    По-моему тоже надо увеличить мощность радиаторов. На скринах везде дельта подача/обратка +-2 градуса всего, как будто нет достаточного теплосъема.

    У меня была подобная ситуация, пока был только ТП на первом этаже. Тоже Сор был печальный. После того, как я установил радиаторы на втором этаже плюс начал догревать приточную вентиляцию (после рекуператора), сор стал табличным.
     
  3. Stich_s
    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    40

    Stich_s

    Участник

    Stich_s

    Участник

    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    40
    Схемку бы как что обвязано. Ну и 0.8 коэффициент слишком жестко. И фотку радиаторов.
     
  4. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Я попробую найти именно пружинные, но всё-таки есть сомнения что поможет, все таки там именно звук компрессора, а не вибрационный. Тот же вентилятор бесшумно почти работает
     
  5. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    У меня почти такая же, только для кондиционеров
     
  6. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    285

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Кстати, раз мы говорим о тепловых насосах, цель которых - минимизировать затраты на отопление, то поделюсь своим опытом.

    Я прикинул, что с ночным тарифом и низким сор денег на отопление уходит заметно меньше, чем греть постоянно, хоть и с более высоким средним СОР.

    Я использую расписание, которое немного отличается по сезонам. Теплый пол работает в качестве аккумулятора. Установлена ПВУ с рекуперацией, самая недорогая, shuft-300.

    Конец сентября-начало октября. ТН включается с 23 до 7 по температуре обратки +30 с погодокомпенсацией 0.3.

    Октябрь-Ноябрь, средняя t ~ 0, ТН работает только по ночному тарифу, с 23 до 8, по температуре воздуха, уставка +24. Утром приятно ходить по тепленькому полу. К вечеру температура снижается где-то на градус, к этому времени ТН вновь начинает работать.

    Сейчас, когда температура в доме за день снижается больше, чем на градус, время работы ТН в расписании увеличивается, в настоящее время с 22 до 9. Зимой продлю еще по необходимости. Работает также по температуре воздуха.

    ГВС греется в БКН 200 литров. В 21 час нагревается до +38 (этого нам хватает для душа), ночью +38, с 6 до 7 часов - до 42.

    Так у меня получается максимально загрузить ночной тариф + воспользоваться нормальным напряжением в сети, днём оно порой заметно падает.

    Испытываю одно лишь неудобство: при смене сезонов приходится вручную менять расписание и установки, иногда приходится импровизировать)

    И вот так выглядит обычный день, например, вчера
     

    Вложения:

    • Screenshot_2021-11-23-22-22-44-843_com.android.chrome.jpg
  7. Ibore
    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235

    Ibore

    Живу здесь

    Ibore

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    МО
    https://www.forumhouse.ru/posts/19434466/
    Человек выложил pdf по опорам. Подбор по весу, резонансам, а мы с Вами на глазок.
    Побежали переделывать!
     
  8. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    285

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня блок висит на доме, были вибрации на некоторых частотах, причем, слышны были на противоположной стороне дома)

    Монтажники поставили пружинные опоры, вроде проблема ушла. Но. Навалило снега, пружина под компрессором просела и вновь проблема.

    Случайно где-то увидел опоры виброфлекс. Купил одну, выкинул железки, оставил только саму полиуретановую "пенку", подсунул рядом с пружиной. Все, проблема решилась. Этот виброфлекс оказался вполне себе неплохим материалом, хотя я пока так на одной штуке и остановился)
     
  9. Ibore
    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235

    Ibore

    Живу здесь

    Ibore

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    МО
    IMG_20211123_225752_897.JPG
    Такие?
     
  10. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    285

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Зеленого цвета у меня, тип 2. Если это виброфлекс. Но вроде бы он, других подобных я не видел. Два года уже стоит, вместе (рядом) с пружиной
     
    Последнее редактирование: 23.11.21
  11. Ibore
    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235

    Ibore

    Живу здесь

    Ibore

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    МО
    Большое спасибо!
     
  12. Stich_s
    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    40

    Stich_s

    Участник

    Stich_s

    Участник

    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    40
    Масштабы опор весьма разные :aga:
     
  13. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Похоже, в последних версиях алгоритм управления ккб допилили. Вот сейчас у меня стоит ограничение по мощности ккб 50%. На улице потеплело до -3 и блок выше 20% не разгоняется.
     
  14. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    так всегда было
     
  15. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Зачем тогда вы рекомендовали для разных диапазонов температур выставлять различное ограничение мощности если ТН и сам хорошо эту мощность подбирает?
     