1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гравитационная система отопления. Напорный стояк

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Paulpy, 03.03.21.

  1. Paulpy
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Paulpy

    Участник

    Paulpy

    Участник

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ульяновск
    1. Перепад давлений и создает напор. И неважно, что создает этот перепад - разность давлений на всасе и выходе из насоса, или разница плотностей жидкости.
    2. Избранные мной термины - "напорный стояк" и "стояк розлива" может и неудачные. Но я их применил конкретно и намеренно именно к двум трубам в СО, указанной именно на рисунке, - чтоб было понятно, что и как я хочу переделать - именно в этом вопрос. Потому что та труба, которую я "обозвал" стояком розлива - это никак НЕ труба обратки. Также был указан диаметр этих стояков-труб - 2 дюйма.
    Вот вопрос темы:
    А теперь ответьте самому себе на вопрос - Вы зачем так много написАли не по теме вопроса? да ещё и в такой менторской форме?
    Вот это вообще не понял... СО сделана в 2002. Что там не так с РБ...

    П. С. Судя по тому, что Вы не связываете напор с разницей давлений в подаче и обратке, у Вас каши в голове никак не меньше, чем у меня.
    П. С. Пожалуйста. Не надо больше ничего писАть не по по сути вопроса.
     
    Последнее редактирование: 05.03.21
  2. Paulpy
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Paulpy

    Участник

    Paulpy

    Участник

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ульяновск
    Если закрыть все обратки... - это так же как уже оговоренная выше кастрюля на огне.
    Если интересно, то про физику процесса движения холодной жидкости относительно нагретой можно легко найти в интернете.
    П. С. Пожалуйста. Не надо больше ничего писАть не по по сути вопроса.
     
    Последнее редактирование: 05.03.21
  3. Paulpy
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Paulpy

    Участник

    Paulpy

    Участник

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ульяновск
    Сначала остужаемая вода сверху будет опускаться вниз. Затем, когда температура всей воды опустится до 0 градусов и плотность везде будет одинакова, начнется переход воды в состояние льда сверху, т. к. сверху идет воздействие более низкой температуры.
    П. С. Пожалуйста. Не надо больше ничего писАть не по по сути вопроса темы.
     
    Последнее редактирование: 05.03.21
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.834
    Благодарности:
    28.577

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.834
    Благодарности:
    28.577
    Адрес:
    Касимов
    Хорошо. Не буду.
     
  5. Paulpy
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Paulpy

    Участник

    Paulpy

    Участник

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ульяновск
    Касимов 2, Сергей192, вот эта информация снимет все вопросы и претензии ко мне о том, какая вода или воздух выдавливается и о том, что такое гравитационный напор:
    https://master-otoplenie.ru/otoplenie/64-gravitacionnaya-cirkulyaciya.html
    http://infobos.ru/str/799.html
    https://helpiks.org/4-41260.html

    П. С. Пожалуйста. Не надо больше ничего писАть не по по сути вопроса темы.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.834
    Благодарности:
    28.577

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.834
    Благодарности:
    28.577
    Адрес:
    Касимов
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Не приведёт. По сути, Вы объединяете несколько горизонтальных СО, от общего стояка.
    Плюсы:
    1) Уменьшается падение располагаемого давления. Т. к уменьшается длина главного стояка.
    Минусы.
    Необходимость (не всегда) балансировки горизонтальных (этажных) ветвей СО.
    P. S. Приходилось делать (считать и монтировать) такие схемы. Нормально работают. Вы сами прекрасно понимаете, что это не противоречит законам физики.