1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Переносите все во флуд, пусть уточнение данных продолжается там.
    То что в -15 СОР 2,3 реален все уже поняли, есть неопровержимые факты и даме обещали в Москве 2,5СОР, просто Дмитрий это забыл, бывает. Только тут все греются обомотками компрессора в -15, а там нет, там другое:aga:
     
  2. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    поймите одно
    выше проток меньше разница обратка подача, СОР может быть меньше, но потребление ТН будет меньше. Нагреть воду с 30 до 32 или с 28 до 32 есть разница.
     
  3. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    только СОР 6 зимой не наблюдаю ни у кого, кто выкладывает данные :aga:, странно почему...
     
  4. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Я как раз и пытаюсь получить бОльшую температуру в помещении, при меньшей температуре подачи. Мне на СОР вообще фиолетово. При большем протоке счётчик показывает на 10 кВт-ч в сутки меньше
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.110
    Благодарности:
    7.108

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.110
    Благодарности:
    7.108
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, верните 4Р
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.788

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.788
    Адрес:
    Самара
    :)]:)] Потому что
    ? :)] вы себе ВТН поставили?
    Вы покажите, где хоть кто то из обладателей ВТН говорит что у него проточно греется вода, так же как на газу? Спор то был изначально, когда один любимый вами бывший супер говорил что у него вода греется проточно и так же как на газу. ;):um:. :)] Но этого некоторые знать и помнить не хотят;)
    :)]:)] Можно узнать как это хоть на что то влияет, кроме вашего недовольства? :)]
    Плохо что вам не всегда
    конечно правда. Знаете поговорку про статистику? :)]

    потому что там был показан мгновенный коп при (если не ошибаюсь) +15 на улице. И это был своего рода стеб над сектантами ГТН, и вы от него больше всего возбудились, начав чего то требовать и обличать:)] До сих пор не отпускает :)]
    Какие? Кто судьи? У темзита есть хоть какой то программный "копомер", точность которого можно проверить с помощью тэна. Что есть у сектантов кроме " платежка устраивает" и " коп по компрессору, в програме 8+ " ? И на последок ;)
    А в ответ по морде? ;) Эта дама в шляпе хамит постоянно, ей можно? Почему вы на её хамство скромно молчите? Я не отвечал раньше, но думаю, теперь буду:hello::)] Пишите ещё, вы прекрасно вписываетесь в бригаду ... оживляющих тему;)
     
  7. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Вернул.
    А я только обрадовался. Температура в помещении растёт. При подаче 27-28 градусов. Дельта между температурой подачи и обратки 1-1.5 градусов. Загрузка 20%.
    То чего хотелось :))
     
  8. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Печаль конечно на 2Р... ККБ1 половину от ККБ2 выдаёт. А жрёт одинаково.
    Может установщики заузили? При большом протоке Рвых выравнивается.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-02-03-13-09-45-487_com.opera.browser.jpg
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.110
    Благодарности:
    7.108

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.110
    Благодарности:
    7.108
    Адрес:
    Таганрог
    А как определили что потребление одинаковое?
     
  10. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Так и процент и обороты одинаковые...
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.110
    Благодарности:
    7.108

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.110
    Благодарности:
    7.108
    Адрес:
    Таганрог
    Однозначно можно сказать только по счетчику.

    upload_2022-2-3_13-49-40.png
    Примерно одинаково выдают Ваши ККБ, с учетом погрешности датчиков.
    У меня такой же ТН, как у Вас. Работает сейчас примерно с такими же параметрами. Потребление 0,8-1 кВт. СОР у Вас около 4х. Оставьте оборудование в покое, пусть работает :hndshk:
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.762
    Благодарности:
    93.669

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.762
    Благодарности:
    93.669
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Откуда инфа? Разве у @ovtonkonog, установлен внешний тепловой счётчик? Или это ваши умозаключения, на основании вашего программного, якобы СОРомера, который, по вашему же признанию, все считает неправильно м на него не стоит обращать внимания?
     
  13. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Понеслась жара, только почистили тему...
    :aga:
     
  14. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Хрен с ним с этим СОРом... ;))

    Вот подскажите другое - 12 ватт потраченной электрической мощности на 1 кв. м площади, при -5 на улице и 23 градусах в доме, это много или нормально?
     
  15. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    При -25'C (холодная пятидневка для МО), это даст 20Вт/м2, что более чем хорошо. В общем, все что ниже 50Вт уже неплохо
     
Статус темы:
Закрыта.