Подключение железной бытовки к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем green5601, 25.02.21.

  1. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да понимаете...меня не было в тот момент, когда мама подключала электрику для неё. Я тогда на работе был. Ладно..переделаем, что уж.
     
  2. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    От УЗО на шину не нужно. На шину N от РН.
    А РН смотрите схему, как производитель указывает подключение.
     
  3. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну я узнал, где у неё Питание и Нагрузка и указал IN и OUT специально, слева фаза 1, а справа 0 - N. Я только схемы RBUZ находил, у которого 3 контакта - нулевой, вход фазы, выход фазы - гораздо проще для восприятия. У некоторых РКН кстати Нагрузка наверху, а Питание снизу.
     
    Последнее редактирование: 27.02.21
  4. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так? Так...по номиналам вроде все нормально. Вводной идёт на С40 если что. На ступень выше взято УЗО и РН соответственно.

    И вопрос, нужно ли защищать первое УЗО АВ-ем, если Вводной отделён от щитка? Кстати таким образом можно и байпас как раз предусмотреть для РН. То есть если выйдет из строя УЗО или РН, то перед ними будет стоять на всякий случай АВ.
     

    Вложения:

    • Схемка13.png
    Последнее редактирование: 27.02.21
  5. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
    @green5601, можете пояснительную записку ваших сокращений РН это ph и все остальные сокращения N0 N1, PKH это Rkh, фаза 1 это перед фазой2 ?
    РБУЗ и тому подобное OUT и ИН ладно :aga:
    На схеме РКН написано?
     
  6. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извините, ну я говорю про вот такое реле контроля напряжения (рис. 1). Здесь мы видим, что Вход сверху - L0,N0 и выход снизу - L1,N1. Так понятнее? Я использовал ноль и единички, чтобы мне было понятнее. Но можно просто понять, что 1 - это вход фазы, 2 - вход нуля, 3 - выход фазы, 4 - выход нуля.

    Если взять другое РКН (рис.2), то там нету выхода нуля, а есть просто: ноль, вход фазы, выход фазы.

    P. S. Реле контроля напряжения - РКН, да я так пишу, но наверное проще было бы просто РН - Реле напряжения. Тут мои тараканы в голове.
     

    Вложения:

    • РКН.png
    • РКН2.png
    Последнее редактирование: 27.02.21
  7. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    А для чего Вам второе УЗО?
    Имея 2 УЗО нужно как-то обеспечить селективность. Чтобы при утечке сработало только то, что ближе к этой утечке.
     
  8. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А таким образом селективности не предусматривается? Второе УЗО для портативной электрической плитки на 2кВт и тепловой пушки на 2кВт.

    Может тогда после счётчика поставить Реле, а потом последовательно второе УЗО для селективности?

    Я не уверен, нужен ли они мне или нет для таких приборов. Точно есть смысл ставить общий УЗО, но тогда при утечке тока повышенного выключаться будет всё, но к этому я готов. В общем, я не знаю, как лучше сделать, чтобы и было относительно безопасно, и чтобы в случае чего электроника не сгорела. Потому на даче всё что угодно может случиться, дома в квартире как-то всё более однозначно. У меня в квартире в старом доме вот вообще нет УЗО, Реле напряжения. Чисто автоматы стоят и максимум, что происходило, так это выбивало их. И ничего не оголилось, не горело, с электроникой тоже всё нормально.
    Но это точно не повод говорить, что можно не ставить УЗО, РН и прочие защитные устройства. Потом, когда ремонт капитальный будет делаться, тогда и электрику будем менять, предусматривая эти защитные устройства и надлежащее заземление.
     
    Последнее редактирование: 27.02.21
  9. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Вам в хозблоке надо не о селлективности думать, а о безопасности. Самое опасное,- это электроинструменты с которыми работают на улице. Если и ставить второе УЗО (для повышения надежности защиты), то на розетку, куда это все будет подключаться.
     
  10. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я согласен, да. Для уличных электроинструментов УЗО можно поставить. То есть вот это розетка будет для электроинструментов, а плитку и пушку в отдельные розетки или в одну мощную, но мне кажется лучше 2 отдельных для таких приборов.
     
  11. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Плитку и пушку лучше в отдельные розетки. Для хозблока оптимально линия на освещение, линия для плиты, линия для обогревалтеля, линия с 2-3 розетками. Одна у входа, для подключения инструментов, другая для телевизора. Расстояния маленькие, расход кабеля минимальный.
    Возможно потребуется еще и чайник подключать.
     
  12. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну как-то так короче. Что-то я подустал уже проектировать. Покажу электрику, он уже пусть и оценивает. Чайника электрического не нужно пока нам. Для электроинструментов может всё-таки лучше С25 взять и УЗО на 40А? Но я вряд ли буду такими мощными инструментами пользоваться. Болгарка будет у меня на 720 ват вообще, а Пила дисковая на 1,1кВт. В сумме округляем, ну где-то 2КвТ. Свободные розетки просто, чтобы были, это верно.
     

    Вложения:

    • Схема электрощита для бытовки.png
    Последнее редактирование: 27.02.21
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    6.714

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    6.714
    А где план расположения розеток в электропомещении :mad:
    розетки, имхо лучше ставить двойные, под зарядку и тд...,кроме мощных потребителей.
     
  14. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сейчас нарисую.
     
  15. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Примерно вот так, как это будет выглядеть в будущем, пока что там всё не так, т. к. её ремонтировать надо.
     

    Вложения:

    • Схема розеток в бытовке.png