1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. outzzz
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    outzzz

    Участник

    outzzz

    Участник

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    И вопрос в догонку, я сейчас рассматриваю возможность покупки на следующий год теплового насоса, сейчас топлюсь ЭК. На котле висит трёхфазный счётчик, есть показания внутренней и наружней температуры, температур теплоносителя. Как мне определиться на основе собираемых данных с моделью теплового насоса? По аналитике могу собрать что угодно.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Таганрог
    Одна и та же модель внешнего блока puhz-zrp100 для МЭ11 ограничение оборотов на ~75% от максимума, в zrp125 МЭ14 - ограничение 90% от максимума, zrp140 - МЭ16 - без ограничений. Zrp100 превращается в 125 или 140 простым переключением джамперов. Вот такие особенности маркетинга и унификации:)
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Таганрог
    Нужны температуры подачи/обратки, уличной, дома, проток, максимальная мощность электрокотла, расходы ээ помесячно.
     
  4. outzzz
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    outzzz

    Участник

    outzzz

    Участник

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Температуры подачи и обратки - они в динамике же (на котле стоит пза). В каком виде их лучше предоставить? Уличная - нужна средняя за месяц или в том виде как в вашей аналитике? Раскладка в виде круговой диаграммы?
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Таганрог
    Подача, обратка, мощность котла, расход ээ за сутки при уличной -25, -20, -15, -10, -5, 0, +5, +10
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Таганрог
    Расход ээ за отопление ноябрь, октябрь, сентябрь
     
  7. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    У меня puhz zrp 100 переключен в 125 (14кВт). Сам блок бу, 2014 года. Алексей из московского Тэмзита в пятницу написал, что жарит как 140. Видимо старые блоки повеселее работают. С блоком Алексей же и помог почти 2 года назад.
     
  8. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Только у меня более ли менее началось складываться в голове... Опять каша :(
    Миша.
    Я понимаю, до лета все может поменяться...
    Но.
    Если не сложно посоветуй.
    Двухблочный. Инверторы.
    Расчетные теплопотери при минус 20 6квт.
    Теплые полы без радиаторов.
    Гвс.
    Теплоемкость конструктива большая. Бетонный стены и плита общим объемом около 100 кубов в шубе из 200-300 мм утеплителя без мостиков холода.
    Потребительский критерий прежде всего надежность.
    Какой конструктив посоветуешь?

    Вообще была шальная мцсль о трехблочной конструкции...из скажем 4х квт наружных блоков... Но это в плане мечт.

    Спасибо.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Таганрог
    КТНВ2-12АС-220 двухблочник. Охлаждаться не надо?
     
  10. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не. Охлаждаться не надо.
     
  11. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Пойду почитаю на сайте
     
  12. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Пока 300 тыс.
    Эх... Сейчас бы взял, типа пусть лежит, но расходы в этом году привысили из за роста цен все допустимые пределы :(
    Еслиб по плану, осенью еще бы взял, и даже бы установил...
    Но выбор, либо взять и ставить через год, либо взять весной и установить в начале лета, чтоб поиграться с настройками и безопасно обкатать до начало отопительного сезона...
    Ну позырим.
    Чот я последнее время боюсь жестко планировать...
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.992
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Таганрог
    Если это немного облегчит планирование - можно пока взять КТНВ-06АС-220, в дальнейшем модернизировать до КТНВ2-12АС-220
     
  14. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    А вариант взять сейчас и установить весной или когда оттепель будет не подходит?)
     
  15. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    12.637
    Адрес:
    Великий Новгород
    Денег нет. В долгах и кредитах по самые бакенбарды. Все было в принципе расчитано, но подорожание стройматериалов разрушило все планы :(
     
Статус темы:
Закрыта.