1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    у меня воздушный.
    Сейчас на улице -17С, подача в батареи (12шт) 45С, в пол (чуть за 100м2) 39С.
    Теплопотери сейчас ~12 кВт, ТН кушает ~6кВт.
    Цена с обвязкой около 300тр

    Так что по такой погоде ~600р в сутки экономит (ГВС еще.).
     
  2. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    2.134

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    2.134
    Адрес:
    Москва
    300 000/600= 500 в общем то окупаемость в районе 5 лет это прекрасный результат...
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    ГВС летом не готовим? :)]
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.152

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.152
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А сколько необходимо ГВС летом и сколько необходимо тепла на отопление зимой? Если я не ошибаюсь, в статистике есть такие подсчёты?
     
  5. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    500 таких суток как сегодня. Но таких суток в году пара десятков)
    Но ГВС круглогодичен.
    Лучше считать так - круглогодичный COP с учетом ГВС летом вытянет на что то около 3.
    В год на отопление ~35 МВтч и ~12 МВтч на ГВС с циркуляцией и полотенцесушителями.
    47000 кВтч * 3.8р (кВтч среднесуточно) * (3-1)/3) = 119067тр в год экономия
    Окупаемость 3 года. даже с чуть помощью ТЭН в сверхморозы и помощь с ГВС в морозы (меньше -12 - -15С для скорости)

    На бассейн свои ТНы. там из за огромного COP и копеечной цены, ТНы вовсе за 2 сезона по 4 месяца себя уверенно окупают. Причем полный свой ценник. Электронагреватели для бассейна сами по себе очень не дешевы изза повышенных требований к безопасности и коррозионной агрессивности (в бассейновых ТН только пластик и титан теплообменник).
     
    Последнее редактирование: 21.12.21
  6. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Вопрос к Михаилу и пользователям митсу. Для меня это первая зима с отоплением от ТН. Сегодня ночью ожидается похолодание до -27 -28. Стоит ли отключить ККБ и оставить только ТЭНы или пусть работает?
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    Пусть работает. Ограничение оборотов ККБ снимите если есть. Мониторьте если сильно переживаете)
     
  8. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Спасибо! Я и так с начала зимы не вылезаю из статистики)
     
  9. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    383

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    285

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подскажите плз, какой и как подключить температурный датчик? Отгнили ножки, пытаюсь заменить. Датчик вроде тот же, 18b20, а ни фига, не видит его темзит. Подключаю аналогично старому. Если ставлю рабочий с бкн, все ок. А мой то ли левый, то ли хз. Три штуки купил, ни один не определяется
     
  11. Ibore
    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235

    Ibore

    Живу здесь

    Ibore

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    МО
    Оказывается важен производитель https://www.forumhouse.ru/posts/26105615/
    Полярность?

    ПС сразу не сообразил, у меня ж есть, остались после апгрейда. Как только переправить?
     
    Последнее редактирование: 21.12.21
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    Точно левый.
     
  13. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    На али их 99% подделки. В магазинах всяких поделок и игрушек электронных 70% подделки.
    И только в рознице поставщиков электронных компонент они практически все настоящие.
    вот только если в первых они рублей по 120 в гильзе и с проводом, во вторых рублей от 400.
    поддельные в режиме паразитного питания не работают, на шину больше 3-4 повесишь - оно втечение часа-другого намертво вешается и прочие спецэффекты.
     
  14. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!

    Расскажу о первом дне работы ТН!
    В понедельник, ровно в 9 утра зафиксировал счетчик в двух режимах, Т1 и Т2.
    Плюс еще счетчик на ТН отдельный стоит.
    По ним и статистику вести буду!
    За не очень холодный день, всего каких то -11° днем и -15° ночью ТН повысил t в доме по двум этажам на 2,5°
    Первый этаж не особо прибавил, но второй этаж прогрел до 17,5°.
    По показаниям счетчиков, я нажег 84,19 кВт*час электроэнергии за день.
    За ориентир беру ноябрь месяц, за который я нажег ровно 3000 кВт*час, что в пересчете на 30 дней дает средний расход 100 кВт*час в день, что по более понятному россиянину измерению будет равно 398 рублям в день!
    То есть, не совсем теплый день декабря мне обошелся уже в 335 рублей.
    На отопление ушло по счетчику 77 кВт*час
    Камин не топлю, площадь всего дома 140 м2, два этажа.
    Остекление дома 17,42 м2
    Но вот если сравнивать с декабрем, то с 1 по 20 декабря, до запуска ТН, я нажег уже 2115,59 кВт*час, что соответствует 105,78 кВт*час, и соответственно стоимость дня за эту двадцатку уже составляет 421 рупь!
    И то, в начале декабря холодов не было!
    И что имеем за день по средней статистике по декабрю?
    421-335=86 рублей экономии.
    20% экономии, охренеть!
    И это в анализе только один день и самый холодный за эту зиму!
    Мороз навернул не хило у нас.
    Сейчас -21°
    Пока мотался в Конаково, часа три, t в доме просела с 19,6° до 18,4°
    ТН в такие морозы с отоплением моего дома не справляется!
    Разобравшись с кнопочками выставил его на 100%
    Врубил в помощь ему ЭК Протерм на 6 кВт
    Минус за бортом все увеличивается, СОР по картинке сейчас 1.
    Отрубил от отопления второй этаж сейчас, в пол выставил 45°, ЭК сейчас на 38° разогнался!
    Завтра смониторю счетчики и будет что проанализировать!
    Но на сегодня меня пока все радует.
    Со старым ЭК проснулся бы, с утра уже при 16°!
     
  15. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    У вас в гидромодуле не стоит встроенный котёл?
    Или стоит, и протерм ему помогает?
     
Статус темы:
Закрыта.