1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Varvarpol
    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69

    Varvarpol

    Живу здесь

    Varvarpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день. Зачем так глубоко ? Разве на 0,8 метра нельзя было заложить трубу?

    2. Глубина прокладки газопровода 0,6 – 0,8 метров:

    - СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы". Пункт 5.2.1 Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода, футляра или балластирующего устройства, за исключением оговоренных случаев. В тех местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов должна быть не менее 0,6 м.
     
  2. Slyaroslav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    кто варил цокольный ввод объяснил просто, мы так делаем, да и газовая труба на этой-же глубине
    1,5м - это не менее
     
  3. Varvarpol
    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69

    Varvarpol

    Живу здесь

    Varvarpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Краснодар
    "Мы так делаем..." - так себе аргумент, если еще и самостоятельно копать:no:) Возможно это глубина для поселковых распределительных сетей...ХЗ. Нигде не нашел про 1,5 м.
     
  4. Slyaroslav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    у меня газовая труба на глубине 1,5м, в проекте от газовиков 1,6, копал конечно не сам, но лопатой, трактору там не развернуться, за день чувак прорыл траншею 7 метров длиной и 1,6 глубиной
     
  5. михаил Можайск
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.248
    Благодарности:
    463

    михаил Можайск

    Живу здесь

    михаил Можайск

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.248
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Можайск
    Можно попробовать мотоблоком, сам хочу так же
     
  6. Slyaroslav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    отвлеклись от вопроса
    посмотрел что у нас на форуме по определениям ФАС, УФАС, фактически везде есть что ГРО было уведомлено о нарушении, у меня есть 2 дня до отпуска, я им направляю официальное письмо с перечнем нарушений, что написал выше, с приложенными решениями судов и требованием выдать акт мониторинга, всё равно они 30 дней будут тянуть кота за хвост, приеду, получу ответ, и с ним в УФАС, что скажете?
     
  7. andreymororozov
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683

    andreymororozov

    Живу здесь

    andreymororozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Тверь
    мне отвечают за 10 дней примерно, практически всегда. я бы им свеженькое мое дело приложил, пускай умоются упыри. после 19 еще будет решение с другого суда
     
  8. Slyaroslav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Slyaroslav

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    ну как раз я с отпуска вернусь, а решение от 19-го вступит в силу через 10 дней, позновато, но пригодится
     
  9. andreymororozov
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683

    andreymororozov

    Живу здесь

    andreymororozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Тверь
    Оно вступит сразу, апелляция
     
  10. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.126

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Так это не обязательное к исполнению СП. Да и оно про газораспределительные системы:
    "1.1 Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01.":faq:
     
  11. kauk86
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    865

    kauk86

    Живу здесь

    kauk86

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Тамбов
    Состоялось очередное заседание в УФАС, снова отложили на месяц. ГРО решило обжаловать в местный арбитраж решение ФАС по первой жалобе об отмене прекращения и возврате на новое рассмотрение, и на этом основании подали ходатайство об отложении рассмотрения второй жалобы до решения суда) Сегодня другая мадам была от ГРО, ни бе ни мэ, а без нее и второму представителю поддакивать некому. Вдруг кому интересно, с 7й минуты аудио https://yadi.sk/d/AGU7ZGPmKALsvQ
     
    Последнее редактирование: 14.07.21
  12. Varvarpol
    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69

    Varvarpol

    Живу здесь

    Varvarpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Краснодар
    А каких правил тогда необходимо придерживаться? В каком документе указаны требования? Спасибо
     
  13. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    3.610

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    3.610
    копируют юристов мог. гляньте их практику, в твери не получилось.
     
  14. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.126

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    В ПП N 985 указан список обязательных к исполнению СП. Также обязательны к исполнению
    требования, указанные в РЭ оборудования.
     
  15. Serg_48
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    141

    Serg_48

    Живу здесь

    Serg_48

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    141
    Из РЭ на САКЗ (их кстати на мою модель несколько вариантов с разным объемом требований):
    >Монтаж и пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с
    >проектным решением
    Следуя Вашей логике САКЗ смонтированный без проекта не обеспечивает обязательных требований безопасности, а закрытый перечень в ПП985 могут запросто быть расширен чемнепопадя
     
    Последнее редактирование: 15.07.21
Статус темы: