1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Я делал из прозрачной хлоровинилки такого диаметра что бы на штуцер влезла.
    Показания считывайте по разнице уровней воды.
     
  2. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Текущий расход по турбине при одном открытом кране на раковине - 4.1л/мин. И идёт перегрев. Вместо заданной 40 нагревает до 49.5, а температура измеренная цифровым китайским уже на раковине 49.7. С учётом погрешности вполне нормально показывает датчик на котле.
    Открыты все краны в квартире. Расход по турбине вырос до 8.1л/мин и температура воды стабилизировалась на уровне заданной, с точностью 0.3градуса.
     
  3. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Для такой настройки надо подготовится, какого диаметра шланг нужен, 8мм?
     
  4. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Не помню, лучше измерьте сам штуцер.
     
  5. Denis2305
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Denis2305

    Участник

    Denis2305

    Участник

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Добрый день форумчане. Прошу подсказать знающих какое напряжение подаётся на 3-х ходовой клапан (ГВС/отопление)? Идея возникла поставить доп. цир. насос в систему ТП. Хочу подключить его через реле, чтобы он включался при запуске штатного насоса на отопление. Или может есть готовые решения (клеммы присоединения) для моей задачи?
    Заранее благодарен.
    P. S. Постоянно включен - не вариант, так как при нагреве ГВС или просто в режиме StandBy - контур ТП закрыт и насос работает в холостую (в закрытый контур).
     
  6. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.188
    Благодарности:
    3.440

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.188
    Благодарности:
    3.440
    Адрес:
    Пермь
    Варианты решения этой проблемы без вмешательства в схему котла:

    1. Поставить насос, имеющий режимы поддержания давления, типа Grundfos Alpha. Для него работа на задвижку допустима.

    2. Запитать ТП через импровизированную гидрострелку из пары тройников плюс насос любого типа на циркуляцию ТП. Но цирк. насос ТП в этом случае должен работать постоянно (эту проблему можно решить запорным краном на ГС между тройниками, который "отключит" ГС при отключении насоса ТП).

    3. Еще варианты, типа байпаса с ОК и т. д.
     
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.653

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.653
    Адрес:
    Москва
    он управляется импульсами амплитудой 24 вольта, но Вы мыслите не в ту сторону, все отлично решается с помощью коллектора для ТП с термостатическим клапаном и включением его по кольцевой схеме в обратку котла.
     
  8. Atomline
    Регистрация:
    11.08.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Atomline

    Новичок

    Atomline

    Новичок

    Регистрация:
    11.08.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго дня!
    Осилил несколько раз прочтение тем, связанных с управлением с панелей Opentherm, наружным датчикам температуры, и остальным смежным вопросам, освещенным по U072 и не только.
    Прошу совета или рекомендации.
    Кирпичный дом без утепления. Система радиаторного отопления на 13 радиаторов панельных (1200х500 тип 22) по ~2 кВт каждый. Двухтрубка 32 мм ПП. К радиаторам 25 мм ПП. Магистральный газ. Котёл u072-24. 2 Бойлера на 80 л в циркуляции. Нагрев по датчику в гильзе БКН. Панель Buderus Delta 41. Уличный датчик к котлу подключен. Установки основные в котле: ТН 75 гр. на отопление, ТН макс. темп на бойлер. ТН рабочая на котле +-55 гр. по ул. датчику снаружи +8 гр. Кривая нагрева (в настройках Delta 41) стоит 1,2. на панели 22 гр. установочная. А он греет помещение до 27 без остановки! EKIP8024[1].JPG HFAS4621[1].JPG Извиняюсь за качество! фотографировал младший научный сотрудник)
    Что лучше предпринять, какие настройки параметров выполнить для получения комфортной температуры 22-24 градуса?
     
  9. mi7676
    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    mi7676

    Участник

    mi7676

    Участник

    Регистрация:
    09.09.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    8мм шланг нужен. Измерил минимальное давление на 30% мощности, 12мм при рекомендуемых 9мм, там крутилка очень чувствительная, удалось выставить где-то 7-8мм. Теперь при полностью открытом одном кране температуру держит, не повышается. Если кран закрыть на половину то температура начинает повышаться, где-то до 52 доходит при заданных 42. Но так и должно наверное быть, "я думаю". Котел меньше мощности выдать не может, НО, а что если минимальное давление уронить до 5мм хотя бы? Или горелка будет гореть нестабильно?
     
  10. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    У меня котёл 18 кВт, и при протоке 2,5 л/мин держит установленные 43 градуса, 24 кВт тоже должен держать. Не занижайте заводские настройки, будет проблемы с розжигом.
    А вы правильно определяете градуировку U-образного манометра? по разнице между уровнями столбиков воды?
     
  11. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    А если подождать, не опускается до заданных 42 ?
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если уже освоили регулировку, то можете уронить хоть до 1 в целях эксперимента:) Вернуть в исходное всегда сможете:)
     
  13. Denis2305
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Denis2305

    Участник

    Denis2305

    Участник

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Доброго дня и спасибо за ответ!
    1 вариант не подходит, так как насос уже куплен, а покупать еще один очень дорого!
    2 вариант не совсем понятен, прошу уточнить, если не трудно
    3 и т. д. варианты очень интересны. Если можно про них подробно опишите.
    Уточню, что система уже смонтирована и работает в настоящее время. Хочется обойтись малым вмешательством. Насос нужен для улучшения ситуации на дальних комнатах (длинных контурах).
     
  14. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Есть ещё вариант, поставить в СО датчик протока, и его контакты будут управлять пускателем (реле), который будет включать насос, то есть если есть проток контакты замыкаются.
     
  15. Denis2305
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Denis2305

    Участник

    Denis2305

    Участник

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Добрый день, спасибо!
    Даже не знал про такой. Отличный вариант (как по мне).