    Пароизоляция на полу из сырой древесины? Если остаточная влага не найдёт выхода, пол может сгнить.
     
  2. Ghora
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    2.275

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    2.275
    Адрес:
    Егорьевск
    Пока метр нарисовал. Возможно, в процессе кладки в цоколь добавлю еще ряд блоков и будет 1,25м.
     
  3. ДелаюХорошо
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250
    На деревянном полу вангую геморрой в виде балки именно на том месте, где должна быть труба) У меня такое было. Вы положите условные разграничители комнат там, где они будут, и прикиньте, где что вам удобно будет поставить.
     
  4. Ghora
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    2.275

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    2.275
    Адрес:
    Егорьевск
    @ДелаюХорошо, Я как раз в процессе рисования. Скейчап - незаменимая прога для самостройщиков. Когда строил первый дом, отрисовал его в 3D и это помогло избежать многих переделок, по типу как Вы написали.
     
  5. ДелаюХорошо
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250
    Это очень ущербная тема. Потом тыщу раз пожалеете, что сделали тесный подпол, в который надо лазить согнувшись в три погибели. Кроме того, урежете часть жилого пространства, сделав неудобный люк. У меня был такой подвал в старом доме. И все очень не любили лазить в этот сраный подвал.
     
  6. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.760

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    1.760
    Адрес:
    Новгород
    это какая то площадь ниочем... у меня 10×10. я все трамбовал сам с братом жены... один раз поймал погрузчик и часть песка он мне закинул за 500р. другой раз 2х таджиков на 2 часа подрядил за 3тр. всего около пары китайцев было и рара камазов... кубов 60...
    дня за 3-4 сделали

     
  7. ДелаюХорошо
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250
    Есть такое дело - "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Тот проект, что мне архитектор рисовал, я потом сам перерисовывал и потом еще корректировки по месту.
     
  8. Ghora
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    2.275

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    2.275
    Адрес:
    Егорьевск
    Скорее всего чистый пол будет делаться на следующий год. Кстати, а через нижнюю мембрану влага из деревяшек выветрится если сверху сразу пленкой закрыть?

    А зачем туда часто лазить? Сейчас картофан храню у соседей и раз в две недели заглядываю к ним за патронами. У меня сейчас погреб для хранения солений/варений закрыт люком под плитку,- пространство в помещении совсем не урезает (если не присматриваться, то его вообще не видно).

    Вы терминатор! А я дохлый дрищ:(. Земляные работы не идут на пользу моей спине...
    Во-во,- я тоже плоский проект от "проектировщиков" когда перерисовал, стало понятно где они накосячили.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.02.23
  9. ДелаюХорошо
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    250
    Ну в моем случае дело было не столько в "косяках", сколько в изменениях собственных представлений в процессе стройки - где что будет хорошо и правильно, а где неудобно. Например санузел в цокольном этаже по проекту не планировался, а по ходу стройки было решено сделать его там.

    Лучше никаких плёнок не ставить.
    Я вот не знаю ваших персональных требований к качеству геометрии пола в итоге, но имейте в виду, что даже собранный из сухих деревяшек пол способен в течение года "угулять" и дать погрешности до сантиметра по плоскости, будучи выставлен изначально в лазер идеально. Сырой поведёт себя ещё поганее.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.02.23
  10. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    @Ghora, решать вам
    но я за пол по грунту
    а под хранение в одном помещении сделать несущее перекрытие и вкопать кольца под ним
    хоть 2м диаметром
    цоколь тогда такой высокий не нужен -сэкономите
     
  11. фидаиль ципья
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    17

    фидаиль ципья

    Живу здесь

    фидаиль ципья

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    17
    6 плит 55×12 ,полдня работы и готово
     
  12. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.710
    Благодарности:
    13.130

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.710
    Благодарности:
    13.130
    Адрес:
    Коломна
    Тогда зачем вы их упоминали?
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.152

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.152
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не вводите в заблуждение, у вас отпление и бойлер, на основе теплового насоса. Правда она такая, вроде как не все сказал, и вроде как не не обманул. Ключевое слово: вроде.
     
  14. Godzilka
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    122

    Godzilka

    Живу здесь

    Godzilka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Киров
    Жора, не надо! Только полы по грунту! Одумайтесь. Тепло, удобно. Перегородки в любом месте можно поставить. Песком я сам закидывал. 5 камазов у меня ушло по 20 тонн. ни разу не жалею. С содроганием представляю, что сейчас у меня могли бы быть полы из середины прошлого века. бррр.
     
  15. dwell
    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    1.276
    Благодарности:
    705

    dwell

    Живу здесь

    dwell

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    1.276
    Благодарности:
    705
    Друзья, прошу совета. Столкнулся с неожиданным косяком строителей. Купил газобетонную коробку: одноэтажный дом с жилой мансардой.
    Дело в следующем:
    Не армированы перемычки над окнами. В целом везде это не проблема, но есть 2 окна шириной 2,4 метра и дверной проем 1,5 метра. Их мои строители настоятельно предлагают усилить. Подскажите, как это лучше сделать сейчас? Строители предлагают просто запихнуть туда швеллер или уголок, в общем, железо. Мне эта идея не нравится во-первых из-за мостика холода, во-вторых, я где-то видел в ютубе, что такой металл невозможно нормально зашпаклевать, ржавчина проступает всю жизнь.
    Какие есть варианты усилить эти перемычки?
     
Статус темы:
Закрыта.