1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    6.765

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Через два года ИЕКовский ящик на улице, начал облазить, четыре года и вот результат.
    Щит предназначен для уличного использования.
     

    Вложения:

    • IMG-20220305-WA0006.jpeg
  2. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    На улицу наверно стоит ставить только пластик сейчас. И безопаснее, и не ржавеет
     
  3. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    6.765

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Да, это был первоначальный вариант. Сейчас он пустой. А постоянно на доме, поставил такой.
     

    Вложения:

    • IMG-20220305-WA0009.jpeg
  4. koliakraev
    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    koliakraev

    Участник

    koliakraev

    Участник

    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Приветствую. Подскажите стоит ли поменять местами 1 и 2 полюсные вводные автоматы ? Двух полюсный поставить ДО счетчика, однополюсный на входе в щиток?
    К счетчику приходит алюминий 6мм, от счетчика до щитка (в доме) медный 4мм. Далее медный 2,5 на розетки и 1,5мм на сет.
    Небольшой загородный дом. Кухня + 2 комнаты + ванная.
    PS/ Узо отсутствует, Дифавтоматы были в наличии. Поэтому использовал их.
     

    Вложения:

    • Screenshot_101.png
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.894
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.894
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Не стоит.
     
  6. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Так это Риттал под ИЕК "косячит".;)
     
  7. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будете использовать 2п гребёнку для их питания? Если да, то имеет смысл поставить все три дифа в ряд.
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.338
    Благодарности:
    6.507

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.338
    Благодарности:
    6.507
    АВДТ 25А на ванную многовато. Какая система заземления? Имхо, возможно последовательное подключение дифавтоматов, но к ИЕК и ЕКФ почему-то предубеждение.
     
  9. koliakraev
    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    koliakraev

    Участник

    koliakraev

    Участник

    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Будет TN-S.

    Дифы на 25A были в наличии. В ванной, как и ан кухне ничего мощного не будет. Проточного водонагревателя нет, плита газ.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.338
    Благодарности:
    6.507

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.338
    Благодарности:
    6.507
    Смело. С25А на розетки ванной зачем?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.852
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.852
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну что ж вы так... Он же просто от стены заразился! Мазок пцр брали? :)]:close::flag:
     
  12. koliakraev
    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    koliakraev

    Участник

    koliakraev

    Участник

    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Понял. Заменю на 16A. Спасибо.

    А на входе оставить как на фото? До счетчика 1P, после 2P ?
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.338
    Благодарности:
    6.507

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.338
    Благодарности:
    6.507
    Или добавить ещё один В16 (10) :) Обычно счётчик ставит сетевая? Да, однополюсный до счётчика, но дальше надо заземлять и делить ПЕН ...
     
  14. koliakraev
    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    koliakraev

    Участник

    koliakraev

    Участник

    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Насчет заземления опечатка, пардон. Будет TT
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.338
    Благодарности:
    6.507

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.338
    Благодарности:
    6.507
    Тогда двойная дифзащита и АВДТ последовательно.
    И надо посмотреть, какие клеммы у Шнайдера.
     
    Последнее редактирование: 05.03.22
Статус темы:
Закрыта.