1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ошибка F75 котла Vaillant

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Veterenar, 07.03.21.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288
    Датчик давления воды арт. номер 0020059717.
    Со взрывной схемы на мой котел.
     
  2. limago
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    limago

    Участник

    limago

    Участник

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    День добрый. Еще вопрос - какое давление в системе поддерживаете?
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288
    От 0,6 до 1.2 бара, было и больше, без разницы. Мне кажется, вода у вас не очень подходит.
    У себя систему никогда не сливал и не промывал. Один раз менял радиатор и добавлял ещё 2. Фильтра на обратке нет.
     
  4. farid1234
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    farid1234

    Участник

    farid1234

    Участник

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Выскочила такая же ошибка на моем котле VU322/3-5. Снял крышку, увидел отвалившуюся катушку на трехходовом клапане. Заклеил и закрепил - пока полет нормальный
     
  5. Sashankaban
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    64

    Sashankaban

    Живу здесь

    Sashankaban

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Муром
    Тоже вылетала ошибка F75, решил рассказать как с ней боролся, котел vu 122 3-5. Насколько слышал, в новых версиях котла эту ошибку вообще исключили, т. к. она больно замороченная.

    Год назад начал сопливить основной расширительный бак. Он не то, что бы порвался, а где-то был микроразрыв. Т. е. бак даже держал какое-то время давление и вода в него поступала очень медленно. Но перед прошлым отопительным сезоном было принято решение дополнить систему внешним рб, который врезали на подаче - так было проще. Основной рб остался в котле, его не отключали.

    Прошлую зиму котел отработал нормально. Перед подготовкой к этой зиме стала вылетать ошибка f75. Котел сначала разжигался, но спустя время падал в ошибку, а потом вообще перестал разжигаться. Стал смотреть ютубы и форумы, узнал, что причина может крыться в чем угодно, но для себя примерно накидал следующий план:

    1. Проверить давления рб - в основном рб, который протекал, давление ушло - накачал. В дополнительном рб давление было в норме. Не помогло, ошибка осталась
    2. Достать и прочистить датчик давления воды. В посмотреть и прочистить сетку, где установлен датчик - датчик оказался чист, сетка чистая, не помогло.
    3. Посмотреть насос. Достал конденсатор, замерил - было 1,2 вместо 2,6. Заменил на новый - не помогло, Ну и в принципе насос крутился без посторонних шумов и как обычно. Тоже не помогло, ошибка осталась.
    4. Еще в ютубе говорилось про трехходовый, но он на звук работал туда-сюда, поэтому разбирать не стал. Да и вода в бойлере до этого грелась быстро и четко. Так что не трогал трехходовый и это тоже не помогло)

    Стал дальше думать, чем система отличалась от того, что было раньше? Не было внешнего РБ.
    Решил отключить внутренний РБ, который подтекал и на его место подключить внешний РБ - и это помогло. Работает, как часы вот уже 4 месяца.

    Насколько могу предположить, эта ошибка измеряет скачок давления, который и замеряет датчик давления воды. А РБ на подаче сглаживают эти колебания на какие-то мелки доли и все - вот ошибка
     
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    ДА!
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.051
    Благодарности:
    9.511

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.051
    Благодарности:
    9.511
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разбирал, сетку мыл, оч грязная была, внешний бак стоит, котлу много лет, из самого датчика пригоршню мусора вытряхнул и один фиг, нет нет да ошибётся и через месяц новый датчик поставил и всё закончилось)
     

    Вложения:

    • Изображение WhatsApp 2024-11-13 в 00.12.41_8c34082b.jpg
  8. Буркмен
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Буркмен

    Участник

    Буркмен

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орск
    Всем привет тоже столкнулся с ошибкой F 75 на котле vaillant atmotec pro vuw int 242/3-3.

    Котел мог работать только на контуре теплых полов. При открытии подачи на батареи, котел постоянно уходил в ошибку F 75.

    Начал проверять:

    1. Насос, разобрал почистил сам якорь, вскипятил в химии улитку- не помогло.

    2. Снял почистил сам датчик давления, шприцом со средством от накипи, вд-40 - не помогло. Датчик давления в снятом положение (в воздухе) после промывки показывал давления 0.3 bar, заказал новый на 030не.

    Пока идет датчик продолжил взбадривать дальше котел.

    3. Полностью разобрал вскипятил в химии тройник где установлен датчик давления. отмыло хорошо. сеточка почти как новая- не помогло.

    4. Снял трехходовой клапан. Клапан закис в открытом положении, так же вскипятил его полностью в средстве от накипи. Химия хорошо отмыла. клапан разработал при помощи отвертки, перестал клинить, побрызгал ВД-40, все стало отлично- ошибка ушла.

    Хочу дополнить. Внутренний РБ так же не рабочий, его не отключал, груша в нем с водой. Использовал в системе доп. РБ. Стоит на подачи (не правильно, но так было мне удобно).

    Мои предположении по Ошибке F75 сходятся в заклинившем клапане в узле трехходового клапана, так же условно рабочем датчике давления.

    Благодаря постам выше решил 3х дневной квест по ремонту этого котла.
     

    Вложения:

    • закис.jpg
    • изображение_viber_2024-11-18_09-16-25-978.jpg
    • изображение_viber_2024-11-18_09-16-25-983.jpg
    • изображение_viber_2024-11-18_09-16-26-052.jpg
    • изображение_viber_2024-11-18_09-16-55-094.jpg
    • после 1.jpg
    • после.jpg
  9. Sashankaban
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    64

    Sashankaban

    Живу здесь

    Sashankaban

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Муром
    Я тоже внутренний бак не доставал - там от насоса к баку идет медная трубка, вот ее прям руками и подогнул, чтоб фитинг нормально закрутить. Только не переусредствовать, иначе лопнуть может.

    А по поводу вдешки - ее вымоет. Использую huskey hvs-100. Купил несколько лет назад тюбик, до сих пор не кончился. Там смазка густая и не вымывается.
     
  10. Буркмен
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Буркмен

    Участник

    Буркмен

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орск
    Приветствую. Решил заглушить штатный расширительный бак (так как он неисправный). Купил заглушку RTP наружная резьба, G 3/8 (Артикул запчасти: 34868).

    Так же пришел новый датчик давления (Артикул запчасти: 0020118696). Подключил просто для проверки к проводке, сам датчик не вставлял показывает 0.0 бара, значит рабочий подходит. в выходные буду менять. Пока котел работает, больше ошибки не было.

    Дополнительно купил конденсатор 2,5 мкФ для циркуляционного насоса изображение_viber_2024-11-20_10-42-36-621.jpg изображение_viber_2024-11-20_10-42-36-527.jpg
    (Артикул запчасти: 1292134014), так же позже подкину.

    На счет ВДшки так я ее больше для разработки самого клапана использовал, там смазка не нужна.
     
  11. Sashankaban
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    64

    Sashankaban

    Живу здесь

    Sashankaban

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Муром
    Готовь емкость, чтоб сливать воду из бака. Я чет не рассчитал, в итоге кружками выливал)
     
  12. Буркмен
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Буркмен

    Участник

    Буркмен

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орск
    В общем и целом если кому-то ещё интересно продолжаю свое повествование о ремонте этого котла)
    1. Заменил датчик давления. Все работает.
    2. Заглушил штатный РБ. Вытащил РБ из котла. Теперь это лишняя деталь надеюсь.
    Котел все ещё работает.)
    3. Заменил конденсатор. Котел продолжает работать. Время будет замерю ёмкость старого конденсатора.
    Котел с 2007 года, 17 лет уже. Пережил потоп весной 2024 в Орске, был в воде полностью целую неделю. 20241120_195611.jpg 20241120_194853.jpg 20241120_195611.jpg 20241120_194853.jpg

    Показания снятого старого датчика давления.
     

    Вложения:

    • 20241120_194357.jpg
    • 20241120_194405.jpg
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288
    Внешний РБ где стоит, на обратке?
     
  14. Буркмен
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Буркмен

    Участник

    Буркмен

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орск
    Выше писал, установлен на подачи, метров на 7 примерно от котла, после первой батареи, на 8 литров.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288
    Наблюдайте дальше, удачи.