1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    143

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Естественно пробовал) Там в счетчике оптопара стоит, но в мануале написано что всенепременно нужен резистор. Хотя второй тестовый счетчик завелся на без резистора, но там на входе честные 5В, хотя это не должно влиять никак...
    2022-01-12 11.48.01.jpg
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    Попробуйте без резистора кратковременно.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    Вот же они, на сайте раздел гидромодули, внизу страницы
    [​IMG]
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    Один из вариантов решения проблемы со счетчиком:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25153763/
    Дополню про подключение счетчика, вдруг кому пригодится.
    Схема получилась такая
    [​IMG]
    Номиналы взял без расчета, из того что было. Конденсатор на 1000 вместо 22 у @Satyr666 - ИМХО тут кашу маслом не испортишь. Резисторы почти как на схеме @Satyr666. Марку транзистора и диода определить не смог. Маленькие, чёрненькие :)
    Спаял просто на куске текстолита, получилось копактненько, обмотал изолентой на всякий случай и так подключил.
    В итоге всё Ок, электричество отображается в статистике, сверил суммарно за определенный период с показаниями счетчика - совпадает.
    Думал еще подключить параллельно импульсному входу небольшой керамический конденсатор типа для борьбы с наводками, но потом вспомнил что лучшее враг хорошего и не стал ничего менять.
     
  5. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    @RuskVN, puhz-zrp лучше чем puhz-p
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Это слова и рекомендации производителя ТН? :faq::faq::faq:
    Который на коленке, на кусочке текстолита, колхозит переходник для подключения счётчика?
    Что то начинаю сомневаться, а существует ли вообще производство, или гидромодули в гараже собираются, на коленке:ogo:.
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Берите лучше сразу, Зубадан, чтобы не было потом разочарований, как у некоторых пользователей.
     
  8. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Спасибо. Чет туда не заглядывал...
    Я так понял это неисчерпывающий перечень?
    И я не смог сопоставить с таблицей с ценами :(
    Из того что там есть наиболее "красиво смотриться" PUHZ-ZRP60 под мои хотелки... Но определить сколько будет стоить комплект на основе двух таких блоков я не смог...
    Опять же непонятка с хаерами...там пишут везде о минимальных температурах -10, -15 это реально?

    Зц. Острое желание влезть на елку с минимально ободранным задом:|:
     
  9. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Зубадан в 3 раза дороже...не потяну скорее всего :(
    Миллион денег сейчас для меня очень дорого :(
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    Да и не нужен он Вам.

    Это КТНВ2-14МЭ-220В. Делаем под заказ. Будет немного дешевле КТНВ2-16МЭ-220В (цена есть на сайте)
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    Haier работает до -30С включительно, в теме есть подтверждение
     
  12. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Спасибо...осталось для себя уяснить...насколько практически в два раза более высокая цена оправдает мои хотелки :(
    Тут даже не экономический аспект...
    Скорее вопрос надежности и безпроблемности в эксплуатации...
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    К сожалению, за хороший. СОР, соответственно, эффективность, приходится платить. Не стоит вестись на рекламный, средний СОР за сезон. Если взять летний СОР=5 и сложить с зимним СОР=1.5-2, то среднее значение получится СОР=3.5. Только с СОР=5 вы будете летом греть ГВС, а с СОР=1.5-2 будете зимой греть тот же самый ГВС и плюс, отапливать свой дом. Поэтому, для ГВС, средний СОР, действительно =3.5, а вот отопление происходит в лучшем случае, с СОР=2. Вот и считайте, сколько вам необходимо тепла на отопление, и стоит ли брать Зубадан за миллион. :super:
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Конечно работает, если защита отключена, с СОР=1, то есть, греет дом обмотками компрессора. А где то и меньше 1 СОР проскакивал, за свои деньги греть улицу? :aga:
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
Статус темы:
Закрыта.