    Это речь про PE и N шины? Они соединяются между собой перемычкой? Или это что-то другое..По-моему это я вообще про TN-C-S я говорю...Это наверное если бы было без УЗО? А если есть УЗО - то мы нейтраль и землю не соединяем между собой.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800
    УЗО будет? Где?
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Отсутствие доступа к нейтрали, пригодной для зануления. Она в лучшем случае на столбе закончилась, или дальше.

    Из тех же старых правил:
    I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться
    отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800
    Да без разницы.
    Обычные проблемы систем TN...вынос постороннего потенциала.
     
  5. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну Алексей говорит, что нужно его ставить снаружи вместе с вводным автоматом. Изначально же, я планировал схему с двумя УЗО в самом щитке. Один для общей бытовки, другой под уличную розетку для электроинструментов - но я сейчас уже думаю, что делать уличные розетки я бы не стал, а сделал бы её тогда просто в тамбуре и через удлинитель оттуда уже подключал бы инструмент. Эту же розетку можно будет использовать для теплопушки или пылесоса. Для холодильника и плиты можно УЗО...но я не знаю, надо адекватно оценивать всё.

    Делать многоступенчатую диф. защиту мне кажется не совсем рациональным решением на данный момент. Для начала я бы просто предусмотрел щиток по-больше, где в дальнейшем это все может быть реализовано.

    Алексей подсказал также, что если я планирую потом подводить электричество к дому через бытовку, то должен предусмотреть для этого УЗО.
     
    Последнее редактирование: 02.03.21
  6. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы сошлись на том, что нужно заземление и нужно УЗО. Но меня интересует, в какой последовательности это все нужно делать.

    Мы, надеюсь, сошлись также на том, что это будет система ТТ. Мы не доверяем СНТ-ой электросети. Ну я сам склоняюсь даже больше к системе ТТ в данном случае.

    Так как бытовка железная, то стоит вопрос с возможным замыканием на железе (шаговое напряжение), который нужно тоже как-то решить.
     
    Последнее редактирование: 02.03.21
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё уже написано. Заземление без зануления и без УЗО прямо запрещено. Следовательно, сначала УЗО.

    Предписанное правилами решение называется "автоматическое отключение питания". В системе TN это делает обычный автомат, в системе TT - УЗО.
     
  8. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну теперь мне хотя бы стало ещё более понятно.
     
  9. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я могу на вводе в бытовку поставить диф. автомат (АВДТ) вместо АВ + УЗО?

    И вообще, какое отношение у вас к АВДТ при данной ситуации?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800
    Последовательность здесь одна.
    Сначала щиток. Потом заземление.

    Никакой сети нельзя доверять. Хоть СНТ, хоть не СНТ.

    Вопрос с шаговым напряжением решается только системой уравнивания потенциалов. Ее конструкцию описывал выше.

    УЗО за пределами бытовки хорошо для безопасности, но плохо для бесперебойности электроснабжения.
     
  11. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Только УЗО (первое) надо вынести за пределы и подальше от "железа", особенно если провода проходит через это железо только в гофре.
    Вы зимой в бытовке не живете, приезжаете весной, по лужам. А именно зимой происходят все "стрессы". Приезжая весной, Вы даже не догадываетесь сколько раз уже изоляция была перетерта железом.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы явно путаете систему уравнивания потенциалов и систему выравнивания потенциалов. Таки это разные вещи, к шаговому напряжению имеет отношение вторая, но в быту не делается.
     
  13. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если уж выносить за пределы железа УЗО, то может тогда имеет смысл учётный щиток вместе с ним сделать как раз на столбе под ключ? Но тут возникает ситуация, что щиток может быть вскрыт или поврежден - ну я этого опасаюсь.

    И от него вести уже кабель к бытовке, где будет уже распределительный щит в тамбуре.

    Но, так как кабель СИП уже проведён к бытовке, то вы советовали вводной автомат снаружи на стене поставить вместе с УЗО, т. о. вывести основной кабель из отверстия, а уже через УЗО снаружи пойдет кабель внутрь. Верно?
     
    Последнее редактирование: 03.03.21
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800
    Я говорю об уравнивании потенциалов между токопроводящими поверхностями.

    Кстати, выравнивание потенциалов в быту делается. Об этом сказано в ПУЭ.
     
  15. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Оптимально конечно на столбе, а так по ситуации. Но хотя бы надо убрать проход СИП через железо, с защитой в виде гофры.