1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    с чего бы? что стало причиной замены теплообменника?
    прям в режим отопления или просто горелку отключает?
    т. е. он тактует и в режиме нагрева бойлера и в режиме отопления?...
     
  2. istulov
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    istulov

    Участник

    istulov

    Участник

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Котёл начал переодически выдавать ошибку 3С.
    Причём ошибка появлялась только в режиме нагрева воды, когда выходил на полную мощность и очень странными посторонними звуками (звук закипания чайника).
    И в один прекрасный момент он просто остановился и не включался, пока приехал мастер, прошло пол дня, он сбросил ошибку и когда мы запустили из котла пошёл фонтан, теплообменник лопнул. Я так и не понял почему, стоит резервный электрический котёл и вода циркулировала в системе, она точно не могла замерзнуть.

    отключает горелку и через минуту переключается в режим отопления

    тактует в режиме отопления.
    В режиме бойлера он просто работает до того момента пока температура ТН не достигнет предела и потом уже переходит в режим отопления. Причём ему все равно какая температура в бойлере и то что целевое значение не достигнуто.
    На графике видны всплески когда котёл переходил в режим ГВС. И видно как трактует в режиме отопления.
     

    Вложения:

    • 81D4EB0C-5BAE-4014-9F16-C53C409F32B5.jpeg
    • FC7B1A1F-241E-4396-9B79-DE4FD0C6C108.jpeg
  3. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Если лопнул, то всё-таки замёрз. Камера сгорания закрытая и на улице был скорее всего мороз. А по бойлеру - попробуйте убавить мощность на нагрев бойлера, но при недогреве бойлера он не должен переходить в режим отопления.
     
  4. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @istulov, а вы уверены, что смотрите температуру ГВС? у вас на скриншоте из системы мониторинга температура ГВС - 0. Или это я не правльно смотрю?
    при таком масштеба на графиках очень сложно понять, сколько же работал котёл на нагрев ГВС. после 19 на графике достаточно широкая область, достаточная для нагрева ГВС. до этого, при небольшом разборе, тоже может быть достаточно. т. е. по графикам я пока проблем кроме 0 температуры ГВС не вижу.
     
    Последнее редактирование: 10.01.22
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    ну если Вы его загнали в ПЗА то вполне логично он работает...поставьте в термостатный режим и уберите ограничение по максимальной температуре при работе на отопление и такты прекратятся. Насчет ГВС - надо смотреть ещё настройки зонта..кстати какой он? и 60-это Вы на зонте установили или в котле?
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Это будерус неправильно показывает. Эти котлы не могут передавать температуру ГВС в опен-терм адаптеры
     
  7. istulov
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    istulov

    Участник

    istulov

    Участник

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    ZONT с данным котлом не показывает Т ГВС, не умеет, температуру смотрю на котле через параметр 2. АС. на скрине просто показан Т ТН в момент когда он работал на нагрев ГВС. Да масштаб очень маленький, но видно что в таком режиме работал не очень долго ~ 5 мин.
     
  8. istulov
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    istulov

    Участник

    istulov

    Участник

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Да, такой режим ещё не пробовал, буду экспериментировать.

    ZONT - H1000, старая модель :(.

    60гр, установлено на БКН, с помощью регулирующей ручки. И в настройках ZONTa.
     

    Вложения:

    • 0C32FA3B-98A3-4EF8-A195-430EC019530D.jpeg
  9. istulov
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    istulov

    Участник

    istulov

    Участник

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Снизил мощность на ГВС до 50% с помощью настройки 2.1b на котле. Получил очень странную картину.
    1. Теперь ТН в режиме ГВС доходит максимум до 60-65 гр, далее котёл переходит в режим отопления.
    2. Температура в БКН по датчику 45 гр.

    Т е теперь не котёл перестал нагревать ГВС достигнув верхней планки по ТН, а сработало какое то другое ограничение, только не понятно какое.
     

    Вложения:

    • 663EC47F-9BE9-489D-A9DE-3CC8A2EF5B20.jpeg
    • A75B3B28-8571-42E3-A03A-D9FF43B627F2.jpeg
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Вот вот...и мне кажется что котел тормозит зонт. Попробуйте его оторвать и погреть бойлер без него. К сожалению Н1000 очень недружелюбен в настройках..куча неоднозначностей..:(
     
  11. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Почему не понятно. Мощность нагрева бойлера понизили же. Но почему он переходит на отопление при недогреве бкн. Непонятно. Может датчик бойлера полетел? Нужно сравнить характеристику датчика с расчетной.
     
  12. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Он бы тогда в котле не показывал, а он показывает, как я понимаю.
    Я бы плюсанул к совету попробовать работу без зонта, что бы исключить одно неизвестное.
     
  13. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Да. Совет хороший. Что там зонт начудил - приоритет бойлера должен быть. Опентермы там всякие:cool:.
     
  14. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    А зонт под Будерус заточен? Там вроде должен быть опентерм.
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    зонт подключается к котлу через адаптер опентерм. Зонт особенно Н1000 ни по до что не заточен...его надо запиливать ручками и иногда это весьма утомительное занятие, особенно если не до конца понимаешь как должен работать котелок.