с гаражом, а по фасаду тащить не хочется) ?
    Или все же придётся по фасаду вентиляцию вести?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это, если он ни к какой трубе не подстыкован (а просто лежит на столе). Если подстыкован к трубе, вместо 97м3/ч будет гораздо меньше (порядка 30-:-60 - зависит от характеристик вентилятора и самой трубы).
    И сопротивление такой трубы (потери давления в ней)
    Смотря для чего (для какой конструкции, оборудования, цели, ...).
     
  5. gvspspb
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15

    gvspspb

    Участник

    gvspspb

    Участник

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15
    При дыре 100 мм вообще нет смысла отапливать дом. Через 10 минут работы воздух в доме полностью заменится на уличный и температура тоже сравняется. Хорошо, что раньше вентилянционщиков не было, а то бы нация в первую же зиму вымерзла.
    Кстати есть сушилки для обуви у которых вентилятор далеко не пылесосный и дует через узкий шланг.
     

    Вложения:

    • sushilka-dlya-obuvi-nastennaya-2-1000x1000.jpg
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @gvspspb, да бросьте! У меня в СУ НЕПРЕРЫВНО работает вытяжной 100мм (тот, который даже не 97, а 132м3/ч тянет!) вентилятор - ничего не вымерзает. А на кухне, когда надплитка (250м3/ч) работает, температура, в самые морозы, в худшем случае, опускается на 1град.
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Раньше это в каменном веке? В пещере был проем "дверной" и для дымохода (иногда совпадали). А вентиляционщики были всегда после того, как люди стали делать дымоходы отдельно от входных проемов, начиналась вентиляция с дымоходов. И системы вентиляции описывал ещё Михайло Ломоносов (и до него делались конечно же).
    А Вы откровенно бредите/трясете ерундой, извините за прямоту и матросский юмор. И про Д100мм я прав если не на 209, то ровно на 100 процентов. И про плесень я тоже прав.
     
  8. gvspspb
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15

    gvspspb

    Участник

    gvspspb

    Участник

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15
    @DiJo, Т. е. если форточку открыть, то через пять минут холодно, а 132 м3/час (больше 2 м3/минуту не холодно... Ну не знаю. Таки попробую 50 мм. Не будет совсем тянуть, так переделать на 100 всегда можно. Создать в туалете разряжение, чтобы запах не вышел, а потом и вытянулся точно получится. Вот с душевой кабинкой такой уверенности нет. Зимой то можно принимать душ только во время топки, тогда печь всё вытянет. Летом с открытыми окнами тоже. А вот когда печку топить жарко, а окно открывать холодно без вентиляции будет нельзя.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @gvspspb,
    - зайдите в любой музей типа "помещичья усадьба ... века" и попросите экскурсовода показать ДОМАШНЮЮ одежду и обувь тех времен (и рассказать - почему она такая теплая)
    - проветривание окном - самый эффективный (по величине воздухообмена), но самый некомфортный (по температурному режиму в помещении) тип вентиляции
    - печь "не умеет" нагревать уличный воздух, поступающий в помещение
    - мой вентилятор на 132м3/ч не тянет из СУ столько (вспомните, что Вам говорили про уменьшение производительности, при "дутье вентилятора через трубу"). Из двух СУ, он, в сумме, вытягивает 50-:-60м3/ч.
     
  10. gvspspb
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15

    gvspspb

    Участник

    gvspspb

    Участник

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15
    @Gaser Вот посему в деревенских домах нет и намёка на плесень? И печке воздуха хватает и людям. Даже если стоят герметичные стеклопакеты и двери с уплотнителем. Вентиляционщики это объяснить не смогут. Какая то тайна во всём этом есть.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если с герметичными стеклопакетами (хотя, не такие уж они и герметичные) печке воздуха для горения хватает, это означает только то, что дом "дырявый".
     
  12. gvspspb
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15

    gvspspb

    Участник

    gvspspb

    Участник

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15
    Да, да миллионы домов по стране и все дырявые :) В 19 веке может и были дырявые. А нынче в деревенских дома для зимнего проживания герметизируют всё что можно. Но проблемы с вентиляцией возникают только при переходе с печного отопления на электрическое или на батареи греющиеся из газовой котельной. Мистика.
     
  13. G-Ray
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    G-Ray

    Новичок

    G-Ray

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Зонт нужно установить над волоконным лазером, размер станка 2200х3200. Подрядчик предложил установить обычный колокол. Но тогда вентканал будет на высоте 5м. Слишком неудобно для обслуживания. Я хотел зонт трапецию и вентканал на высоте 3м. Подрядчик убеждает что колокол лучше вытягивает. Подозреваю что ему лень возится с трапецией.
     
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Лучше тот зонт который сделан правильно и правильно подобран расход воздуха.
    А расход воздуха считается от вида удаляемой "гадости".
    В любом случае выбор зонта зависит от условий в которых его будут эксплуатировать.

    Здесь есть вопрос - Вся эта поверхность выделяет гадости или есть определенное место ?
    Еще один - Что за гадость выделяется ? Или необходим отвод тепла ?

    От ответа зависит ответ на Ваш вопрос.

    А на данный момент (предварительно) использовал бы островной зонт, скорее всего трапецеидальной формы с двумя или тремя воздухозаборами по длинной стороне которые должны будут сведены в один общий воздуховод по которому "гадость" должна будет удалена.

    Возможно и фильтры Вам нужны будут.

    Проще говоря, надо исходить из технологического процесса и от него плясать в выборе зонтов.
    Возможно Вам поможет и оборудование СовПлим и ему подобное. И такое может быть.

    колокол с большим углом наклона стенки хорошо работает на удалении тепла.
     
  15. G-Ray
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    G-Ray

    Новичок

    G-Ray

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Волоконный лазер режет сталь. Режущая голова режет в одной точке но движется по всей площади стола размером 1500х3000. Удалять нужно продукты сгорания стали. Вентилятор Systemair KT 50-30-4
    Макс. расход воздуха, м3/час: 2592. Вентканал 500х300
    Сейчас возле станка можно находится только в респираторе. На все поверхности ложится черная или рыжая пыль. Хочется установить такой зонт: evg_ostr_tip2_zontx400.png
    А предлагают такой:
    evg_ostr_tip4x400.png
     
Статус темы:
Закрыта.