Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вот жеж... 8,6 в паспорте — это удельный расход с дельта Т 30°С если бы котёл столько мог пропустить. Это расчётное значение по каким-то там требованиям, к реальному котлу не имеющее отношения. Котёл пропускает только 5 при любой уставке горячей на выходе! Даже если поставить 35 на выходе и иметь на входе воду 15! Максимальный расход в базе — 6, это скорее всего при максимально допустимом давлении на входе (10 бар).
    Ок, зимой на входе ледяная вода 7-10°С. Значит на выходе было бы при 8,6 протока 37-40. При протоке 8 — чуть больше, допустим 40-43. Ровно столько, сколько нужно. Но эта железяка тупо больше 5 пропускать не хочет, у меня максимум, который я видел — 5,4. Вода сейчас 10-15 на входе, на выходе поставлено 42. Температура первичного при этом если верить экранчику котла — 70.
     
  2. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Как я вас понимаю :hndshk:
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.157
    Благодарности:
    1.415

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.157
    Благодарности:
    1.415
    При 42⁰ ГВС не должно быть 70⁰ в первичном ТО, максимум 55⁰. Такая температура явно говорит о забитости вторичного. Откуда холодная, сколько лет котлу?
     
  4. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.987
    Благодарности:
    10.314

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.987
    Благодарности:
    10.314
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Вот только что подловил одного полоскуна в душе. Что имеем: температура воды на входе в котёл 17,5°С. Температура ГВС на выходе из котла 40°С. Температура подающей линии (на входе во вторичный ТО) 47,5°С. Обратка на основном ТО 38,9°С. Расход воды на турбине 4,7 л. Ну, пусть на 18-м на 5°С выше температура подачи. Ну не 70°С же!
     
    Последнее редактирование: 24.10.23
  5. Cheres
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    116

    Cheres

    Живу здесь

    Cheres

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Пермь
    у меня ...если 60С ставить будет жарища и как быть? :nono: (S 100 м2)
     
  6. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вода из колодца, котелок в работе лет 6 или 7. Кальция у меня нет, но обычной грязью теоретически мог и подзарасти. Но расход со старта не уменьшился, т. е. пропускная способность теплообменника выше, чем ограничение протока. Да и температуру на экранчике вроде всегда такую показывал. Надо бы не полениться и реальную замерить. На экране всегда чётко 70,0.
     
  7. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    ставить стрелку и в первичном круге гонять 60-70, а на пол со стрелки разбирать.
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.157
    Благодарности:
    1.415

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.157
    Благодарности:
    1.415
    Насос в котле на какой скорости стоит? Попробуйте максимальную.
     
  9. Foromir
    Регистрация:
    19.05.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Foromir

    Новичок

    Foromir

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Котел buderus u072-24k, проблема уже несколько дней - когда включаю кран воды, идет только холодная вода. с отоплением все норм. при этом когда кран включен горелка работает, значок как обычно переключается на кранчик и знак огонька появляется тоже. при этом заметил, что в это время (когда холодная вода идет вместо горячей) почему-то отопление как раз работает и радиаторы становятся горячее (хотя обычно когда все работало - когда краны включены, радиаторы наоборот становились холодными)
     
  10. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    трёхходовой крякнул или электроника, которая его переключает
     
  11. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.562
    Благодарности:
    7.341

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.562
    Благодарности:
    7.341
    Адрес:
    Голицыно
     
  12. Cheres
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    116

    Cheres

    Живу здесь

    Cheres

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Пермь
    в самом клапане ломаться не чему, возможно привод не докручивает, возможно окислились контакты...с месяц назад была подобная промблемка, только на оборот с ГВС не переключалось на отопление...
     
  13. Foromir
    Регистрация:
    19.05.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Foromir

    Новичок

    Foromir

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо. То есть нужно открыть и прочистить контакты?
     
  14. Cheres
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    116

    Cheres

    Живу здесь

    Cheres

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Пермь
    ...ну я так и сделал... нужно снять сам моторчик (в качестве проводника там пружинки), хотя визуально они чистые, ну и проверил мотор на работаспособность, там 24В ПЕРЕМЕНКА !
     
  15. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    ну, посмотреть контакт это самое простое, но вряд ли. с другой стороны, может просто клемма плохо насажена. А так, там, где есть движущиеся детали всегда есть чему сломаться :) может шток закис, может грязь попала. а может и сгорел. но поскольку всё равно разбирать — то конечно сначала почистить и попробовать разработать. Здесь основной посыл в том, что если радиаторы греются при включении ГВС — это клапан не переключается.