1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Не получается зайти!
    Сыновья со своих компов попробуют вечером.
    Но мне кажется костыль на сайте!
    Надо Михаилу писать!
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А более высока температура подачи, это автоматически, снижение эффективности ТН. То бишь, ниже реальный СОР.
     
  3. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.043
    Благодарности:
    18.043

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.043
    Благодарности:
    18.043
    Адрес:
    Ярославль
    У вас реально проток меняется или руками циферку в настройках увеличиваете?
    Если проток реально увеличивать, то цифры в статистике так не будут скакать за протоком.
     
  4. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.352
    Благодарности:
    3.338

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.352
    Благодарности:
    3.338
    Адрес:
    Новочеркасск
    Да это безполезно, если есть шо покрутить то обязательно покрутят и сломают, и скажут "шо так и было"! ;) :) Всё равно счётчик на опоре без СОРометра считает.
     
  5. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    143

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Щас под рукой кроме мака нету ничего, но простой копипастой из браузера в WPS Office вставляется на ура.
    Удалить каждую вторую строчку из Рвх - элементарно.
    А дальше для аналитики безграничное поле :hello:
    Screenshot 2022-02-02 at 22.56.59.png
     
  6. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Руками.
    Хз как оно что будет не будет. Если человеку нужен высокий СОР, то вот пожалуйста :)) у меня на 20% загрузки P вых 6,5квт. То есть на 100 % (или в 5 раз больше) будет 32 кВт! ;)) а потребление тоже осталось.

    Я к чему это всё - не парьтесь вы этими расчётными СОРами. Главное сколько из розетки потребляет и что в доме тепло...
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-02-02-23-10-00-661_com.opera.browser.jpg
    Последнее редактирование: 02.02.22
  7. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Подскажите, проток 24-25 литров к каким-то проблемам с ТН привести не может?
    Полсуток прошло. Цифры симпатичные. Плюс оба ККБ работают примерно одинаково. Ушла проблема, что ККБ1'выдавал меньше на 30% чем ККБ2.

    Хочу оставить, посмотреть, что с энергопотреблением.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-02-03-07-10-03-074_com.opera.browser.jpg
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.981
    Благодарности:
    6.985

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.981
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Таганрог
    Фиксированный проток нужен только для пусконаладочных работ. Верните контроль протока!
     
  9. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747
    ручками опасно, насос встанет контроллер будет думать, что проток есть и в ошибку не уйдет разморозите ПТО во время оттайки и кирдык.
     
  10. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Где галочку поставить, подскажите, пожалуйста?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-02-03-07-53-22-136_com.opera.browser.jpg
  11. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо большое! Получилось!
     
  12. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    383

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробовал в Excel Office 365 вставить - отлично получается. :hndshk:
    Иногда простые решения самые эффективные. :)
     
  13. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Друзья, подскажите, кто знает. Пожалуйста.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.981
    Благодарности:
    6.985

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.981
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Таганрог
    Попробуйте электронный 4р или 2р
     
  15. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Если на 2р проток больше, можно его оставить?
     
Статус темы:
Закрыта.