    Газовщики имеют право участвовать в приемке. Это значит рядом постоять и, с вашего любезного согласия, оставить автограф в акте приемки скрытых работ, который подписывают Заказчик (это к примеру, вы, как хозяин участка) и Исполнитель (это организация, физ лицо, тот кто работы проводил). Единственный вариант когда газовщики должны подписывать этот акт: они являются исполнителем работ внутри участка. В этом случае их прыть стремительно исчезает, как правило.
     
  2. ComradeOgilvy
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    146

    ComradeOgilvy

    Живу здесь

    ComradeOgilvy

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Ближнее замкадье
    Мой вопрос был: "Они должны видеть, как я укладываю трубу? Или приемка осуществляется уже после того, как я все закопал?"
    Постоять рядом когда? Во время укладки трубы?
     
  3. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.792
    Благодарности:
    2.656

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.792
    Благодарности:
    2.656
    Это называется приёмка скрытых работ.
     
  4. andreymororozov
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683

    andreymororozov

    Живу здесь

    andreymororozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Тверь
    Нет. Вы должны показать сваренную и уложенную трубу, а также трубы в гильзах на предмет сварных швов. В гильзах это делать запрещено
     
  5. ComradeOgilvy
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    146

    ComradeOgilvy

    Живу здесь

    ComradeOgilvy

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Ближнее замкадье
    Я изначально неудачно мысль выразил... Именно это и имел в виду, что раскапываю траншею, все укладываю/свариваю, после чего зову их. Они подписывают акт (только он между кем, если я сам все делаю), и я могу закапывать.

    А какая там песчаная подушка должна быть? Где вообще почитать про все требования к газопроводу? А то я еще чего-то и про заземление слышал...
     
  6. andreymororozov
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683

    andreymororozov

    Живу здесь

    andreymororozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Тверь
    Подушка 200 мм, вроде. Только когда гро к участку прокладывал ничего не подсыпал, на герметичность не проверял. Так что мы должны, а они нет. Акт по скрытым работам гро подписывать не обязательно. У меня подписали. Не подписали бы и хрен с ними. Заземление тоже делал, но тоже не обязательно, поскольку пуэ распространяются только на юр. лица
     
  7. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.539
    Благодарности:
    813

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.539
    Благодарности:
    813
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Позвольте доложить, как продвигается мое подключение аж с 18 года, но пока так апелляционное определение в соответствии вот с этим постом и не родилось в натуре, а точнее на обозрение аудитории, хотя понятное дело оно материзовалось давно в установленные сроки)

    А тем временем мой газпром прислал таки новый договор и ТУ и уже со льготной ставкой, что считаю большая удача, т. к. если они пойдут в кассацию, то там его и засвечу, мол, что они обжалуют, льготную ставку, если сами же новый договор присылают с ней.
    Естественно отвечу им с описью вложения, что договор между нами заключен с 15.06.2021 на условиях, принятым судом, и ПП1314 не допускают направление потребителю договора о подключении в отсутствие на то заявки.

    С их стороны смысл направления нового договора кроется в новых ТУ, где место врезки в сеть так же в 842 метрах от меня, и со среднего давления, просто разница в самом газопроводе в точке подключения на границе участка. В прежних ТУ у меня газопровод в точке подключения низкого давления указан, следовательно не моя проблема с понижением, а тут они хотят вестимо, чтоб я еще тыщ 20 платил ежегодно за обслуживание домового ШРП.
    А всему виной схема газоснабжения, ибо по ней они и считали первоначально по СТ, и там общее ПРГ на поллимона сидело в договоре.
    Буду стараться отбиться от домового ШРП в принципе, но пока возник такой вопрос:

    как юридически обойти условие по договору подготовить жилой дом, если я пока планирую вместо него поставить деревянную котельню 3м на 2м?

    По договору ведь заявитель обязан подготовить к подключению именно инд. жилой дом (ОКС), а не котельню, или еще что.

    Получается регистрировать этот ОКС, площадью грубо 6кв.м,. придется как жилой дом?

    з. ы. ну и в копилку "бесплатной" газификации. Получил на свой запрос в администрацию Президента РФ и Правительство РФ ответ из Минэнерго. Запрос касался пояснения, что подразумевает принцип бесплатности, и привел конкретно мой пример.
    На мой взгляд, из сути ответа явно явствует, что льготная - будет бесплатная, а все остальное пока прорабатывается (читай - не будет проработано), т. е. по закону, как мы видим из него - у кого дальше 200 метров, либо если до 200 м нет давления (дорожная карта) не подпадают под "бесплатность".
     

    Вложения:

    • document_preview_page-0001.png
    • document_preview_page-0002.png
    Последнее редактирование: 13.07.21
  8. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.778

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Ногинск
    А как выглядит это требование?

    ОКС не значит жилой дом. Совершенно наоборот. Из ГрК РФ:

    10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

    Если котельная у Вас с фундаментом, то она не является некапитальным строением. Никаких проблем вроде не должно быть на этапе подключения. На этапе договора поставки газа неясно как быть без дома.
     
  9. Varvarpol
    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69

    Varvarpol

    Живу здесь

    Varvarpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо. У меня на уровне штуцера - 0,8 м. Замерил в своем доме - совпадает по высоте, тоже 0,8.
    СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" В. 12 Размещение запорной арматуры перед газоиспользующим оборудованием предусматривают: - на высоте 1,5-1,6 м от уровня пола - на спуске к теплогенератору и газовой плите при верхней разводке газопровода; - в доступном для монтажа и обслуживания месте - при присоединении теплогенератора на уровне присоединительного штуцера; - на расстоянии не менее 0,2 м от боковой поверхности газовой плиты - при ее присоединении на уровне штуцера.
     
  10. Varvarpol
    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69

    Varvarpol

    Живу здесь

    Varvarpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Краснодар
    Вот обоснование: четкое и конкретное.
     

    Вложения:

  11. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.539
    Благодарности:
    813

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.539
    Благодарности:
    813
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1. По настоящему договору исполнитель принимает на себя обязательства
    по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального
    строительства _индивидуальный жилой дом_
    (наименование объекта капитального строительства)
    (далее - объект капитального строительства) к сети газораспределения,
    принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном
    основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа)
    газоиспользующего оборудования.
    Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности
    объекта капитального строительства к подключению
    (технологическому
    присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка:
    _
    (указать адрес: область, район, населенный пункт, улица, дом и (или)
    кадастровый номер и адрес земельного участка)
    в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги
    по подключению (технологическому присоединению).

    То бишь в договоре четко разшифрован ОКС ибо заявку то я подавал и так указал тогда, а так да, в законе оно более широкое, но думаю не проканает, если снова будет спор в суде, ибо договор тут выше, и противоречия закону не усматривается.
     
  12. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.792
    Благодарности:
    2.656

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    6.792
    Благодарности:
    2.656
    Вот и ответ, а то тут "споры" были по этому поводу у некоторых.
     
  13. Slyaroslav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    я сделал песчаную подушку, потом досыпал 20 см над газопроводом, положил ленту, закопал, все шаги фотографировал
     
  14. Slyaroslav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    шапку сделать недолго, главное содержание
     
  15. Varvarpol
    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69

    Varvarpol

    Живу здесь

    Varvarpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Краснодар
    По размещению запорной арматуры и сварным швам - есть еще требования по расстояниям, по осям размещения кранов...- их я здесь не указал. Сохранил на рабочем компе. Если завтра напомните - скину.

    1. Расстояние от газопровода до фундамента дома: По СП 42-101-2003 (Прил. В) для газопровода до 0,005 мПа: - расстояние от газопровода до фундамента дома не менее 2 м. - расстояние по вертикали при пересечении водопроводной трубы – 0,2 м., по горизонтали в свету не менее 1 м.

    2. Глубина прокладки газопровода 0,6 – 0,8 метров: - СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы". Пункт 5.2.1 Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода, футляра или балластирующего устройства, за исключением оговоренных случаев. В тех местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов должна быть не менее 0,6 м.

    3. В траншею укладывается сигнальная лента: - СП 42-103-2003 Пункт 5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы. 5.7 Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Осторожно! Газ" (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

    4. Повороты и цокольный ввод (цокольный ввод заводского исполнения) по СП 42-103-2003: - пункт 5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. То есть для меня будет R=25*32мм=800 мм. - пункт 5.19 При переходе с полиэтилена на сталь на вертикальном участке газопровода-ввода (далее - ввод), расположенном непосредственно у фундамента газифицируемого здания, расстояние в свету от футляра на вводе до стены здания должно устанавливаться, как правило, с учетом ширины и заглубления фундаментов, но не менее 50 мм (5 см). - ввод, выполненный изгибом полиэтиленовой трубы (с радиусом не менее 25 диаметров) и с соединением "полиэтилен-сталь" на вертикальном участке, заключается в защитный футляр (для трубы 32 мм – 63 мм) от вертикального до горизонтального участка ввода. Расстояние от фундамента здания до конца горизонтального участка футляра должно быть не менее 1 м

    5. Шкаф и прибор учета на высоте от 1,1 м. до 1,6 м.: - СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" пункт В. 6 Наружная (вне здания) установка счетчика предусматривается под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчика от внешних воздействий и вмешательства в его работу посторонних лиц; - СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" пункт В. 3 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков следует принимать от 1,1 до 1,6 м от уровня пола помещения или земли.

    6. Вентиляция: - зазор между полом и дверью в смежное помещение S=0,02 м2 и открывающаяся форточка в верхней части окна; - вентиляционный канал из стальной трубы с диаметром 180 мм (площадь сечения 0,0254 м2 = объем удаляемого воздуха*3/3600*1) размещается на расстоянии не менее 1 метра от выхода коаксиальной трубы газового котла и на высоте не ниже 2 метров от пола и не ниже 0,4 м от плоскости потолка. На вент. канале устанавливается вентиляционная решетка. По СП 60.13330.2016 7.5.12 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
    а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов; б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом); в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.

    7. Пересечение строительных конструкций: СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" 6.13 При пересечении газопроводами строительных конструкций зданий и помещений (стены, перегородки, полы и т. д.) газопроводы следует заключать в футляры из неметаллических или стальных труб, соответствующих требованиям к прочности и долговечности. Футляры и стальные трубы в них должны быть окрашены. Конец футляра должен выступать над полом не менее чем на 30 мм. Расстояние от концов футляра до неразъемного или разъемного соединения газопровода принимают не менее 50 мм (5 см). Кольцевой зазор между газопроводом и футляром принимают не менее 5 мм - для газопроводов наружным диаметром до 32 мм и не менее 10 мм - для газопроводов наружным диаметром 32 мм и более. 6.14 Крепления газопроводов к строительным конструкциям здания должны иметь поверхность, исключающую возможность механического повреждения трубы. Крепления следует выполнять из негорючих материалов. При открытой прокладке в качестве креплений допускается применять обжимные хомуты, при скрытой - пластиковые держатели для труб (клипсы) или иные крепления, допущенные изготовителями. Металлические крепления должны иметь мягкие прокладки и антикоррозионное покрытие. Крепление газопроводов предусматривают у углов поворота газопровода и на его прямолинейных участках на расстоянии, исключающем провисание или повреждение газопровода и обеспечивающем возможность осмотра и ремонта газопровода и технических устройств, установленных на нем. Расстояние между опорами, креплениями определяют расчетом или по таблицам приложения Д. Расстояние от края опоры, крепления до сварного соединения газопровода должно быть не менее 200 мм.

    8. Высота и расстояния прокладки внутреннего газопровода: СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" 6.1 Внутренние газопроводы природного газа следует выполнять из металлических труб (стальных и медных), многослойных полимерных труб, включающих, в том числе, один металлический слой (металлополимерных) и соединительных деталей (фитингов) к ним (применяемые трубы - в соответствии с приложением Д). Высоту прокладки внутренних газопроводов следует принимать исходя из условий удобства монтажа и обслуживания. 6.15 Расстояния внутреннего газопровода от инженерных сетей иного назначения следует принимать исходя из условий монтажа, возможности осмотра и ремонта, но не менее: - по горизонтали: от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 150 мм; от сетей электроснабжения - 400 мм; - по вертикали: от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 100 мм; от сетей электроснабжения - 100 мм. Расстояние от газопровода до конструкций дымохода при открытой прокладке принимают не менее 200 мм.

    9. Размещение газоиспользующего оборудования: СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" 5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятияизготовителя. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие требования: - настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой; - высота установки настенного оборудования должна быть удобной для эксплуатации и ремонта; - расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей отопительного оборудования до бытовой газовой плиты должно быть не менее 10 см;

    10. Размещение запорной арматуры: СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" В. 12 Размещение запорной арматуры перед газоиспользующим оборудованием предусматривают: - на высоте 1,5-1,6 м от уровня пола - на спуске к теплогенератору и газовой плите при верхней разводке газопровода; - в доступном для монтажа и обслуживания месте - при присоединении теплогенератора на уровне присоединительного штуцера; - на расстоянии не менее 0,2 м от боковой поверхности газовой плиты - при ее присоединении на уровне штуцера. При установке нескольких единиц газоиспользующего оборудования должна быть обеспечена возможность отключения каждой единицы оборудования отдельно.

    11. Размещение коаксиальной трубы: СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" Е. 5 Коаксиальную трубу в месте прохода через стену необходимо заключить в металлический футляр. Зазор между стеной и футляром следует тщательно заделать цементным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции. Зазор между футляром и коаксиальной трубой следует заделать на всю длину футляра негорючим теплоизоляционным материалом. Концы футляра следует уплотнить негорючим, влагостойким герметиком. Е. 6 Оголовок коаксиальной трубы следует вывести на расстояние, указанное в инструкции предприятия-изготовителя, но не менее чем на 0,3 м от стен, карнизов. Не допускается выводить коаксиальную трубу в непроветриваемые зоны. Е. 7 Коаксиальную трубу необходимо защитить от попадания посторонних предметов, птиц и несанкционированного воздействия. Е. 8 Размещение коаксиальных труб на фасаде должно выполняться с соблюдением следующих расстояний, м: 1,0 - до вентиляционных отверстий; 0,5 - по горизонтали до окон и дверей; 0,4 - по вертикали до окон при размещении отверстий под ними; 0,3 - по горизонтали между дымоходами, расположенными на одной стене; 3,0 - до стен, противоположных зданий; Размещение коаксиальной трубы газового конвектора первого этажа должно быть на отметке не ниже 0,3 м от уровня прилегающей земли. При этом необходимо предусматривать регулярную уборку снега.
     