1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    То есть, получается, стремительное падение производительности. При +10 на улице, СОР равен 6, а уже при +5 на улице, СОР равен 3. То есть, при 0 на улице, СОР должен быть уже равен 1! Если там прямая зависимость падения СОР. Либо, что то неладно в Датском королевстве в подсчёте СОР. :faq:
    @kmvtgn, сможете прокомментировать?
     
  2. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Изучайте Дмитрий уже 100 раз одно и тоже мусолите.
    Даже обычные блоки могут в 3 сор при -7 ,если проток нужный и подача как у вас)
     

    Вложения:

    • митса.JPG
  3. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Там нелинейная зависимость, скорее всего. Вот нашел при 0'C - COP так же в районе 3 где-то. Еще просто не было нормальных холодов, чтобы собрать статистику. Но я буду держать Вас в курсе, мне самому интересно :)
    Screenshot from 2021-10-19 13-41-36.png
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Спасибо. В соседней ветке, пользователь упомянул о СОР 6 у ВТН, правда, не назвав условий и не выложив никаких подтверждений. Вот и стало интересно, как оно в реальности.
    Но, если не линейная зависимость, тогда страшно представить, с каким СОР будет работать при температуре +10; +15. +20 вообще, даже страшно представить. :aga: Ну хорошо, дождемся ваших результатов и комментариев @kmvtgn, как официального представителя обсуждаемых ТН.
     
  5. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня такая картинка есть, не нашел только откуда сохранил. :)
     

    Вложения:

    • upload_2021-10-19_13-49-20.png
  6. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Вроде тема Алексея и статистика хаер 16квт.
    В шапке .
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вот если я правильно помню данные этой таблицы, то в последней графе, есть температура кипения фреона. Судя по выложенной вами таблице, на улице -25.9, а температура кипения фреона -26. Чудес не бывает, кипение всегда ниже, чем окружающая среда, и не на 0.1 градуса, а минимум на 5-6 градусов.
    Поэтому, спасибо за табличку, но, тоже хотелось бы услышать комментарий по данным цифрам от @kmvtgn, как так может получаться?
     
  8. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
  9. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    До -7 и подаче не выше 35 Сор 3 реальность, если нет проблем с СО.
    P/s на скрине 0 градусов, плохо видно.
     

    Вложения:

    • IMG_20211019_220539.jpg
    Последнее редактирование: 19.10.21
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Стоимость Зубадана, какая? Если новый блок?
     
  11. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    А найбе гтн сколько? :aga:
    Открываем пдф и смотрим.
    Вырезка таблички специально для обычных блоков :hello:,не зубадан.
    А зубадан это не ВТН?
    Я думал в прошлом году закончилось и вот опять. ..
     
  12. Stich_s
    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    40

    Stich_s

    Участник

    Stich_s

    Участник

    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    40
    Я бы не верил таким цифрам.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Датчика стоят в разных местах, на один может светить солнце, а на второй дует поток входящего в испаритель воздуха. Плюс это обычные термисторы с большой погрешностью. Эти температуры выводятся в статистику для удаленной диагностики.

    Чтобы всем было спокойнее, считайте что в этот момент на улице -20С.
     
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.478
    Благодарности:
    93.442
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну, это не спортивно. Есть ваша официальная статистика, на основании которой, считается СОР. А тут, оказывается то датчики не той системы, то не там стоят, то не так на них дует или светит. Тогда, возможно, и СОР равный 6, это просто ошибка датчиков? :aga: Как проверить то? И поверить?
     
Статус темы:
Закрыта.