1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Только ставьте на обратку, меньше геркон нагреваться будет. Удачи.
     
  2. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.227
    Благодарности:
    3.519

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.227
    Благодарности:
    3.519
    Адрес:
    Пермь
    Про гидрострелку. Конструкция может быть простейшая.

    Между подачей и обраткой на СО ставите перемычку-байпас. Расход материалов - два тройника и кусок трубы. Можно добавить шаровый кран, который будет перекрывать эту перемычку и возвращать систему в состояние "как было".

    Что получилось? При включенном байпасе контур от котла замкнется через эту перемычку и горячая вода в батареи не пойдет. Казалось бы, всё плохо?

    Но вспомним, что у нас есть ещё один насос. Врезаем его во второй контур. После перемычки, где батареи. Направление работы насоса должно совпадать с тем, что было раньше. То есть, подача должна остаться подачей, а обратка обраткой.

    В общем-то, всё. Включаем второй насос, открываем байпас. При одинаковом расходе в контурах, открыт или закрыт байпас, получается вообще не важно. При разном расходе в контурах разница протоков будет циркулировать через байпас. То есть, расход в одном контуре не зависит от расхода в другом (в этом и состоит принцип работы гидравлического разделителя - гидрострелки). Чего, в общем то, и добивались. :hello:
     
  3. Denis2305
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Denis2305

    Участник

    Denis2305

    Участник

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Спасибо ещё раз. И на последок подскажите подойдет ли этот вариант:

    Блок автоматики UNIPUMP Акваробот Турби
    ?
    Если я правильно понимаю - то это как раз то, что мне нужно!
     
  4. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Напрягает что максимальная температура всего 35 градусов и то что после прекращения протока он ещё держит насос включенным 15 секунд.
    Вот это больше вам подходит:.
    https://m.aliexpress.ru/item/4000107010217.html
    Только надо добавить магнитный пускатель с катушкой 220 вольт и NO контактами, например вот такой:
    https://m.aliexpress.ru/item/1005001781101364.html
     
  5. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.227
    Благодарности:
    3.519

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.227
    Благодарности:
    3.519
    Адрес:
    Пермь
    На мой взгляд, нужно сделать гидрострелку из двух тройников (про которую я писал выше) и всё.
    Конструкция совершенно "дубовая", простая и понятная. Ломаться в ней нечему, кроме собственно насоса. Если сломается насос, то закроете кран на байпасе и СО будет работать как раньше на котловом насосе.

    Городить систему с датчиками, пускателями и т. д. (особенно с Али) для своей системы отопления я бы не стал. :no: И никому бы не посоветовал. Ну разве что, кроме совсем отмороженных "рукоблудов" :aga:
     
  6. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Зачем вы так, во первых насос будет постоянно работать, а во вторых у меня много вещей с Али прекрасно работают, а если у кого недоверие к Али то можно поискать и в другом месте, только не факт что это будет не Китай, у вас смартфон наверняка тоже китайский, у меня oneplus-5 отлично работает, и отмороженным я себя не считаю.
     
  7. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.227
    Благодарности:
    3.519

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.227
    Благодарности:
    3.519
    Адрес:
    Пермь
    А я себя считаю (занимаюсь разной электроникой несколько десятков лет), но в тоже время понимаю, что не все такие, как я. И девайсов с Ali у меня, скорее всего, больше чем у вас. :) Но речь то не об этом. А о том, что каждому девайсу своё место.

    P. S. А вообще, так, как вы предлагаете "тоже можно" (С) анекдот про блондинку и навигатор
     
  8. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Согласен, но не нам решать какой вариант будет выбран, кстати я тоже с детства занимаюсь радиоэлектроникой.
     
  9. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.227
    Благодарности:
    3.519

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.227
    Благодарности:
    3.519
    Адрес:
    Пермь
    Я же сказал, что, в принципе, можно и так. © :)

    Когда блондинка едет за рулём и сворачивает не туда, то даже навигатор говорит: - Ну в принципе, можно и так.
     
  10. Denis2305
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Denis2305

    Участник

    Denis2305

    Участник

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Ступин, Arcnet,
    Спасибо вам за предложенные варианты и советы!
     
  11. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, плиз, при какой нижней температуре в бойлере происходит переключение трехходового крана на контур бойлера (и начинается нагрев до заданной температуры) на одноконтурном Buderus logamax u072-24?
    Этот параметр доступен для изменения?
     
  12. PSergey76
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    1.069
    Благодарности:
    393

    PSergey76

    Живу здесь

    PSergey76

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    1.069
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане,
    Имею проблемы с производительностью Buderus Logamax U072-24K по ГВС, а именно:
    Есть уже готовый дом (2 этажа) со всеми разводками по отоплению, ХВС и ГВС, но есть один момент, который сильно не устраивает.
    При включении 2ого потребителя по ГВС сильно падает напор. При включении 3го еще сильней падает.
    С ХВС проблем нет, хоть 8 потребителей открой, везде будет 4 бара. На входе в дом стоит DAB E. Sybox Mini 3, который и обеспечивает стабильное давление.
    Но до ГВС это давление не доходит. Я думаю из-за 2-х контурного котла Buderus Logamax U072-24K, т. к. он имеет на входе и выходе ГВС всего 1/2" и максимальный проток 8 л/мин. Чего очень мало для 2х и более точек разбора.
    Ставил эксперимент - исключал котел и закальцовывал ГВС холодной водой. Проблема с напором устранялась, значит проблема не в трубах, а в котле.
    Менять котел дорого, решил поставить БКН. Схему накидал.
    Будет так оно работать? И какой такой хитрый БКН можете подсказать? Или может вообще другое решение вопроса, кроме замены котла.
    Всем заранее благодарен.
    upload_2021-10-28_20-19-2.png
     
  13. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.856
    Благодарности:
    10.181

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.856
    Благодарности:
    10.181
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не должно быть так. У меня бош - близнец будеруса, 24 кВт, двухконтурный. И две, и три точки нормально работает. В водопроводе давление меньше 2 бар. Где-то попадалась информация, что есть ограничитель протока. Если правда есть, то может, попробовать убрать?
     
  14. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Дело в ограничителе протока, который находится в турбинке, там такая резиновая шайбочка, удалите её и проблемы не будет.
     
  15. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    https://www.forumhouse.ru/posts/28398742/