1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. ilia1986
    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ilia1986

    Участник

    ilia1986

    Участник

    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Фильтр почистил
    Теплообменник промыл
    Вентилятор тоже почистил
    Даже воду сменил в системе отопления.
    Насос тоже поменял
    Не пойму в чем проблема
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    1.383

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    1.383
    Это всё до проблемы, или после? Как с воздухом в системе? Насос меняли весь, или только ротор? В насосе есть фазосдвигающий конденсатор, мог подсохнуть.
     
  3. ilia1986
    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ilia1986

    Участник

    ilia1986

    Участник

    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Это всё после проблемы.
    Вентилятор снимал чистил
    Поменял только насос-ротор и почистил воздухоотводчик, улитку не снимал.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    1.383

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.032
    Благодарности:
    1.383
    Попробуйте заменить конденсатор в насосе, на новый, такого же номинала.
     
  5. orakul52
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86

    orakul52

    Живу здесь

    orakul52

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Проверить грязевик косой фильтр перед котлом
     
  6. outofd8
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    outofd8

    Новичок

    outofd8

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Нужен совет.
    У меня одноконтурный котёл, к нему подключен контур тёплого пола и бойлер косвенного нагрева для ГВС. Есть автоматический регулятор расхода, поддерживающий постоянную температуру на подаче теплоносителя на пол.
    Сейчас котёл тактует, хочу поставить комнатный термостат с али с дисплеем и беспроводным интерфейсом.
    Вопрос, как быть с косвенным нагревом для ГВС? Ведь термостат отключит котёл по температуре в помещении и подогрева ГВС не будет тоже. Поможет ли подключение к котлу датчика температуры в бойлере? Вычитал в инструкции про возможность подключения такого датчика.
     
  7. orakul52
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86

    orakul52

    Живу здесь

    orakul52

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Команда котла на нагрев БКН не зависит от температуры теплоносителя на обогрев ТП и помещения.
     
  8. orakul52
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86

    orakul52

    Живу здесь

    orakul52

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    И у Вас должен быть подключен датчик температуры БКН к котлу иначе иконка на дисплее нагрев ГВС не будет отражаться.
     
  9. orakul52
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86

    orakul52

    Живу здесь

    orakul52

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Может попробовать уменьшить мощность котла. Сейчас еще тепло.
     
  10. outofd8
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    outofd8

    Новичок

    outofd8

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Я так понимаю, что никакой команды на нагрев БКН не может быть, т. к. котёл одноконтурный.
     
  11. orakul52
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86

    orakul52

    Живу здесь

    orakul52

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    неправильно понимаете. У одноконтурного котла две пары патрубков. одна на отопление вторая на БКН. Датчик Т на БКН подключенный к котлу запускает работу второго контура. Появляется иконка на котле (краник) При Т в БКН ниже установленной, 3х ходовой клапан переключает поток теплоносителя на БКН и отключает отопление.
     
  12. ilia1986
    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ilia1986

    Участник

    ilia1986

    Участник

    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Самое интересное, что тех поддержка zont говорит, что на котле всё должно стоять на максимум, программа сама всё сделает
     
  13. ilia1986
    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ilia1986

    Участник

    ilia1986

    Участник

    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Может кто скинуть график температуру теплоносителя в течении дня? Как котел часто включается и выключается?
     
  14. orakul52
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86

    orakul52

    Живу здесь

    orakul52

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Возможно они правы, но при включении горелки она работает на заданную максимальную мощность и только после достижения заданной Т снижает мощность до минимума. И вот здесь нюанс. Если котел на 24Квт при плюсовой Т Выдает полную мощность, то он нагреет котел за несколько секунд
     
  15. orakul52
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86

    orakul52

    Живу здесь

    orakul52

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Как писали на форуме. максимальное количество вкл котла за час работы не должно превышать 8. Этого можно добиться блокировкой по времени и снижением мощности котла