1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ПВУ с водяным нагревателем

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eugene159, 10.03.21.

  1. Tone
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    157

    Tone

    Живу здесь

    Tone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и есть - предусмотрен смесительный узел mst 25-40. ПВУ подает на него управляющий сигнал, отталкиваясь от своей автоматики и показаний датчиков.
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    Первый раз картинку смотрел на телефоне. Кое что не понял сразу.

    Контур вентиляции оставляете как на чертеже, в контуре СО. Но нужно включить узел регулирования расхода теплоносителя для калорифера вентиляции.
    И возможно придется отключить погодозависимую автоматику. Если она есть.

    В принципе должно работать.

    Сразу не врубился что ГВС с косвенным бойлером

    И еще одно.
    Калорифер в ПВУ рассчитан на один перепад температур а котел на свой. Если на выход котла будет температура как для отопления то калорифер установки может не догревать воздух.

    Примерно так.

    Про бойлер ГВС еще забыли. Он у Вас 9-14 кВт, меньше обычно редко встречается. А то и больше если расдача большая
     
  3. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280
    Адрес:
    Воронеж
    @Tone, У меня запланировано так, но в итоге насос для контура вентиляции отсюда уйдет к установке и будет обычный смесительный узел:
    upload_2021-3-30_22-6-1.png
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    На последнем рисунке интересно сделана прямая и обратная вода для вентиляции от одной и той же трубы.
     
  5. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280
    Адрес:
    Воронеж
    Обычное вторичное кольцо :)
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.349

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.349
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Полный бред делать отбор тепла на калорифер от кольца.
    Отбор тепла на калорифер должен быть НАПРЯМУЮ от котла. Т. е. "первым в очереди", с прямой на обратку котла. А уж после этого отбора можно городить что хотите - кольца, гидрострелки, трехходовики переключения "СО/ГВС", отборы на БКН, СО и ТП.
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    Примерно так и понял.
    Никаких утверждений, никаких "низззззя" но, честно говоря, первый раз вижу чтобы такой вариант предлагался для вентиляции. "По жизни" никогда такой схемы не видел.
    Всегда - прямая и обратная вода котла.

    И в этом полностью поддерживаю то что написал DiJo
     
  8. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280
    Адрес:
    Воронеж
    Ну тогда получается отдельный котел нужен для вентиляции. А какая разница отбор на калорифер от кольца или от вторичного кольца? Вентиляция стоит первой в очереди. От БКН не уйти на одном котле. Ну остановится вентиляция на время нагрева бойлера, после также запустится. Объясните пожалуйста, хочу понять.
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305
    Адрес:
    Иваново
    А на улице -25 и замерзнет теплообменник
     
  10. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280
    Адрес:
    Воронеж
    Почему замерзнет? Я написал, что вентиляция остановится.

    На примере установки, которую я рассматриваю:
    Работает котел, работает вентиляция. Котел переходит на БКН. Через время в калорифере вентиляции на обратке теплоносителя температура снижается ниже 20градусов. Срабатывает защита, выключаются вентиляторы, закрываются заслонки. Через время котел переходит на отопление. Температура теплоносителя в калорифере поднимается до 40 градусов, через две минуты открываются заслонки, включается установка.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.615
    Благодарности:
    6.305
    Адрес:
    Иваново
    @Eugene159, на сколько понимаю не 100% надежная схема, т. к. разморозить калорифер можно очень быстро
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.349

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.349
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Eugene159, даже остановленная вентиляция и закрытые заслонки, не исключают возможность заморозки калорифера.
    И есть еще такая особенность, как "просадка Тобратки после калорифера, во время "холодного старта". "Просадка" очень значительная!
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    К этому добавьте то что Вы перенося насос в контур вентиляции Вы увеличиваете через этот контур расход теплоносителя. А на калорифере температура этого теплоносителя падает очень прилично, т. е. после этого контура на кольце так же она понизиться.
    Не кольцо надо делать, а рвать его и закольцовывать через потребители. Т. е. все потребители работают в параллели.

    Повторюсь, не делал присоединение калориферу к такой схеме и не думаю что такое работать будет
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.349

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.349
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Поддерживаю.
    Не работает. Проверено на практике этой зимой.
    Кольцо эще хорошо для ТП и, в крайнем случае ("ну, вот есть непреодолимое желание сделать "продвинутую :aga:" систему"), для низкотемпературного радиаторного отопления. Но, ни в коем случае, для малоинерционной системы (калорифер).
     
  15. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280
    Адрес:
    Воронеж
    Герметичные заслонки вроде решают этот вопрос.

    Что значит во время "холодного старта"?

    Ну получается что можно загнать весь поток теплоносителя в вентиляцию, если расход вентиляции будет равен котловому. У меня потребители идут уже после вентиляции. Т. е. ТП достанется, то что останется после вентиляции.

    Возможно я не понимаю, нужно на конкретной ситуации...