1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.810
    Благодарности:
    10.124

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.810
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, думаю так. У меня была раз С7. Насос включается, а вентилятор нет. И сразу С7.
    Может, датчик Холла косячит? Или контакт на его клеммах хреновый, провод упирается в крышку и от вибрации нарушается контакт на датчике Холла. Короче, я за поиск причины вокруг вентилятора, а не прессостата.
     
  2. psyukalov
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54

    psyukalov

    Живу здесь

    psyukalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54
    Ошибка точно с7, она мне снится уже)
    после перезагрузки включается вентилятор это видно визуально, наверное насос включается тоже, но проверить это я не знаю как
     
  3. psyukalov
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54

    psyukalov

    Живу здесь

    psyukalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54
    Датчик холла я тоже менял в прошлом году, завтра проверю клеммы
     
  4. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.810
    Благодарности:
    10.124

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.810
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    То есть, с открытой крышкой тоже ловит ошибку? Или после перезагрузки ивы снимаете крышку, чтобы визуально видеть включение вентилятора?
     
  5. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.810
    Благодарности:
    10.124

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.810
    Благодарности:
    10.124
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Хорошо бы прозвонить провода от датчика Холла да самой платы. Где-то читал, что с завода в каком-то жгуте провода были обжаты хреново, из-за этого периодически ошибка была.
     
  6. psyukalov
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54

    psyukalov

    Живу здесь

    psyukalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54
    Пока с открытый крышкой не было ошибки, буду мониторить
     
  7. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Вот и прикол. С открытой крышкой работает. Значит не жгуты или контакты. Все штатно работает. Как то было такое на протерме с новья. Приехал по гарантии инженер. Сказал поменять дымоход. Все прошло. Сам не был - со слов монтажника.
     
  8. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Насос котел не мониторит до подачи газа. Это можно не проверять.
     
  9. psyukalov
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54

    psyukalov

    Живу здесь

    psyukalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54
    Блин, я уже про отсутствие ошибки при открытой крышке не уверен, запутался, ждем завтрашнего дня, посмотрю что будет, он обычно в ночь уходит в ошибку
     
  10. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    А что он ночью греет? Я тоже подзабыл. Косвенник? Он как часть системы отопления? Т. е летом стоит режим зима?
     
  11. psyukalov
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54

    psyukalov

    Живу здесь

    psyukalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54
    Да, он греет горячую воду на косвеннике, отопление пока отключено.
    Теперь плохие новости с утра) вырубился он и при открытой крышке, но включился просто от перезагрузки, без отключения из розетки… пипец мля
     
  12. psyukalov
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54

    psyukalov

    Живу здесь

    psyukalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54
    Про открытую крышку я наврал получается :(
    Про дымоход думаете актуально, длинный нужно ставить? Блин, такая елда из дома торчать будет) ее ж еще как то крепить к стенам надо, длинная же…
    И опять же, два года то он на этом дымоходе работал, мне кажется не в нем проблема
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288
    Я так и не понял, вентилятор снимали, крыльчатку смотрели?
     
  14. psyukalov
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54

    psyukalov

    Живу здесь

    psyukalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54
    Вентилятор не снимал, но смотрел крыльчатку снизу, визуально чистая
     
  15. psyukalov
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54

    psyukalov

    Живу здесь

    psyukalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    54