    Нужно смотреть эл. тарифы.
    В достаточно тёплое время (до -5) можно и так.
    А в холода обратная ситуация, ночью перегревать на пару градусов по ночному (если хорошая инерция дома), а днём догребать ВТН по необходимости.
     
  2. Sirius758
    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    Sirius758

    Участник

    Sirius758

    Участник

    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Добавлю что когда энергоснабжающая компания предложила режим одно или двух тарифный выбрал второе. Потому что есть такие потребители как стиралка, посудомойка, электротитан как резерв. Которые можно включать только ночью. И разница при СОР 3 не существенная между тарифами. А насосы с EVI обещают такой СОР до -10-15 С. Повторюсь что здесь на форуме скидывали опыт эксплуатации в Ярославской области, там он показал 2,94
     
  3. Sirius758
    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14

    Sirius758

    Участник

    Sirius758

    Участник

    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    14
    Все упирается в утепленность дома и частично в материалы. ТП очень инертная штука, проверено в полностью кирпичном доме до 3 суток без отопления может поддерживать комфортную температуру, это со слов владельцев. Пеноблок будет хуже вариант, каркасник ещё хуже. Так как стены рассматриваем как ТА. У кирпича высокая теплоемкость, пеноблок меньше и соответственно у каркасного почти 0, там только ТП будет накапливать и отдавать
     
  4. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    Тёплые полы не всегда целесообразны на втором этаже.
    Все же нужно ориентироваться на коп2-2,5
    Может в КК будет и побольше…
     
    Последнее редактирование: 25.01.22
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Почему?
    Теплые полы, всегда целесообразны, с точки зрения повышения эффективности ТН.
     
  6. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    Стоимость и трудозатратность тоже имеет место быть…
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не понятно. Какая взаимосвязь? Установка недешевого ТН, подразумевает максимальную заточку СО под ТН.
     
  8. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    теплый пол практически ничего не стоит.
     
  9. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Согласен.
    Заказчик сравнивал с Батареями, итог, закатал все и автоматику сделал.
    36м2 окон и Газ. :)
     
  10. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    По первому этажу делал так:
    Эппс
    Сетка
    Трубы+ коллектора
    Стяжка
    Плюс работа

    на втором утеплитель конечно можно исключить, но 30 я бы все таки положил.

    если все это сейчас переложить в цифру (а все сильно подорожал за год), то пока, по моим расчетам стоимость батарей ли фанкойлов выходит дешевле.
     
  11. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Ну как...
    Мне на 120 кв. м.
    Труба тока в 100тыщ...
    Коллектор.
    ЭППС.
    Сетка.
    Стяжка...
    Это "ничего" на полцены хорошего ТН тянет ;)
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А переразмерянные радиаторы, сколько будут стоить? В сравнении с ТП. Надеюсь, вы же не планируете, по три секции, на комнату устанавливать?
     
  13. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не. Нафиг. Радиаторы даже не считал.
    Но ТП не бесплатен. Только это и хотел сказать ;)
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Безусловно, не бесплатен. И да, достаточно трудоёмок, в плане исполнения ровной стяжки. И полусухую стяжку, тоже нежелательно использовать. Но, по факту, альтернативы нет? За вменяемые деньги
    Тогда у уже, накупить масляных радиаторов и обогревать ими дом. Вообще никаких затрат, на на СО, ни на ТН. Прямая экономия.
     
  15. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.132
    У меня получается большие радиаторы выходят не более 30к на комнату.

    в эти же деньги можно взять один небольшой напольный фанкойл.

    Т. к. три спальни, в них можно фанкойлы (мне в спальне очень важно охлаждение, не могу спать в жаре). В остальные комнаты можно и радиаторы оставить.
    А если все же принять во внимание необходимость охлаждения, то с ТП на втором нужны будут и сплиты.
    А это от 40к за каждый…
     