    Если человек купил, допустим на авито за ящик пива полумёртвый внешний блок, а к нему докупил ГМ от темзит, и спустя 4 года внешний блок начал склеиваться.

    какие вопросы к темзиту? :faq:
     
    Последнее редактирование: 17.02.22
  2. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Если в цветмет, сдать то 50% точно окупится!
    Опять Вам дрожжец докинули!
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Какая площадь теплообменника в БКН? Какая подача в систему отопления?
     
  4. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    .
    Купите ТЭНы 4,5кВт и он вам за меньше чем за час воду нагреет на 12° за 8р в день
    Вода больше не упадет по температуре.
    А упадет больше, так 10рублей потом потратите
    Не тыщь а рублей!
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.763
    Благодарности:
    21.339
    Адрес:
    Россия, Москва
    1,94 кв. м.
     
  6. Absolut_spb
    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Absolut_spb

    Участник

    Absolut_spb

    Участник

    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    1,94 м. кв., подача через теплонакопитель 100 литров.
     
  7. Absolut_spb
    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Absolut_spb

    Участник

    Absolut_spb

    Участник

    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Это исполнение без ТЭНов. А доустановить, как я понял, нельзя. Менять бойлер?
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.410
    Благодарности:
    93.398

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.410
    Благодарности:
    93.398
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Подключите бойлер к электрокотлу.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Если нужен быстрый нагрев воды, то схема классическая: через трехходовой электроуправляемый кран или два циркуляционных насоса.
    upload_2022-2-17_19-13-15.png
    upload_2022-2-17_19-13-28.png
    Схема с насосами более гибкая, можно греть ГВС параллельно с отоплением.

    ТН мощный, площадь змеевика относительно небольшая, поэтому ТН будет работать на минимальных оборотах. Для более высокого СОР нагрева ГВС можно включить БКН как одну из петель теплого пола. При этом время нагрева ГВС увеличится и потребуется ее догрев, например в электрическом накопительном водонагревателе.
    Накопительный электрический водонагреватель в любом случае рекомендую установить, хотя бы на 50 литров, так как ТЭН в гидромодуле может работать только на отопление.
     
  10. Voloha1976
    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    3.819

    Voloha1976

    Живу здесь

    Voloha1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Иркутск
    А зачем вам вся плата, она ж не вся полыхнула? Найдите нормального электронщика и он выпаяет сгоревший элемент и заменит его новым. Тут вон стиралку хотели выкинуть, приходили "специалисты" загадывали за "ремонт" полстоимости новой, но по работе снесло с нормальным спецом и он её реанимировал не то что за копейки - за даром.
     
  11. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.155

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.155
    Вопрос по охлаждению летом через фанкойлы.

    Какие мнения, есть ли необходимость в буфере?(уже спрашивал в контексте с обогревом, объяснили что не не нужен).
    а вот с охлаждением, непонятно.

    Пока вижу три варианта:
    1. Поставить буфер 50-70л
    2. Поставить буфер и подключать через запорную арматуру только на лето.
    3. Не ставить буфер, частично пропускать через теплый пол (но не совсем понимаю повлияет ли на ситуацию ТП)
     
  12. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    @Voloha1976,
    Хорошая мысль, но надо ещё найти такого.
     
  13. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Марку наружника напишите, гляну что там может быть.
    Или фото шильда.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Если на минимальной мощности ТН выработка холода компенсирует теплопритоки, можно попробовать без буферной емкости. Можно попробовать и потом принять решение. Рекомендую антифриз в систему отопления
     
  15. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Родителям так на даче поменяли плату в стиральной машине где-то за половину цены новой стиралки. :no:
     
Статус темы:
Закрыта.