1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.489
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.489
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    Особо печально будет перепаяв убедиться, что дело не в трубах:aga:
     
  2. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Так и живут. Бойлер греется дольше чем у соседа. Я в котле изъян не увидел. Есть третий адрес с такой же связкой. Греется быстрее. Сантехник, как я считаю, опытный. Вряд-ли сделал заплыв пайки.
     
  3. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    у меня возникла идея, как проверить заужение есть или нет.
    Выкручиваю ветки отопления в ноль, перекрываю. Оставляю одну. Там мп, внутренний мелкий, не помню какой, но будет точно заужение. Если на отопление начнет свистеть, значит и правда обвязка бойлера неправильная и попадает под переделку на 32.
    Тупая идея или нет?
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.489
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.489
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну ещё задайте максимальную температуру отопления, чтоб уж наверняка.
    Но я бы в процессе нагрева бойлера начал бы газовый кран прикрывать, если вой прекратится, то явно мощности избыток у котла.
     
  5. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    я уже писал выше, что вчера заметил следующее: Если выкручено все по штату, котел греет ГВС, начинает выть в пике, снимаешь лицевую панель и свист уходит. Одеваешь назад - появляется.
    Опять же на отоплении вообще ни звука
     
    Последнее редактирование: 03.06.24
  6. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Поставьте отопление на максимум. Котел смодулирует на максимум. Послушаете.
     
  7. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    как раз про это пару сообщений вверх я и писал.
     
  8. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Можно ничего не трогать. Никакие контура не перекрывать. Просто на максимум вывести.
     
  9. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    на мах при отоплении никаких звуков нет, потому как отоплению есть куда уходить, куча трубок на отопление полов. Если останется одна, будет узкое место, имитация ГВС при максимальной работе котла.
     
  10. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Почему узкое место? Вполне нормальный диаметр.
     
  11. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Почему всё?

    вроде продают:
    upload_2024-6-9_22-56-56.png

    Да и зачем новый? поменяйте то что в старом сломалось!
     

    Вложения:

    • upload_2024-6-9_22-55-44.png
  12. Dsand1
    Регистрация:
    27.02.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Dsand1

    Новичок

    Dsand1

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день! Перечитал все 3 ветки по котлу u072. Так и не нашел внятной причины отключения бойлера от одноконтурного котла. Кто знает, почему котел самопроизвольно переключает параметр 2.4е из положения 2 в положение 1? С этой особенностью котла придется смириться или есть способ устранить самопроизвольное переключение параметра 2.4е? Заранее, всем спас
     
  13. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    У меня такая тема была, когда еще даже датчик не был повешен в БКН. Это прикол будеруса и походу тут только замена платы. Заземление у вас есть на котле?
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.489
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.489
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    Причина в особенностях электропитания. Как-то устранить можно (ну помимо очевидного решения - привести электропитание к эталонному состоянию), что-то где-то перемкнув, но я не помню где:)]
     
  15. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Спб
    К своей проблеме с котлом выше. Перебрали снова 3х ходовой, собрали, свист ушел, но звук на макс нагрузке похож на закипание что-ли, но в целом все ок. При этом я выкрутил потребление на 10ку на газ, т. е как по штату. Вот думаю на 32 переходить - а какой смысл, если выход на котле 1/2 дюйма
     
    Последнее редактирование: 10.06.24