1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    @Olegsher, Вообще, рекомендаци вам должен давать ваш производитель. И по уменьшению шума (а не советовать продать его) и по низкому СОР, как его повысить.
    По уровню шума вашего внешнего блока, по уму, вас должны были предупредить заранее, ещё на этапе выбора этого блока.
     
  2. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.347
    Благодарности:
    3.335

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.347
    Благодарности:
    3.335
    Адрес:
    Новочеркасск
    Фото обвязки в студию! :);) Будем разбираться.
     
  3. Ibore
    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235

    Ibore

    Живу здесь

    Ibore

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    МО
    Сервис приезжал?
     
  4. Ibore
    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235

    Ibore

    Живу здесь

    Ibore

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    МО
    А люди вот близко к сердцу приняли...
     
  5. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Да у вас корпус где-то дребезжит, или какая-то внутренняя деталь об корпус.
    У меня блок стоит на двух обрезках шпал на ребро, под которыми подложен (выброшенный в гаражах несостоявшимся йогом) гимнастический коврик (чтоб меньше грибы на бетоне росли). О существовании блока напоминает только ветерок. За углом дома не слышно вообще ничего. В 4 метрах соседское окно - никаких жалоб.
     
  6. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.347
    Благодарности:
    3.335

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.347
    Благодарности:
    3.335
    Адрес:
    Новочеркасск
    @Olegsher, Устанавливал ТН кто? Сами?
     
  7. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Обвязка по воде сам, физическое подключение фреоновых магистралей и запуск нет, конечно.
    Фото чуть позднее, если интересно, я до дачи в ближайшее время не смогу доехать. Схему тоже выложу
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Производитель, запрещает вскрывать внешний блок, под страхом потери гарантии на оборудование. :no::(
     
  9. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.347
    Благодарности:
    3.335

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.347
    Благодарности:
    3.335
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ты газовый котел сам запускал? По аналогии с ГК, кто производил ПНР того и проблемы! :);)
     
  10. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    Если не затруднит, можете рекомендованную схему подключения ТН с ТП по первому этажу, и радиаторами/фанкойлами второго этажа?
    Спасибо)
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Если у вас смесительный узел совмещён с коллектором теплого пола, то между смесительным узлом и коллектором кюустанавливаете стойники и к этим тройникам подключает соответствующие трубы подачи и обрати от ТН. От перетока защищаетесь дисковыми обратными клапанами, у них сопротивление протоку меньше.
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Хорош уже, газовые котлы во все темы по ТН тащить.
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.347
    Благодарности:
    3.335

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.347
    Благодарности:
    3.335
    Адрес:
    Новочеркасск
    Желательно всё считать, а так примерно всё в параллель. На каждый этаж по ЦН, или ТП-ЦН, радики -ЦН, фены-ЦН.
     
  14. Ibore
    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235

    Ibore

    Живу здесь

    Ibore

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    МО
    ТН подача>2эт>1эт>цн>ТН обратка. Последовательно, Насос типа альфа.
    Ну да, в параллель тоже можно, с балансировкой.
    Котёл со смесителем на байпас.
     
  15. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    Да у меня пока ничего не совмещено, все ещё предстоит, поэтому, чтоб не допустить ошибок, желательна схема.
     
Статус темы:
Закрыта.