1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу оценить проект комбинированной СО дома

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lsv41, 11.03.21.

  1. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.471

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.471
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При мощности котла в 24 КВт (планируемой) и схеме подключения с приоритетом (вышеуказанной) в проточном режиме он будет нагревать воду с +5*С (на входе зимой) до +40*С (довольно "горячая" вода для мытья) в количестве 10 л/мин. На одну точку хватит. Это про газовый. Электро котёл в 12 КВт само собой этого не сможет.
    Однако электро котёл будет греть бойлер на 160 литров с +5*С до плюс 65*С 55 минут. Что даст запас литров 300 "комфортной" горячей воды. Учитывая же то, что нагрев бойлера начинается не при полном опорожнении, а при падении Т* в нём на 10*С, то запас будет литров 400.
    Вообщем троим-четверым помыться друг за другом - легко.
    С газовым же на 24 КВт и бойлером - совсем хорошо ;)
     
  2. lsv41
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    35

    lsv41

    Живу здесь

    lsv41

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    35
    Если я правильно понял, то пойти в сауну в компании 3-4 чел. будет уже проблематично? С ГВ будет напряг. А если (не дай боже) и вторая группа в полосатых купальниках образуется - будут мыться прохладненькой?
    Какой выход? Ставить более мощный газовый? И да, электро котел будет работать в таких ситуациях "на автомате" - в текущем времени и по текущему тарифу?
     
  3. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.471

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.471
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не совсем. У Вас будет "запас" воды примерно на 30 минут работы одного крана на полную мощность.
    1. С котлом на 12 КВт:
    а) Не проблематично, если они будут принимать душ один за другим не более 10 мин каждый.
    б) "Проблематично" будет уже для пятого в этой очереди.
    в) Если они будут принимать душ одновременно, то воды хватит минут на 10 (для троих).
    г) После "израсходования" запаса придётся ждать около часа для его возобновления.​
    2. С котлом на 24 КВт:
    а) Не проблематично если будут мыться по очереди.
    б) Даже пятый, шестой и т. д. будут иметь горячую воду, т. к. котёл будет успевать нагревать один кран.
    в) Если они будут принимать душ одновременно, то воды хватит минут на 10 (для троих).
    г) После "израсходования" запаса придётся ждать полчаса для его возобновления.​
    3. С любым котлом при вашей (планируемой) схеме с приоритетом - во время нагрева воды для ГВС отопление работать не будет.
    Потерпят полчаса-час (в зависимости от мощности котла) и будут мыться горячей ;)
    Ну если Вы там общественную баню строите, то конечно. ;)
    В жизни вряд ли будут мыться прямо один за другим. Пока там голову сушит или бреется, котёл успевает нагреть новую "порцию" в БКН. Хотя 12 КВт маловато конечно.
    Видимо я не понимаю этот вопрос. Конечно котёл будет работать по текущему тарифу, вода же Вам нужна "сейчас". Сделать "запас" на весь день по ночному не получится. Её вам просто не хватит. Да и бойлер сам по себе остывает, даже когда нет разбора воды.