    Зависит от температуры подачи, оборотов компрессора, типа ккб
     
  2. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    0433
    В личном кабинете user0433
     
  3. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    Как вы COP мерите всмысле подсчета мощности по воде ?
    Смотрю бытовые счетчики - те, что тысяч до 8, у всех мин. дельта подача-обратка 3 градуса и погрешность на ней приличная.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    У Вас не подключен счетчик электроэнергии к контроллеру. Дельта маленькая подача/обратка, погрешность на датчиках большая. У меня такой же ТН установлен, данные примерно похожи. Все хорошо с Вашим ТН
     
  5. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Вот мои данные. Все было бы ничего, но разморозки каждый час сильно суточный COP просаживают
    Снимок экрана от 2021-12-15 14-21-41.png
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    на 20% ККБ потребляет 400 ватт, выдает 1,6 кВт. СОР 4 получается.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    При околонулевой температуре есть такой эффект, да
     
  8. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Не, я без претензий. Меня всё устраивает. Просто типы из инета рассказывают, что у них СОР на Зубадана 4. И в Питере в морозы 15-20 градусов они платят 3000 руб за отопление в месяц. В доме 120 метров.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    В Москве была реальная подобная история: дом на плите, теплый, запасалось тепло в плиту на ночном тарифе с использованием ТН на 16 кВт, теплопотери дома около 6 кВт.
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    Ну и вы рассказывайте)
    Сегодня заплатил за месяц за все электричество 9500р. Отопление, ГВС, свет, телики и т. д. и т. п. - всё.
    Москва, дом чуть за 200м2. Жара, вода рекой, кругом одни окошки.
     
  11. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Вот этот товарищ
     
  12. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.305
    Какой то у него там детский ТН. такой при всем желании не скушает больше чем на 3000р)
    у меня чуть покрупнее, чем у них зубадан в начале)
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.990
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Таганрог
    О! Смотрел как раз этот ролик)
    СОР4 средний за отопительный сезон на Зубадане (или другом оборудовании) возможен в Сочи. А в СПб, Мск - 2,5...3. И это при условии что система отопления грамотно сделана и оборудование правильно смотировано
     
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.095
    Благодарности:
    36.590

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.095
    Благодарности:
    36.590
    @ovtonkonog, ради интереса посмотрел погоду в Питере за последние 20 лет. :) За это время было только 2 месяца со средней температурой холоднее -10С. В янв. 2010 г. средняя была -12,1С, а в янв. 2016 г. средняя была -11,2С. Во все остальные месяцы средняя температура была выше -10С.

    Так что цифра в 3000 руб./мес за отопление может и верная, только она может быть за февраль 2020 г., когда средняя в Питере была +0,6С.:ogo: Февраль - ведь это тоже зима. :)]:hello:
     

    Вложения:

    • Янв. 2010 г. Самый холодный месяц в Питере.jpg
    • Янв. 2016 г. Второй холодный месяц в Питере.jpg
    • Февр.. 2020 г. Очень теплый месяц в Питере.jpg
  15. ovtonkonog
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    ovtonkonog

    Живу здесь

    ovtonkonog

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Краснодар
    Если потери дома 6 кВт, то делим на допустим СОР 2.5, умножаем на 24 часа, на 30 дней и на стоимость киловатт-часа например 5 рублей. Итого 8640.
    Или я неправильно считаю?
     