    Котел Будерус U72-24, 1к.кв 48кв.м. Где-то с полгода уже при отборе горячей воды (принимаю душ к примеру) ее температура постепенно повышается, и приходится подмешивать холодную воду в смесителе. Недавно проверил на котле как растет температура. По паспорту допустимые пределы 40-60 градусов. Допустим задал 40. При начале отбора горячей воды показания температуры растут, из начальных 25 проходят отметку 40, потом 45...50...60...70. Дальше смотреть не стал, выключил воду. По факту - нет стабилизации температуры воды, она растет без остановки. Подозрение на нерабочий модулирующий клапан, либо на плате что-то не так.
    По схеме устройства газовой арматуры где расположены 2 запорных клапана и один модулирующий при неработоспособности модулирующего клапана на горелку поступает максимальный напор газа. Котел работает на максимальной мощности.
    Исходный параметр мощности на ГВС в настройках котла - 100%. Измерил расход газа, вышло 18л в минуту, что неверно, должно быть если смотреть по таблице - 45л, разумеется если правильно выставлено давление на форсунках. Но его кто выставлял? Квартира куплена уже с котлом. Измерить конечно можно, шланг, линейка, вода - все что нужно для этого. Но не на столько же сильно должно отличаться от табличных данных?
    Безымянный.jpg
    Убавил мощность котла до 40%, расход газа не изменился, те же 18л в минуту. Отсюда вывод - нет модуляции на горелке. Неисправна плата, клапан?
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.998
    Благодарности:
    21.538

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.998
    Благодарности:
    21.538
    Адрес:
    Россия, Москва
    На дисплее показывается температура теплоносителя, так что не показатель
    Не исключено, что мощность котла убавили ещё до покупки Вами квартиры
    Начните не с расхода газа, а с расхода воды через кран. Больше полезной информации можно получить
     
  3. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    187

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Минеральные Воды
    неправда, будет минимум.
    проверить модуляцию по отоплению! Проверить подменой НТС. Проток л/м согласно паспорта...
    Настроить ГК мин. и мах. Ремонт начинать с предохранителя, а не с микросхемы!
     
    Последнее редактирование: 09.09.21
  4. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Решили проблему? У меня так же, правда я д 85 не жду, до 70 доходило и выключал. Из крана на раковине чуть ли не кипяток идет, напор воды есть, режим обогрева помещения отключен, только ГВС. Так что не говорите (видел тут они комент) что это он температуру отопления показывает и это фишка этого котла. При чем тут отопление если оно выключено а из под крана кипяток почти идет?
     
  5. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    187

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Минеральные Воды
    "Так что не говорите (видел тут они комент) что это он температуру отопления показывает и это фишка этого котла. При чем тут отопление если оно выключено а из под крана кипяток почти идет?[/QUOTE]"
    К СПЕЦИАЛИСТУ! Пока не поздно!
     
  6. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Я вас понял. Измерю вечером расход воды,
     
  7. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    169

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вы издеваетесь?
    В одноконтурном котле на эране показывает температуру подающей линии, а не температуру в ГВС. Температуру воды в БКН можно посмотреть через меню. В двухконтурном по-моему логика не меняется с точки зрения мозгов котла, а вот с точки зрения мозгов обывателя - меняется. На самом деле внутри котла есть ровно такой же "малый контур СО" - который греет вторичный теплообменник, примерно как в случае с БКН, температуру которого он и показывает.
    Максимальная температура при нагреве БКН - 85 градусов, да, не регулируется. Но, повторюсь, это НЕ температура ГВС. Объективно "кипяток" ощущается чуть ли не с 50 градусов, а 53, не уверен, уже возможен ожог.
    Читайте инструкцию, думайте, разирайтесь. Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать 50% ответа. Работет и в обратную сторону - если вы можете правильно задать вопрос, значит 50% ответа вы уже знаете. Если не хватает времени, внимательности, знаний - вызывайте сервис. Это универсальный совет на все случаи жизни.
     
  8. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Почему же тогда вода становится все горячее и горячее? А не стабилизируется температура в районе заданного желаемого комфортного значения? И какой в этом смысл показывать на дисплее температуру теплоносителя, зачем она простому обывателю? Ему пусть реальную температуру ГВС на выходе показывает а чтобы смотреть температуру теплоносителя пусть его в сервисное меню засунут. Вроде логично. Как пример, в поселке стоит котел валиант турбо какой-то там. У него 2 крутилки, отопление и горячая вода, выставляешь горячую воду 42 градуса и реально на дисплее отображается та самая желаемая температура, ну может превысит заданную 5 градусов не быстро ее понизит. Вот так должно работать. Выставил сколько хочешь, и сразу видишь результат.
     
  9. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    169

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Как должно быть и почему не так - можете рассказать своей команде программистов, которая будет писать фирмваре для разработанного Вами котла. А пока этого нет - приходится выбирать и пользоваться тем, что есть в наличии. Поверьте мне, даже в этом котле это НЕ единственное не очень логичное решение. Но вопрос в том, что если пользоваться для эксплуатации прибора инструкцией, приложенной непосредственно к этому прибору, а не своими хотелками в голове, то 90% проблем на этом заканчиваются.

    Горячее и горячее? А точнее? Градусником, желательно хоть в какой-то степени поверенным. Должно подниматься не более +5 от установленной. НЕ на глаз и по ощущению, а по градуснику, погруженному в только что налитую воду. И ещё эти показания надо бы сверить с тем, что видит у себя котёл. Возможно, банально, глючит датчик. Но пока в трэде кроме 85 градусов другой температуры не проскакивало, и я на 99% уверен, что это температура подающей линии, я сам такую видел, да, ничего страшного при этом не происходит. Если установлено, что греть до 47, то и греет до 47 _по показаниям датчика БКН_, у меня ещё и датчик не родной и я на 100% знаю, что там даже 47 нет. Но это не проблема котла ни разу, котёл при этом работает штатно.
     
  10. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Измерил, расход воды ГВС через один открытый кран на раковине составил почти 4,5л в минуту.
    И так. отопление выключено. Задана температура ГВС 40 градусов. Температуру теплоносителя и горячей воды смотрю в параметрах 2. А. А и 2. А. b. После 10 минут температуры установились и составили: 60.1 - теплоноситель, 50.4 - горячая вода, расход газа 18л/мин, при 100% мощности и 5 минут прогона температура теплоносителя 59.4 а горячей воды 50.1 и расход газа составил те же 18л/мин.
    Открыл все краны в доме (3 штуки), температура горячей воды быстро опустилась до 38,5 и потом стала медленно подниматься до 40.4, температура теплоносителя 56.5. Потребление газа возросло и составило 24л/мин. Это при 100% заданной мощности в настройках. Попробовал задать 30%, температура с 40,4 начала медленно снижаться и уже достигла 36,4, на этом эксперименты прекратил.
    Не хватает напора воды? Когда открываешь второй кран при открытом первом то напор на первом немного падает.
     
  11. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Может где-то фильтр воды засорен... (как вариант)
     
  12. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    169

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Показания в 1.6.d ещё сравните, раз уж расход измеряли
    какую проблему вы сейчас видите в работе котла?
    входная температура ХВС в котёл какая?
     
  13. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Теперь только вечером смогу посмотреть. Проблема в том что он не поддерживает заданную температуру, точнее поддерживает но только при большом расходе воды (открыв все краны - 3шт), если он мал (4,5л/мин) то уже нет. По паспарту подогрев включается при расходе выше 2,5л, а здесь почти в 2 раза больше, уж как-то должен держать температуру в разумных пределах. Но не на 10 же градусов больше.
    К слову, полгода назад все было нормально. Правда каким был тогда расход воды мне неизвестен. Но не сильно больше, примерно так же.
     
  14. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Проверьте минимальное давление газа в динамике.
     
  15. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    нужна линейка и подходящий шланг да?