  1. Qwant22
    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Qwant22

    Новичок

    Qwant22

    Новичок

    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, товарищи. Делаю ремонт, собрал щиток. Вроде как прпвильно, но без рецензии спецов подключать боязно. Все ли в порядке? Есть какие недочеты? E998A502-D182-4243-8C68-EEAC8228EF56.jpeg 765D4AB4-0BF1-4899-89C4-8758204FA91B.jpeg
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.600
    Благодарности:
    6.570

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.600
    Благодарности:
    6.570
    @Qwant22,
    Счётчик на этаже?
    ПВ 6 на перемычках, жесть, и зачем справа голые концы? Почему не гибким проводом?
    Желательно посмотреть зажим на клеммах АВ.
    Земли не будет?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    В чем именно?
    А это обязательно?
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.600
    Благодарности:
    6.570

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.600
    Благодарности:
    6.570
    @СтранникXXI,
    upload_2021-9-10_21-22-54.png
     
  5. Qwant22
    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Qwant22

    Новичок

    Qwant22

    Новичок

    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Голые концы для дифавтоматов, которых ещё нет. Земля будет. Что такое пв6?
     
  6. Qwant22
    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Qwant22

    Новичок

    Qwant22

    Новичок

    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    В квартире.
     
  7. Qwant22
    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Qwant22

    Новичок

    Qwant22

    Новичок

    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Счетчик справа на верхней рейке, но его пока нет.
     
  8. Qwant22
    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Qwant22

    Новичок

    Qwant22

    Новичок

    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Кто-нибудь может посмотреть и сказать что, да как?
     
  9. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.333
    Благодарности:
    5.655

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.333
    Благодарности:
    5.655
    Адрес:
    Волгоград
    Так а чего ещё хотите чтобы посоветовали? Вы вон даже цены привели в своём 21 посте.
    Если номиналы подобрали верно и в соединении не напортачите и скомпоновали правильно - то всё нормально должно быть.
     
  10. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    495

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    495
    Адрес:
    Москва
    ну как бы это объяснить...
    в меру своего опыта я понимаю, что в любом деле много, скажем так, тонкостей которые познаются только с опытом.
    Мои источники - информация в инете и на этом сайте могла частично банально устареть.
    Вот и просьба о том, что бы подсказать - Что использовать?
    я много времени ориентировался на Шнайдер, но после нескольких "подлянок" изучаю АВВ
    На сейчас - была в приоритете серия SH... но скорее буду, как в списке выше, собирать из серии S
    и выключатели типа В
    но это только часть из того, что надо
    какие брать Узо? дифавтоматы? реле напряжения? какие гребенки, фиксаторы, наконечники?
    количество я и сам подсчитать смогу - не об этом спрашивал?
    Или плохо написал?
    Да ладно...
    буду схему переделывать - на сайте ЭлектроШамана много интересного можно прочесть. Рекомендую таким же как я домостройщикам!
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.600
    Благодарности:
    6.570

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.600
    Благодарности:
    6.570
    У богатых свои причуды.
     
  12. JuliaPivovarova
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    1.271

    JuliaPivovarova

    Живу здесь

    JuliaPivovarova

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    1.271
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не знаю правильно ли нашла схему, но если правильно, то как-то мало зарабатываю не вяжется с схемой.
    Я вот не могу сказать, что мало зарабатываю... Считаю себя средним классом, но щиток, как у вас в схеме себе позволить не могу :)] И контакторов такой кучи нет и АВДТ. 4 УЗО, кучка автоматов, место под ввод резерва (все iek) и усе...
    Нарисуйте еще раз схему. Напишите на каждой линии сечение кабеля и какой автомат туда выбрали. Может и помогут.
     
  13. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    495

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    495
    Адрес:
    Москва
    вот последний вариант схемы, в 3 картинках,
    вроде всё подписал и их можно согласовать друг с другом...
    красными числами подписана мощность потребителя
    про линии ничего хорошего сообщить не могу - их буду менять в следующем (если получится) году.
    (у меня всё неправильно, ну это и так понятно)

    Вводной автомат в щите на столбе ABB SH201L C40
    много контакторов (штук 15) для того, что бы управлять с Эктоконтроля (это типа "умный дом") обогревом, освещением и тп... АВДТ может заменю на УЗО, но для начала надо посчитать модульные элементы, посмотреть как это умещается в щиты и деньги...

    схема_3_10.jpg

    схема_3_11.jpg

    схема_3_12.jpg

    Правда? Могут Реально помочь? или опять потролллят?
     
    Последнее редактирование: 13.09.21
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    Москва
    Одобрямс!
     

    Вложения:

    • Да будет так.png
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    С точки зрения логики и безопасности - нормально.
    Вот только последовательное включение РН-263 меня смущает.
    И на вводе должен быть автомат, а не рубильник.

    А в остальном - очень существенная избыточность защиты, но это исключительно ваши деньги.
    Я бы сказал, что это можно сделать раза в три дешевле.
     