1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Поставить небольшой контактор, катушку контактора запитать от насоса котла.
     
  2. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Это больше продление ресурса насоса ТП.
    По ЭЭ экономия где то 1тр за сезон.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.378
    Благодарности:
    26.683

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.378
    Благодарности:
    26.683
    Адрес:
    Калуга
    расскажите, как считали
    без постоянной работы насоса ТП оные будут вываливаться из зоны комфорта
     
  4. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Это как ? Я не понял.
    У меня второй сезон насос ТП работает совместно с насосом котла, и ни какого дискомфорта я не чувствую.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.378
    Благодарности:
    26.683

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.378
    Благодарности:
    26.683
    Адрес:
    Калуга
    так если простой котла невелик по времени - то и не почуствуете дискомфорта
     
  6. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    10.142

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    10.142
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Так тогда насосы ТП и в режиме приготовления ГВС молотить будут. Если котёл двухконтурный, то они почти всё время и будут работать, только вдобавок ещё и с частыми вкл/выкл. Долго не протянут. Тогда уж лучче пусть всё время работают.
     
  7. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Котел работает от 45 минут до 6 часов общего времени в сутки, по количеству включений от 1 до 6 раз в сутки, все зависит от уличной температуры.
     

    Вложения:

    • график.jpg
  8. Вадим833
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Вадим833

    Участник

    Вадим833

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пермь
    Не в экономии ЭЭ., если ТП нагреты и насос ТП отключить, то они остывают дольше чем с включеным насосом, доказано не раз.
     
  9. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.389

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.389
    Адрес:
    Пермь
    Все просто. С включенным насосом ТП остывает равномерно. А с выключенным - как получится. Где быстрее, а где медленнее. В зависимости от локальных теплопотерь. Возможен даже вариант, что ТП где-то перемерзнет, а где-то будет вполне еще теплым, и радовать хозяина теплом. :)
     
  10. Вадим833
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Вадим833

    Участник

    Вадим833

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пермь
    Сделано через твердотельное реле, работает совместно с насосом котла, тут другое. Когда котёл работает в погодозависимом режиме, то насос его постоянно молотит, на термостате горит символ радиатор, а горелка выключена, вот и как то хотел продумать этот вариант.
     
  11. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.389

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.389
    Адрес:
    Пермь
    Дело, как говорится, хозяйское. Но выключать насос, чтобы теплый пол медленнее остывал, идея так себе. :close:
     
  12. Вадим833
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Вадим833

    Участник

    Вадим833

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пермь
    2 сезона показали, что с отключеным насосом пол отстывает на 3 часа дольше, поэтому и было включено реле паралельно котловому насосу.
     
  13. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.389

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.389
    Адрес:
    Пермь
    Я же написал выше, что у вас в центре помещения (условно) пол остывает медленнее, а на периферии, где больше теплопотери, значительно быстрее. Вплоть до перемерзания.
    Если это ваша цель - то вопросов больше нет.
     
  14. Вадим833
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Вадим833

    Участник

    Вадим833

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пермь
    Перемерзание, земля в подвале всегда +7
     
  15. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Если пол остывает дольше, значит теплопотели дома с выключенным насосом ТП меньше. Вывод: в теплопотерях дома большую роль играет насос ТП. Сарказм, если что. Это я к тому, что вы что-то где-то явно не учитываете.