1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как установить причину появившейся трещины в доме из пеноблоков

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем бякабука, 23.02.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Там ж/б подушку ("армопояс") с парой пеноблоков под мауэрлатом наружу выдавливает ̶л̶а̶г̶а̶м̶и̶ стропилами. Красным овалом место на плане мансарды камрад @Cizov отметил.
     
    Последнее редактирование: 25.02.21
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    PICT0218.jpg

    Вот таким макаром временно подпереть кровлю. Иначе она может сложиться.
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Ну это ясно с первого поста ТС.
    Вот здесь #32 на первом фото трещина не понятная.
    Похоже только ТС объяснит.
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Не иначе...)
    Но, если при детальном обследовании выяснится, что продольная стена начала отходить наружу,
    о чём может свидетельствовать вышеуказанная трещина, мало не покажется.
     
  5. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    трещина.png

    В этом месте трещина. Стену с красным овалом выпирает наружу.
     
  6. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Да она отходит, примерно от уровня перекрытия.
     
  7. Cizov
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    964

    Cizov

    Живу здесь

    Cizov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    964
    Адрес:
    Тула
    Всё верно - только там балки перекрытия лежат вдоль конька, поэтому под стойкой опору поперёк них положить
     

    Вложения:

    • PICT0218.jpg
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.722
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Ща ТС уточнит. Это важно...
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Как-то так:

    трещина2.png

    Сечение прогонов нужно считать.
    Сдаётся мне это будет 4 (в разбежку) х 150х50 и стойки 200х200.
     
  10. Cizov
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    964

    Cizov

    Живу здесь

    Cizov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    964
    Адрес:
    Тула
    Один из вариантов, только "стойками" надо сделать каркас несущих перегородок Но там тоже есть определённая "засада" - их месторасположение, проём выхода на этаж и монолитная балка под перекрытием, расположение вентшахт.
     
    Последнее редактирование: 25.02.21
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Есть особенности, но усилить можно затяжками, подстропильными прогонами и стойками.
    Нужны реальные точные размеры кровли по мауэрлату для расчета нагрузок.
    трещина4.png
    Вот этот простенький калькулятор говорит что распор там порядка 5 тонн на погонный метр мауэрлата, а нижней затяжки нет. Естественно это должно закончится обрушением стен и кровли.
     
  12. бякабука
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    бякабука

    Участник

    бякабука

    Участник

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Так и есть
     
  13. бякабука
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    бякабука

    Участник

    бякабука

    Участник

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    По мауэрлату стропила 4м (это от конька до мауэрлата) мауэрлат с одной стороны длинна примерно 12м,с другой стороны он прерывается кукушкой, 150*150 брус, не знаю как посчитать размер кровли, размер по фундаменту 7.68 на 10.72,свес кровли 60см,в коньке она наверное 3 м высотой, кстати гибкая черепица была закуплена в кол-ве 140м2,осталось 2 пачки, это 5.2м2
    Выставил маяки на стенах и трещину замазал шпаклёвкой на пару см, чтоб видно было, если деформация продолжится.
    Сегодня попробую начать монтаж подпорок, чтоб нагрузку на мауэрлат снизить.
     
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Пример расчета:
    Нужен точный размер.
    Калькулятор фермы.png

    Затем считаем стропила и нагрузку кровли на м².
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/250-kalkulyator-stropil.html

    Калькулятор стропил. .png
    Теперь нам нужно определить длину пролёта подстропильной балки. Так как стойки (кружочки на плане) мы можем поставить только на перегородки и пол 1-го этажа.
    К стати - конструкция пола первого этажа какая ?

    калькулятор.png

    Принимаем пролёт равный 4 метрам.
    Определяем нагрузку на подстропильный прогон. Пролёт 4 метра и по стропилу 4 метра умножаем на ранее полученную 234 кг/м² округлив до 240. = 3840 кг. Если устанавливаем подстропильный прогон на 1/3 пролёта то нагрузка на него составит 2/3 от общей = 2560 кг или распределенная 640 кг/м.п.

    Если сдвигать прогоны ближе к центру вертикальная нагрузка на прогоны уменьшится. И это позволит существенно снизить сечение подстропильных прогонов. Скажем по 100 мм от чердачных окон - сколько это будет от оси здания и не будет ли мешать дымоход?
    Также необходимо просчитать прочность ж/б ригеля выдержит ли он сосредоточенную нагрузку 3 тн от стойки. То что красным кружочком на плане.

    Определяем сечение прогонов.
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html

    Расчет балки.png

    Размеры можно менять. Но так чтобы результат расчета прочности оставался "синего цвета".

    Посчитаем стойки.
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/54-raschet-stoyki.html
    Примем нагрузку 30 кН (3тн)
    Расчет стойки.png

    Брус 150х150 подходит. А вот 100х100 - не проходит по устойчивости.

    В общем: берёте листик в клеточку рисуете и считаете, считаете и рисуете. Можете дощечки по месту приладить что-бы посмотреть как это будет выглядеть внатуре. Затем свои расчеты выкладываете здесь для проверки.

    Цели ясны, задачи определены, за работу товарищи! (с)
    :hello:
     
  15. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    984

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    984
    Адрес:
    Калининград
    Не знаю, что тут может не понятно быть. Фактически есть проблема (трещина) стена расползается (факт), что толку тыкать какими то там расчетами, когда явно по конструктиву стене не хватает жесткости. Топик стартер попал однозначно (по сути крыша если делать по нормальному под разбор), и не тока крыша, а еще и часть стены, причем вообще как то странно читать подобного рода вопросы.
    Не ну а чем ты думал? Газобетон ошибок не прощает.
     
    Последнее редактирование: 28.02.21
Статус темы: