1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Только это вы взяли мгновенное значение COP в суточном он будет значительно хуже из за разморозок. Температуру я могу и снизить, у меня сейчас дома 25'C, но я проверял и снижал температуру ранее, там не сильно улучшается ситуация. Но я еще посмотрю по итогам отопительного сезона. Пока не то что совсем разочарован, скорее ожидал большего.
    Я этот график показывал Михаилу. Он и предложил мне конкретную модель. У меня 11кВт блок и расчет был после -10 вообще не использовать ТН
     
  2. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Да пожалуйста, с радостью
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Таганрог
  4. outzzz
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    outzzz

    Участник

    outzzz

    Участник

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Какая из представленных моделей по данной ссылке наиболее близка к указанному мной выше КТНВ-18АС-380В? Как я понимаю зубадан это топ, поэтому вопрос насколько менее эффективна в процентах будет модель 18AC?
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.380
    Благодарности:
    21.029

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.380
    Благодарности:
    21.029
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я как сторонний наблюдатель сужу - такое ощущение, что некоторые нынешние владельцы ТН присутствующие в списке демо-доступа настолько потеряли к этому интерес, что данные о их ТН абсолютно ни о чём не говорят:) Поэтому нужна свежая кровь:)
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    Зубадан был топ, когда только появился, лет 15 назад.
    А сейчас от лидерства уникальности ничего не остались, только цены.
    У меня китайский ТН с мицубисиевским EVI компрессором и ценой раза в 2+ раза ниже. И по ТТХ примерно то же получается. Сейчас на 12 батарей дает воду 43С, ~100м2 теплого пола - 38С. на улице -6С. EVI чаще отключен, тепло, только после работы на ГВС включает минут на 10 разогнаться.
    Мицу уже давно совсем не один такой.
     
    Последнее редактирование: 23.11.21
  7. outzzz
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    outzzz

    Участник

    outzzz

    Участник

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    тогда подскажите, какую там модель можно выбрать для моделирования поведения 18AC)
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Таганрог
    В яблочко :super:
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.380
    Благодарности:
    21.029

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.380
    Благодарности:
    21.029
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Olegsher согласен. Подключайте:)
     
  10. outzzz
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    outzzz

    Участник

    outzzz

    Участник

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    ну есть же наверное какая-то условно средне-рыночная. от какой суммы плясать? свои вводные я описал - отопление посредством ЭК + ТП, регион Самара
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Таганрог
    В Самаре у нас пока нет представителей. Есть в Ижевске, но от Вас далековато. Поговорите с @nick16374
    Пальцем в небо ~ 30-40к.
     
  12. DimFF
    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179

    DimFF

    Живу здесь

    DimFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва
    Ну, за одним, наверно, исключением. Зубадан пытается поддержать производительность до -15 и ниже (путем разгона потребления, компенсируя падающий COP).. EVI-китайцы этим не страдают, судя по их же данным) Производительность стандартно падает в два раза к -25
    Но при такой разнице в цене можно и переразмерить агрегат слегка)
     
  13. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    Мицу просто выравнивает характеристику указывая номинал при минусовой температуре, а при плюсе частоту ограничивает.
    Китайцы фантастическим, почти горизонтальным графикам производительности от температуры предпочли более высокие цифры макс мощности. Менталитет другой)
     
  14. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    По большому счету, лучше выбирать сразу по площади теплообменника)
    Вон в тех же мультах Дайкина компрессор - офигеть какой, но что толку, если на макс. оборотах сразу после оттайки по всем трубкам теплообменника иней начинает ползти со скоростью пара миллиметров в секунда ? При высокой влажности он за пол часа имеет сплошную шубу.
     
  15. outzzz
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    outzzz

    Участник

    outzzz

    Участник

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    @kmvtgn, так подскажите, какая из модель зубадана по ссылке выше наиболее близка по характеристикам к 18AC?
     
    Последнее редактирование: 23.11.21
Статус темы:
Закрыта.