Отопительные системы Buderus и Bosch. Официальная ветка "Бош Термотехника"

Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 03.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день,

    Для подключения к данному котлу бойлера рекомендуем приобрести оригинальный комплект датчика с артикулом 7735502289. В его комплект входят все необходимые для корректного монтажа крепежные материалы. Номинальное сопротивление такого датчика составляет 12кОм.

    С уважением,

    ООО "Бош Термотехника"

    http://www..bosch-climate.ru
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Странно. В инструкции 10-и килоомный, а оказывается нужен 12-и килоомный.
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Там и 12кОм присутствуют..но при 20 градусах..;)..Странно было б ожидать от официального лица одобрения неофициального датчика.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Датчик указываются при температуре 25 градусов.
    А при 20 градусах указано сопротивление не 12 кОм, а 12,171 кОм.

    Это понятно.
    Почему сопротивления разные у датчика в инструкции и у того, что указало официальное лицо?
     
  5. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!

    Хотим поделиться с вами новостью, что баки косвенного нагрева Buderus из нержавеющей стали теперь в наличии.

    Ранее, заказывая бак приходилось ждать его поступления от 2-х до 4-х недель. Теперь вы можете приобретать товар со склада.

    Что важно знать о баках из нержавеющей стали?

    1. Баки доступны в ассортименте от 120 до 300 литров.

    2. Корпус из нержавеющей (ферритной) стали F444/1.4521

    - Более низкий вес при таком же давлении как аустенитной стали

    - Высокая коррозионная стойкость сварного шва

    3. Все присоединительные патрубки так же выполнены из нержавеющей стали

    4. На баках от 160 л – ревизионное отверстие

    5. Экологичность и экономичность – требуется меньше материала чем в баках из обычной стали

    6. Длительный срок службы и надежность
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    кем указываются? Студебеккекром?
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Петербилтом.
     
  8. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!

    Таблица сопротивлений, которую прикладывает Solariss в первом запросе не относится к датчику бойлера. Данная таблица - таблица сопротивлений встроенного датчика ГВС двухконтурного котла. Сопротивление датчика бойлера, к сожалению, в инструкции не указано.

    Получается, что ответ, отправленный ранее нами, абсолютно корректен.

    Спасибо за участие в обсуждении!
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    @BoschClimate,
    Теперь всё понятно. И вам спасибо. :hello::hndshk:
     
  10. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день! Подскажите характеристики датчика 7735502288? Буду благодарен за таблицу (температура - сопротивление)
     
  11. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.649
    Благодарности:
    1.469

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.649
    Благодарности:
    1.469
    Адрес:
    Московская область
    Уважаемый официальный представитель марок Buderus и Bosch! Постановка задачи: нужно заменить вышедший из строя котёл, возможно, на котёл Ваших марок (надеюсь, Вы меня убедите, что у Вас есть достойные варианты). Нужен двухконтурный настенный газовый котёл с закрытой камерой сгорания и максимальным диапазоном модуляции мощности (чем ниже минимальная модулируемая мощность, тем лучше). Исходные данные: двухэтажный каркасный дом общей площадью 128 кв. м. Отопление – регистрами. Горячее водоснабжение от котла. По опыту прошлого котла – 24 кВт излишне, хватит и 18-и. Закрытая система дымоудаления – коаксиальная труба прямо через стену на улицу. Какой посоветуете?

    Как у Вас обстоят дела с обслуживанием Buderus и Bosch на севере Московской области? Есть к кому обратиться? Сколько будет стоить «годовой абонемент»?
     
  12. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Очень странно, но везде указывают сопротивление 12 ком. Хотя для абсолютно аналогичного
    котла Logamax 072 указывают 10 ком. И каталожные номера их разные. Хотя это ничего
    не означает так как датчики SF4 и RD6.1 с разными каталожными номерами взаимозаменяемы.
    Вот тут пишут, что 10 ком от Baxi годится для Боша
    https://www.forumhouse.ru/threads/384252/page-4
    Обычно под датчик в бойлере сделана герметичная гильза. Так что герметизировать её не надо -
    датчик просто вставляется в гильзу. Под бошевский SF4 (RD6.1) она должна быть внутренним диаметром около 6,5 мм. Но если у Вас просто отверстие в баке, то надо делать гильзу:
     
    Последнее редактирование: 24.05.21
  13. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    А почему Вы рекомендуете снятый с производства датчик SF4?
    В каталоге БОШа сейчас рекомендуется датчик RD6.0 с артикулом 7735502290.
     
  14. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Сам задал вопрос и сам отвечу. Под номерами 7735502289 и 7735502290 сейчас продают
    датчики RD6.0 с разной длиной провода 6 м и 3 м. И в первом артикуле кроме датчика с разъёмом
    ещё монтажный комплект.
     
  15. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день,

    Характеристика данного датчика приведена на стр. 129 документа во вложении.

    С уважением,

    ООО "Бош Термотехника"

    http://www..bosch-climate.ru
     

    Вложения:

Статус темы:
Закрыта.