Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. Ирина-62
    Регистрация:
    16.08.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    22

    Ирина-62

    Участник

    Ирина-62

    Участник

    Регистрация:
    16.08.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Московская область, Щёлковский район, дер.Сутоки
    Здравствуйте. а можно поподробнее- где эта галочка?
    у нас дом 150 кв. будерус 072-24 одноконтурный к бойлером на 160. уже где-то писала.
    в доме очень жарко отопление фигачит на 40. если ставлю ниже отключает отопление.
    как быть?
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302
    Вам нужно к котлу подключить комнатный термостат. Он измеряет температуру в комнате, где установлен и сравнивает с выставленной на термостате. Если температура ниже, котел греет, выше- не греет. Особенно полезен в межсезонье.
    https://www.forumhouse.ru/threads/346817/
    Подробности здесь.
     
  3. Ирина-62
    Регистрация:
    16.08.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    22

    Ирина-62

    Участник

    Ирина-62

    Участник

    Регистрация:
    16.08.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Московская область, Щёлковский район, дер.Сутоки
    А без термостата ни как?
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    1.302
    Никак.
     
  5. AlexHighTower
    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    AlexHighTower

    Участник

    AlexHighTower

    Участник

    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    не совсем понял про какую галочку речь идёт... в настройках котла галочек нет, а управляю по ОТ я сам, своей логикой
    по графикам ситуация выглядит как на картинке
    верхний график - потребление электроэнергии, нижний - температура теплоносителя по данным котла
    по графику ээ видно что вначале включился вентилятор камеры сгорания (пик до 120вт, +- 2 минуты), потом только циркуляционный насос (60вт, 2.5 минуты, хотя в настройках котла он должен 5 минут гонять)
    при этом никаких команд на запрос тепла в котёл отправлено не было
     

    Вложения:

    • Screenshot 2023-03-23 at 10.25.13.png
  6. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.185
    Благодарности:
    3.432

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.185
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Пермь
    Может быть, работает алгоритм типа "защита от замерзания"?
    Как без включения циркуляционного насоса узнать температуру теплоносителя в системе?
    Плюс насосы надо периодически "шевелить" чтобы не закисли.
     
  7. AlexHighTower
    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    AlexHighTower

    Участник

    AlexHighTower

    Участник

    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    вот как бы узнать что именно работает...
    и защита от замерзания срабатывает при каких значениях температуры (теплоносителя?) или какой логике?
    вот опять, какая периодичность "шевеления"? в документации ни слова не нашёл про это
    это особо интересно, т. к. насос включился где то в 7:16, а перед этим был штатный запрос тепла через ОТ и насос выключился в 4:31, т. е. 2.5 часа назад
    покрутил историю, такие включения происходят с непонятной передичностью, т. е. за сутки может 1 раз случится, а может подряд раза 3-4
    зимой, когда поддерживалась температура в доме и запросы тепла были систематическими и где то раз в 2 часа, такого поведения не видел, а сейчас раз в 3-4 часа стал запрашивать и появились такие артефакты
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Альтернатива - термоголовки на радиаторах. Но этот вариант заметно дороже.
     
  9. AlexHighTower
    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    AlexHighTower

    Участник

    AlexHighTower

    Участник

    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    В дополнение - котёл не просто насос включает, он ещё и горелку включает, забыл в прошлый раз на график вывести, на 15 секунд она включилась, при этом значение heating setpoint в ОТ был 0 всё время
     

    Вложения:

    • Screenshot 2023-03-23 at 14.19.09.png
  10. bigbrother72
    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    142

    bigbrother72

    Живу здесь

    bigbrother72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Татарстан
    Может послать команду на выключение котла?

    У меня тоже opentherm самодельный + homeassistant
    baxi luna 3 двухконтурный

    Зимой обычно непрерывно работает по PID. А сейчас уже больше как термостат.
    Для этого просто выключаю отопление вот так

    if (t < sp)
    heatingEnabled = true;
    elseif (t > sp) and (op <= (oplo) heatingEnabled = false;

    unsignedlong response = ot. setBoilerStatus (heatingEnabled, enableHotWater, enableCooling);
    OpenThermResponseStatus responseStatus = ot. getLastResponseStatus();

    t - это текущая температура в комнате, где стоит датчик температуры.
    sp - нужная температура (setpoint) - 21 градус обычно мне нормально.
    op - рассчитанная через PID температура отопления.
    oplo = 45 градусов - если ниже её PID считает, что нужно установить - то просто выключить отопление.
     

    Вложения:

    • Screenshot 2023-03-25 at 13-52-16 Обзор – Home Assistant.png
    • Screenshot 2023-03-25 at 13-50-55 Обзор – Home Assistant.png
  11. AlexHighTower
    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    AlexHighTower

    Участник

    AlexHighTower

    Участник

    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    а это какая команда?
    я сейчас шлю в data-id = 1 значение температуры (Control setpoint ie CH water temperature setpoint (°C)
    соответственно шлю 0, что считаю как бы равносильно ничего не делать

    в описании протокола написано такое

    There is only one control value defined - data-id=01, the control setpoint. The control setpoint ranges between a minimum of 0 and maximum of 100. It represents directly a temperature setpoint for the supply from the boiler. The slave does not need to know how the master has calculated the control setpoint, e. g. whether it used room control or OTC, it only needs to control to the value. Likewise, the master does not need to know how the slave is controlling the supply.

    The CHenable bit has priority over the Control Setpoint. The master can indicate that no CH demand is required by putting the CHenable bit = 0 (ie CH is disabled), even if the Control Setpoint is non-zero.

    т. е. вроде как можно через выставление CHenable bit = 0 отключить отопление, однако упоминание этого бита есть только в data-id = 0, которое помечено как READ, без записи...
     
  12. eeciv
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    eeciv

    Участник

    eeciv

    Участник

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Все верно посылаете в id0 1 - отопление разрешено, 0 - запрещено

    Раз уж здесь зашел такой разговор - ID14 пробовал кто-нибудь менять? в одних статьях в инете написано что будерос поддерживает изменение этого ID, в других нет. мне изменить не удалось(.
     
  13. bigbrother72
    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    142

    bigbrother72

    Живу здесь

    bigbrother72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Татарстан
    unsignedlong response = ot. setBoilerStatus (heatingEnabled, enableHotWater, enableCooling);

    я пользуюсь готовой библиотекой для ардуино от ihormelnyk
    OpenTherm Arduino/ESP8266/ESP32 Library
     
  14. AlexHighTower
    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    AlexHighTower

    Участник

    AlexHighTower

    Участник

    Регистрация:
    11.10.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    я всё таки не вижу упоминания про это в документации, но посмотрел исходники OpenTherm Arduino/ESP8266/ESP32 Library и там таки отправляют набор из первых 5и бит с установленными флагами работы, но в id0 ... удивлён... когда буду рядом с котлом попробую

    нет, не пробовал
    я опытным путём подобрал ограничение мощности которое меня устраивает и установил его в настройках с панели котла... сходу не могу придумать логику чтобы в реальном времени играться ограничением модуляции...

    пока вынашиваю мысль сделать pid регулятор чтобы держать целевую температуру в комнате управляя только уставкой целевой температуры теплоносителя, да ещё и с учётом того что будерос принимает минимальную температуру только в 40 градусов
     
  15. bigbrother72
    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    142

    bigbrother72

    Живу здесь

    bigbrother72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Татарстан
    Я не знаю как на будерусе, но на бакси например если ставить целевую температуру ниже минимальной, чем может котел греть, то там работает насос постоянно, даже летом. Чтобы избежать этого, то сожно послать команду ot. setBoilerStatus (heatingEnabled...) с heatingEnabled=false

    В примере у ihormelnyk в OpenTherm Arduino/ESP8266/ESP32 Library
    есть функция pid регулятора. надо только свои коэффициенты подобрать

    у меня нормально с такими
    float kp = 80;
    float ki = 0.01;
    float kd = 0;