1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение железной бытовки к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем green5601, 25.02.21.

  1. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я думаю так и будет.
     
  2. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Скажите, а накой Вам два узо последовательно?
     
  3. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так, щас объясню. Первый УЗО общий он оберегает всю бытовку в случае повышенного тока утечки при обрыве, поражения электрическом током меня или других, а второе УЗО - для электроинструментов, которые я использую на улице через удлинитель, тоже на всякий случай. Вдруг провод оборвётся и я до него дотронусь. Всякое может случится короче. Но тут не надо мне уже говорить при 3 презерватива, пожалуйста. :)
     
  4. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Значит Вам надо предусмотреть автомат и УЗО от которого потом будет дом запитан. Это позволит упростить подключение. У Вас СНТ?
     
  5. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СНТ, да.
     
  6. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    И еще, из опыта дачника. проживающего заездами. Подключите холодильник вообще отдельной линией, можно и с отдельным узо. Это позволит Вам оставлять его включенным, отключая все остальные точки.
    И если хотите дом запитать через бытовку, предусмотрите место ввода кабеля, что бы потом легко было подключить. Раз это СНТ, то скорее всего встанет вопрос со стабилизатором. Оставьте под щитом свободное место, куда можно будет его повесить, если потребуется.
     
  7. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Вот так я вижу Вашу схему. PE сами добавите)
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2021-02-27 в 17.17.21.png
  8. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну я схематично показал габариты щита, поэтому места там не хватит для АВ, УЗО и стабилизатор. Придётся скорее всего отдельно вести электричество. Но у нас Столб очень близко. Бытовка подключалась к нему на расстоянии 7-8 метров.
     
  9. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так не, у меня уже вводной автомат стоит отдельно от будущего моего щитка, так электрик сделал. Поэтому счётчик идёт уже после него. Реле можно поставить перед УЗО, согласен.

    Он (вводной автомат) засунут в пластиковую крышку-щиток с дверцой. Ну типо как отдельный рубильник, который выключает всю нагрузку от Столба к Бытовке.
     

    Вложения:

    • Вводной автомат и счётчик.png
    Последнее редактирование: 27.02.21
  10. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Все же постарайтесь предусмотреть. Это в дальнейшем очень облегчит подключение, и значительно сократит затраты.
     
  11. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот, я узнал. Габаритные размеры: 250х300х155 мм у моего щитка. 3 DIN-рейка не влезет точно. Надо будет на 2 DIN-рейке умещать АВ, УЗО и Стабилизатор. То есть надо максимально занять 1 DIN-рейку.
     
  12. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я думаю тогда стоит может отказаться от второго УЗО с АВ внизу, который его защищает в пользу АВ+УЗО+Стабилизатор для будущего дома. Или всё-таки купить нормальный щиток, который вместит в себе уже 3 DIN-рейки. Жалко просто, что я до этого не додумался, когда покупал этот щиток.

    Вроде как стабилизатор напряжения можно будет отдельно поставить от щитка.
     
  13. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Это не важно. Пусть он стоит, где его электрик поставил. Я о том, что одного УЗО вполне достаточно для всех ваших потребителей
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    6.714

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    6.714
    Человек так и не рассказал, делится ли у него РЕН, так что это важно.
    Учет изношенности удлинителей посчитали? Второе, чтобы комфортно смотреть телевизор ;)
     
  15. green5601
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79

    green5601

    Живу здесь

    green5601

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так о чём конкретно речь? Вы про PEN-проводник заземления, который должен идти к Бытовке, оттуда в будущий щиток и на PE-шину, которая через перемычку, связана с N-шиной?

    Я вот прочитал, что в каких-то случаях делится PEN, а в каких-то нет. Ну наверное мне необходимо делить, если у меня щиток отдельно и вводный автомат тоже. Извиняюсь, но я пока только недавно начал читать про заземление и толком не разбираюсь.

    Кстати ещё про PEN - правда существует такое, что некоторые недобросовестные энергетические компании под предлогом "возможного хищения электроэнергии" требуют устанавливать PEN-проводник не отдельно, а в ноль счётчика например и т. п, ну как я прочитал, минуя требования ПУЭ и вообще безопасности для конечного потребителя? Это ж пипец какой-то. Вот я надеюсь, что у меня не возникнет такой проблемы с местной энергоснабжающей конторой.

    Вот, что я попытался изобразить с заземлением.
     

    Вложения:

    • Заземление.png
    Последнее редактирование: 27.02.21