1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    Возьмем по максимуму. 40 дней * (1 кВт +1 кВт + 1,3 кВт) * 24 = 3168 кВт*ч. В реальности будет раза в 2 меньше.

    Сюда вероятно приплюсуются еще работы по поддержке frp71.
     
  2. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    Шум да, останется, по сути децибелы как и у сплита.
    От 28 до 42дб
    25 - тиканье часов,
    При 42 уже конечно спать не очень)
    42 - примерно как посудомойка.
     
  3. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    Хороший комментарий)
    Действительно как завязывается frp?

    Попробую предположить:
    допустим охлаждение будет на ГМ, а подогрев бассейна накрутить улитку в бочке как у Сатира?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    Возьмите фирменный гидромодуль Мицубиси. У нас в ближайшем будущем не будет возможности экспериментировать с таким оборудованием в единичных проектах, к сожалению.
     
  5. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    Предположу что он стоит огого)
    Там одним экодан не отделаешься)
    Какой к нему подойдёт, есть номер?
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    Не изучал вопрос) Запросите КП, тоже интересно
     
  7. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    Я думал на ГВС, а это на бассейн...
    Чтоб в бассейне было тепло, у вас дома будет морозильная камера. Либо кондей должен на обогрев работать -)
    У меня на бассейн чтоб было в июней +30С, ночью оба - 13кВт ТНы работают, днем один на 8кВт.
    Чтоб в +11С на улице внутри +30С было - это 13кВт (хотя при +11С там поменьше остается) нагрев круглые сутки и еще покрывало теплосберегающее когда там никто не плещется.
    Бассейн - это улицу греть. Обратите внимание, что в июне бассейн греть потребление больше, чем дом в октябре)

    elcons2021.jpg
     
  8. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    Да, согласен, поэтому и вопрос подогрева пока не решён.

    Но у вас опять же дельта нагрева большая, и бассейн не только с зеркала теплопотери.
    Если ставить чашу со стекловолокнам, с предварительным утеплением (дно/стены), так же использовать рулонное покрывало, то может к 5-7квт придёт.
    Так же по опыту в европе (север швейцарии) там нормально используются солнечные коллектора (простые плоские не вакуумные).
    Там скорее всего солнца побольше, но в целом коллектора хорошо помогают в нагреве.
     
  9. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    На стационарные бассейны я присматривался лет 5 назад.
    тогда было от миллиона, сейчас, наверно, от 2.

    Экономически целесообразней раз в 4-5 лет покупать новый резиновый за 100тр, а на нагрев тратить не 6, а 12 кВт)
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    Heat-recovery шикарно бы с канализации делать, а не с воздуха.
    надо делать дерьмо-фреоновый теплообменник с буферной емкостью)
     
  11. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    Это конечно не в этой теме нужно обсуждать, но по сути, если отмести монолит (он несоизмеримо дорог и бессмыслен), то стеклопластиковая чаша около 400-500к, + оборудование, + земляные работы.
    Я думаю что не 2 и не 1,5 точно…
    При должном подходе можно в лям уложится.
     
    Последнее редактирование: 10.01.22
  12. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    АУ-шники сейчас тряпками бы закидали)

    а если по существу, то это похлеще ГТН)
     
  13. hrimfaxi
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    hrimfaxi

    Участник

    hrimfaxi

    Участник

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Voronezh
    С этого момента поподробнее пожалуйста.
     
  14. hrimfaxi
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    hrimfaxi

    Участник

    hrimfaxi

    Участник

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Voronezh
    Наверное это неплохой вариант, но смущает то, что он 12кВт (не маловато?) и одна фаза. У меня 3-фазный ввод и наверное логичнее было бы подбирать из 3-фазных моделей.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    Тогда КТНВ-18АС-380
     
Статус темы:
Закрыта.