1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. Ruslanbek
    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2

    Ruslanbek

    Живу здесь

    Ruslanbek

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Курск
    Добрый день. Эксплуатирую Buderus 072-24k уже седьмой год, в последнее время циркуляционный насос (wilo) начал издавать звуки (шумит, стучит, кряхтит). Подскажите (или направьте на страницу - вероятно я не первый с этой проблемой) что делать?
    Спасибо
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.643

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.643
    Адрес:
    Калуга
    Харкатер звуков может указать на разные причины. Забилась крыльчатка/сработался вал и тд. Сначала надо осмотреть голову насоса с валом изнутри.
     
  3. Ruslanbek
    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2

    Ruslanbek

    Живу здесь

    Ruslanbek

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Курск
    Можно алгоритм? Воду придется сливать?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.643

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.643
    Адрес:
    Калуга
    Обязательно. Посмотрите видео по осмотру котлового насоса, лучше на оф каналах - у всех примерно все одинаковое.
     
  5. ManStro
    Регистрация:
    12.01.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ManStro

    Новичок

    ManStro

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Тоже столкнулся с такой проблемой, искал ответ в Интернет и даже приглашал специалиста по котлам, который провел несколько манипуляций (сливал воду из котла, закрывал краны, перезапускал котел и прочее) и удалился, оставив рекомендацию поставить на обратку от бойлера косвенного нагрева воздухоотводчик.
    На мои слова, что ведь раньше работало - последовал ответ: ставьте воздухоотводчик.
    Решил сделать все сам. Увеличил давление в системе до 2,8 атм. включил встроенную в Buderus программу удаления воздуха:
    1.2C Функция удаления воздуха;
    1: функция удаления воздуха включена.
    В итоге все прошло и теперь не журчит.
     
  6. Wyatt
    Регистрация:
    04.02.07
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    689

    Wyatt

    Живу здесь

    Wyatt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.07
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После обратной перенастройки с СУГ на природный котел 072-24 проработал два сезона на полную, даже мощность пришлось ограничивать до 170. В эту зиму мощи явно не хватает, при работе на максимуме греет только до 55 и потребляет 1,5 м3 (по паспорту 2,4 вроде). Грешу на падение давления. Имеет ли смысл подстроить мощность по пламени, или только по приборам (сейчас за городом остались)?
     
  7. Markin-1987
    Регистрация:
    08.12.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Markin-1987

    Участник

    Markin-1987

    Участник

    Регистрация:
    08.12.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый день.

    Использую котел Buderus logamax u072-18 для частного дома, в доме 2 этажа, общая площадь - 160 кв. м, первый этаж - 100 кв. м, второй этаж - 60 кв. м. Котел двухконтурный, но использую только для обогрева, вода через бойлер. Осенью и весной ставлю обогрев на 40 градусов, этого хватает, зимой увеличиваю до 48 градусов. Например, сейчас на улице минус 10, котел стоит на 48 градусов, в доме 22-23 градуса. На табло котла горят цифры 51-52 градуса. Пробовал увеличить температуру нагрева до 58-60 градусов в системе, но на табло все также горит 51-52 градуса и дома теплее не становится. То есть получается максимальная температура в доме получается при установке в системе 48 градусов, дальше при увеличении температуры в системе, температура в доме не меняется. Объясните пож-та в чем проблема, с чего начать ее решение. Все таки при морозах в минус 25-30, дома становится прохладно. Дом довольно новый и потери тепла при отсутствии ветра незначительные как мне кажется и проблема скорее всего заключается в котле.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.643

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.643
    Адрес:
    Калуга
    Либо ограничение по мощности нагрева СО программно выставлено в котле либо котел работает на полную мощность (что кранйе маловероятно)
    Опишите СО с домом
     
  9. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.082
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    В дополнение- недостаточное давление газа на входе, неверно отрегулирован газовый клапан, следовательно- нужен визит сервисника.
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300
    Markin-1987, а замерьте, какой расход газа по счетчику за минуту. У вас котел работает не выключаясь?
     
  11. Gsv51
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Gsv51

    Участник

    Gsv51

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане. Возник вопрос-Пункт2.9b говорит о частоте вращения вентилятора-посмотрел у меня на табло горят цифры 25. Режим вентилятора-5.По таблице которую приводили раньше, обороты вентилятора 840-1560 об/мин.В чём дело? Подскажите.
     
  12. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    159

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    159
    У меня при 5 ступени - цифра 20 в этом пункте в процессе работы котла. При 2 ступени - 25 (тоже в процессе работы). Это начальная ступень при розжиге, то есть потом в процессе работы обороты вентилятора могут и будут меняться. Поэтому ориентироваться на таблицу "ступень-обороты" нужно только в момент включения горелки из состояния выключено.
     
  13. Gsv51
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Gsv51

    Участник

    Gsv51

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Так что же это за цифры? На обороты непохожи, ведь при таких оборотах остатки горения не дадут гореть газу.
     
  14. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    159

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    159
    Это обороты в секунду
     
  15. Gsv51
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Gsv51

    Участник

    Gsv51

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Не похоже. Очень маленькие обороты для вытяжки.