1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Текущую температуру ГВС передает через OpenTherm
     
  2. Jelan
    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    Jelan

    Участник

    Jelan

    Участник

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Год назад поднимался этот вопрос.
    Я столкнулся только теперь.
    Кратко: котёл U072-28 с управлением по протоколу OpenTherm, бойлер DRAZICE на 200Л с одноконтурным змеевиком и гнездом для датчика температуры на высоте в 30 см от дна.
    Я купил вот такой: IMG_2450.JPG IMG_2451.JPG

    Ранее купленный термометр от али, обрезал датчик от дисплейчика. Сопротивление датчика при 20℃ составило ок. 10кОм. Воткнул его в гнездо бойлера и подсоединил к разъёмам датчика температуры котла.
    Не заработало: котёл не видит датчика ("краник" на дисплее котла не показался).
    Стал экспериментировать с последовательным подключением к датчику разных резисторов и получилось! Котёл увидел датчик и стал греть.
    - 2 кОм - "гистерезис" 50 - 60℃
    - 1 кОм - "гистерезис" 41 - 52℃
    Вам на выбор.
    Поразило то, для нагрева бойлера до 50℃ ТЭНами прежде занимало 5-6 часов, теперь 2℃ в минуту.
     
  3. istulov
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    istulov

    Участник

    istulov

    Участник

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой, которая уже долго не решает. Надеюсь тут найдутся эксперты, который подскажут что делать.
    Стоит система отопления из Buderus U072 (одноконтурный) и бак косвенного нагрева Drazice okce 200 ntr.
    Проблема заключается в следующем:
    Появились "страшные звуки" (громкий треск) при нагреве. Система работает по комнатному датчику температуры (температура ТН на отопление выставлено на 60гр.). Т. к. сейчас не холодно, то котел включается редко. Но когда он включается начинается треск, со временем работы (набором температуры ТН) он утихает и временами пропадает. При новом цикле обогрева все повторяется. В режиме ГВС треск остается на все время нагрева. Что сделал:
    1. Увеличил скорость насоса 2->3 (было 2, поставил 3).
    2. Снизил мощность котла. На отопление поставил 150, на ГВС - 100. (из 200 возможных)
    После этих манипуляций стало лучше, но теперь ситуация следующая:
    1. в режиме отопления - все ок. нет никаких звуков
    2. в режиме ГВС появились звуки журчания и перелива воды.

    Сделал ТО котла, вызвал мастера, все почистили. грязевой фильтр почистил (впрочем я его регулярно проверяю), насос посмотрел, тоже все ок. Заменил воздухоотводчик. В прошлом году (в декабре) была замена темлообменика, поэтому его в этот его не трогали. Дополнительно слил бойлер косвенного нагрева, чтобы посмотреть что внутри (думал что появилась накипь и идет плохой теплосъем), бак полностью чистый, в идеальном состоянии.

    Звук журчания и перелива воды при ГВС остался.

    В систему заливаю обычную воду после очистки, стоит система очистки WaterBoss400 с умягчением и обезжелезивателем. Эту воду я пью и заливаю в чайник, в чайнике накипи нет.

    Дом 180м, из керамического блока паротерм 50, тепло держит хорошо, дом теплый.

    Будут благодарен за любые подсказки.
     
  4. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.361

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Курск
    Накипь в теплообменнике, либо насос помирает - плохая циркуляция.
     
  5. istulov
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    istulov

    Участник

    istulov

    Участник

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    я тоже думал об этом, но теплообменик новый, менял год назад, воду заливаю чистую. насос тоже проверял, не вибрирует, работает тихо и ровно. Разобрать и посмотреть что внутри не сложно. Мастер, который был, посмотрел на насос, сказал что к нему у него вопросов нет :)
     
  6. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.361

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Курск
    Ну, тогда все хорошо, пусть работает.
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300
    И часто воду вы заливаете, меняете?
    Какая мощность на гвс стояла до того как сделали 100 из 200?
     
  8. istulov
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    istulov

    Участник

    istulov

    Участник

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Полностью ни разу не менял. добавляю по мере необходимости, но это очень редко. давление держу 1,5.

    160. и на этой мощности были и хрусты/стуки. постепенно начал снижать, дойдя до 100 хрусты/стуки ушли, появились переливы и журчание.
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300
    Попробуйте прижать краном поток ТН на бойлер, какие изменения будут.
     
  10. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
    То, что теплообменник поменяли год назад, не означает, что он чистый.
     
  11. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну для начала очень странно, что "датчик не видится". А потом почему от последовательного сопротивления заработало и от него температура разная. Видит/не видит определяется пунктом в меню, который показывает температуру ГВС, может быть сразу стало бы понятно, если бы у вас показания были в районе 80 градосов (ставлю на этот вариант). Ну и из вашего описания не понятно, какие при этом настройки ГВС были на котле.
     
  12. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Чем посоветуете покрасить верх камеры сгорания котла?
    Ржаветь начинает :(
     
  13. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.515

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.515
    Адрес:
    Екатеринбург
    везде оцинковка жаростойкая. если ржавеет, значит нет шайбы калибровочной и уклон коаксиала не на улицу а в сторону котла. Ржавчина где выступила ?
     
  14. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    10.136

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    10.136
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да ладно! А сколько лет котёл в работе и в каком температурном режиме трудится?
     
  15. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Вы шибко ошибаетесь, всё есть.
    Это известная болезнь будерусов - @Buderus71 чем то красил.
    Вот пример:
    upload_2022-10-15_20-43-1.png

    Но у меня только-только начала появляться ржа.

    Это изза холодного воздуха снаружи.

    3 года, 80С

    П. С.
    Мне кажется @Buderus71 говорил про цинковую краску какую-то