1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Беда с циркуляцией теплоносителя в системе отопления, срочно нужна помощь

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kha2015, 10.03.21.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.775
    Благодарности:
    28.512

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.775
    Благодарности:
    28.512
    Адрес:
    Касимов
    Подпиткой СО, двинуть теплоноситель против шерсти. Если есть возможность... А потом сливать бяку.
     
  2. kha2015
    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    kha2015

    Участник

    kha2015

    Участник

    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    На счет пробки в трубе перелива.
    Я уже написал, но повторю:

    Я в первую очередь на чердаке посмотрел РБ, он хорошо утеплен и воды в баке достаточно.
    Верхняя (выходная) труба из АГВ и верхние трубы системы очень горячие - значит в них есть
    теплоноситель (вода), и далее трубы, опускающиеся к батареям горячие, верх батарей уже не очень горячий, а низ батарей совсем прохладный.

    Разве это (горячие верхние трубы) не говорит о том, что в них есть вода ?
    И даже бы если и есть пробка в патрубке РБ, то как это может влиять на общий круговорот в системе ?

    А КАК ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ И УСТРАНИТЬ ПРОБКУ В ТРУБЕ ПЕРЕЛИВА ?
     
  3. kha2015
    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    kha2015

    Участник

    kha2015

    Участник

    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Поясните, что такое "подпитка СО" и как организовать "движение теплоносителя против шерсти" ?

    РЕБЯТА, спасибо вам огромное !
    В любом случае надо дотянуть до теплых дней, а там уже и экспериментировать.

    ХОЧУ СПРОСИТЬ - как правильно организуется промывка системы ?
    Если я 3 раза буду заполнять систему водой, и сливать воду через нижний кран, - это годится ?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.448
    Благодарности:
    26.740

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.448
    Благодарности:
    26.740
    Адрес:
    Калуга
    У Вас есть направление движения теполносителя а промывать надо в другую сторону напором воды
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.775
    Благодарности:
    28.512

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.775
    Благодарности:
    28.512
    Адрес:
    Касимов
    Уже радует, что он есть! Это главный герой пьессы.
    Как это будет выглядеть? Водопровод подсоединен к системе?
    Пробка перекрывает РБ, в нем есть вода, но она не может проползти обратно в систему...Бум думать, что ошибаемся...
    В Вашем варианте, залил-слил. Ну не раз и не два...
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.527

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.527
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да вроде диаметры вменяемые, может и хватит пары раз.
     
  7. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    @kha2015, мне сложно что либо советовать по самой системе с ЕЦ, все таки, не часто с ними приходилось сталкиваться, но исходя из того, что Вы сказали, проблему надо искать в котле, объясню, почему я так думаю. Система работала, пока температура теплоносителя была около 90гр, в режиме нон-стоп, и горелка не выключалась. Сейчас, при режиме старт - стоп средняя температура на подаче упала. Учитывая возраст системы, можно допустить, что трубах есть шлам, скорее всего в обратке, что тоже снижает циркуляцию, в результате напора при данной температуре на подаче не хватает. Мне кажется, грядет ремонт/замена котла, а пока замена термопары газового клапана. могу ошибаться.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    РБ-перелив.jpg
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    В чём? котёл греет воду фактически до кипения, необходимо искать почему проблемы возникли с циркуляцией.
    По поводу шлама труб, внутренностей котла (стальных)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17884815/ желающие могут открыть по ссылке сообщение с фото стальных труб 1959 года установки.
    Не стоит наводить тень на плетень, разводя автора на деньги за ненужный в данной ситуации ремонт. Всё предложенное к причине произошедшего не имеет отношения.
     
  10. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    и в чем же причина, скажите, вы ведь знаете

    а это частный случай, или вообще все системы в таком прекрасном состоянии
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    В теме всего 25 постов, даже фильтр нет необходимости ставить.
    #23 одна из возможных,
    вторая прохудился РБ, вода из РБ потихоньку ушла, впиталась в утепление, на потолке никто ничего не заметил, в верхней точке трубы подачи появилась воздушная пробка, горелка греет воду в котле, циркуляции нет, котёл подкипает, не исключено по этой причине термостат и выключил основную горелку, пар с подкипающего котла поднимается по трубе подачи, нагреваю воду в стояке, попадает в РБ нагревает его:
    её никто не видел, косвенный показатель говорит как раз о обратном, на нормально работающей ЕЦ системе вода в РБ холодная, по этой причине и утепляют на холодном чердаке, ящики с стружкой, опилками, соломой, сеном и т. д.
    Вот это как раз и говорит о отсутствии циркуляции.
    Кто или что мешает радиаторам быть такими же горячими, при условии с 1972 года система работала без нареканий.
    Вечность внутренних поверхностей труб = чем реже будут менять воду, тем дольше будет жить система. Электро хим. коррозию с блуждающими токами не рассматриваем, характер повреждений иной.
     
  12. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    автор пишет, что уровень воды вРБ нормальный, значит РБ цел, по той же причине я сомневаюсь в воздушной пробке, воздух вышел бы в РБ, поднялось бы давление в системе, если забита труба перелива, но воздуха не было бы, если, конечно кто то не создал в системе контруклоны. То что что в котле кипит, низ радиаторов холодный, говорит не только об отсутствии циркуляции, но и о том, что она очень слабая. По поводу замерзшей обратки...как я понял система внутри дома, и там плюс. Поскольку все началось с котла, для начала надо вернуть его в прежнее состояние, я и сказал, что надо пометять (извините ошибся не термопару) термобалон с сильфоном, а потом искать причины.
    , а равно как и пополнение жесткой водой нельзя отрицать, пока автор не подтвердит, мы об этом ничего не знаем
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    По этому поводу есть старый одесский анекдот... у меня он прозвучит в другой редакции (1972г) 49 лет была сильная и всех устраивала, а здесь резко перестала греть. Чудес не бывает, пусть автор проверит РБ на наличие воды, только реально, а то что горячий РБ, подержите пустую консервную банку открытой стороной над носиком кипящего чайника.
    :no:
    Вода на Донбассе не Ленинградская и не с ледников Кавказа, Памира, забудьте или оставьте для теплообменников ГВС настенных.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    Не так давно была тема в разделе, в жизни по зиме у знакомого отогревал ПП20х3,4 на контуре ГВС, труба в отапливаемой кухне, но .. сквознячок.
     
  15. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    никто не говорил, что РБ горячий, а если замерзло, то где? если только обратка, все остальное горячее